    ما هو الكيبل المناسب للحمل 250 كيلو فولت امبير

    عندي مبنى احماله عبار عن اناره وبور واحمال تيار خفيف
    وهذا المبنى يبعد عن مصدر التغذية 367 متر
    فما هو الكيبل المناسب لتغذية احمال اللوحة الرئيسيه DB
    وهذا الكيبل مدفون ومن النوع المسلح
    اريد حساب مساحة مقطع الكيبل باقل تكلفه
    وجزاكم الله خيراا

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: ما هو الكيبل المناسب للحمل 250 كيلو فولت امبير

    مجموع الاحمال اللوحة الرئيسيه 215 وليس 250
    فقط تصحيح الخطا
    وشكرا لكم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية أشرف مليحى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    64

    رد: ما هو الكيبل المناسب للحمل 250 كيلو فولت امبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    مجموع الاحمال اللوحة الرئيسيه 215 وليس 250
    فقط تصحيح الخطا
    وشكرا لكم
    تيار الحمل = 326 أمبير ومن جداول الكابلات من الشركة العالمية يكون
    عدد 2 كابل 3*240+120 xlpe مسلح
    وهذا نتيجة لطول المسافة وزيادة الفقد

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: ما هو الكيبل المناسب للحمل 250 كيلو فولت امبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف مليحى مشاهدة المشاركة
    تيار الحمل = 326 أمبير ومن جداول الكابلات من الشركة العالمية يكون
    عدد 2 كابل 3*240+120 xlpe مسلح
    وهذا نتيجة لطول المسافة وزيادة الفقد
    شكراا لك اخي الكريم
    ولكن قيمة فقد الجهد المسموحع من لوحة المحول الى الى اللوحه الرئيسيه
    داخل المبنى يجب ان لا تزيد عن 2%
    واريد شرح طريقة الحساب بالتفصيل
    وجزاك الله خيرا
    والجهد 400 فولت ثلاثه فاز

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: ما هو الكيبل المناسب للحمل 250 كيلو فولت امبير

    هل السؤال اخواني المهندسين تنقصه معلومات اضافيه
    وهل السؤال يصعب على اخواني المصممين
    وشكرا لكم

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية mosahamdy
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    ام خنان قويسنا منوفيه
    المشاركات
    31

    رد: ما هو الكيبل المناسب للحمل 250 كيلو فولت امبير

    215000 فولت امبير تقسيم 400 تقسيم 1.732 يساوي 310 امبير ونظرا لبعد المسافة يتم من جدول الكابلات اختيار مساحة المقطع المناسبة للحمل واقرب شيء لها هو 4*240+ 35 مم2

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية mosahamdy
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    ام خنان قويسنا منوفيه
    المشاركات
    31

    رد: ما هو الكيبل المناسب للحمل 250 كيلو فولت امبير

    اخونا م ابو وليد يتم احتساب الهبوط في الجهد من المعادلة الاتية

    الحمل المطلوب *المسافة بين الحمل والمصدر * معامل الفقد بالفولت لكل كيلو متر للكابل المستخدم/ الفولت *الفولت *1.732*2*8

    مستعد لعمل دوره كاملة مجانية في التصميمات الكهربية للمشروعات الخارجية والمباني ...... شكرا

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: ما هو الكيبل المناسب للحمل 250 كيلو فولت امبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mosahamdy مشاهدة المشاركة
    اخونا م ابو وليد يتم احتساب الهبوط في الجهد من المعادلة الاتية
    الحمل المطلوب *المسافة بين الحمل والمصدر * معامل الفقد بالفولت لكل كيلو متر للكابل المستخدم/ الفولت *الفولت *1.732*2*8
    مستعد لعمل دوره كاملة مجانية في التصميمات الكهربية للمشروعات الخارجية والمباني ...... شكرا
    شكرا لك اخي الكريم
    هل يتم استخدام كيبل واحد مقاس 240 ملم2
    وكيف تم حساب فقد الجهد

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: ما هو الكيبل المناسب للحمل 250 كيلو فولت امبير

    هل من اجابه مفصله لحل هذا السؤال
    واريد طريقة الحساب بشكل مفصل لحساب فقد الجهد
    ومساحة مقطع الكيبل باقل تكلفه
    وجزاكم الله خيرا

  10. #10
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: ما هو الكيبل المناسب للحمل 250 كيلو فولت امبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    مجموع الاحمال اللوحة الرئيسيه 215 وليس 250
    فقط تصحيح الخطا
    وشكرا لكم

    اخي الفاضل المهندس ابو وليد
    لقد ارفقت لك في مشاركة لك سابقه طريقة حساب فقد الجهد ولكن ساقوم بالاجابة على سؤالك لان الاخوه الزملاء لم يقوموا بالاجابه
    الصحيحه على سؤالك
    وسوف اقوم بحساب فرق الجهد بطريقة سليمة وصحيحه وهي المتبعه في التنفيذ
    اولا حساب الحمل من قانون القدرة
    وسوف نفرض ان مجموع الاحمال التي ذكرتها في سؤالك هي احمال DEMAND LOAD وليس ال CONNECTED LOAD
    لان تطبيق قيم الديماند فاكتور مع اخذ 10 % احمال اضافيه للمستقبل ستكون القيمه مختلفه عن ال CONNECTED LOAD
    I load =Kva/1.732*400
    ومن هنا قيمة الامبير يساوي 215*1.44=310 امبير
    والان نحسب امبير القاطع المناسب
    310 * 1.25 =387.5 امبير ونختار اقرب ستاندرد لهذه القيمة وهي 400 امبير
    والان نختار الكيبل بحيث يكون اكبر من امبير القاطع
    وسوف نختار من جداول الكيبلات ولتكن جداول كيبلا ت بحرا كيبل
    سوف نختار كيبل 240 ملم2 وهذا الكيبل سوف يحمل تيار 455 امبير وهو مدT,K
    ومساحة مقطع الارضي ستكون نصف الفاز
    مساحة مقطع الارض 120 ملم2
    وسوف يكتب الكيبل على هذه الصوره وبما انه مسلح سنختار DSA
    240MM2 XLPE/DST/PVC +120

    والان سوف نقوم بحساب فقد الجهد واختيار الكوابل باقل التكلفه

    حسب الكود الامريكي فان اقصى هبوط جهد مسموح به من المحول الى ابعد نقطه هي 5% وحسب الكود البريطاني 4%
    AS PER NEC
    Conductors for branch circuits
    as defined in Article 100, sized to prevent a voltage drop
    exceeding 3 percent at the farthest outlet of power, heating,
    and lighting loads, or combinations of such loads, and
    where the maximum total voltage drop on both feeders and
    branch circuits to the farthest outlet does not exceed 5 percent

    والان سوف نقسم الفقد في الجهد كالتالي
    من اللوحه الرئيسيه في مبنى المحول الى اللوحة الرئيسية في المبنى 2%
    من اللوحة الرئيسيه داخل المبنى الى اللوحه الفرعيه 2.5%
    من اللوحه الفرعيه الى ابعد نقطه 0.5 %

    وعادة في معظم المشاريع لم اصادف ان الفقد في الجهد من اللوحة الرئيسيه داخل المبنى الى ابعد نقطه زادت عن 1 %

    والان سنحسب الفقد في الجهد
    VD=I*L*mv/A/M
    VD=310*367*0.23
    VD=26167 mv
    ونحولها الى الفولت نقسم على 1000
    VD=26.167V

    والان نحسب هذه القيمه بالنسبه المئوية
    VD=26*100 /400
    VD=6.54 % V
    وهذه النسبة عالية جدا

    نقسم هذه النتيجه على عدد الكوابل وعددهم 4
    6.54/4 فتكون النتيجه 1.63%

    واذا قسمناها على عدد الكوابل وعددهم 3
    6.54/3 فتكون النتيجه 2.1 %

    فنختار النتيجه التانيه ,لماذا؟
    لانها من ضمن النتائج المسموح بها في الهبوط في الفولتيه
    ولكي اوفر ثمن كيبل 240 ملم2 مدفون على مسافه 367 متر

    الان نحسب التوفير 240 ملم2 على مسافه 367
    تحسب كالاتي
    سعر متر الكيبل المسلح من المقطع 240 ملم2 هو 250 ريال سعودي
    250 *367 = 91750 ريال سعودي توفير

    اذن سنستخدم عدد 3 كوابل من قطاع 240ملم2
    ويكتب الصوره التاليه
    3(4*240MM2 CU /XLPE/DSA/PVC+120E)

    واهم خطوه يجب ان يكون بريكر اللوحه الرئيسيه مع باسبار بسبب كثرة الكوابل وصعوبة التثبيت الكوابل داخل البريكر
    ويكون سايز الباسبار 5ملم *60 ملم

    تحياتي لك,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. محولة 1000 كيلو فولت امبير
    بواسطة ابوعبدالمجيد الشهري في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 15-03-15, 12:17 PM
  2. سؤال تصميمي في حساب كيبل محولة 250 كيلو فولت امبير ارجو الاجابة
    بواسطة Belal Abdul Rasul في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 13-12-14, 06:09 PM
  3. قاطع وكابل محول 2000 كيلو فولت امبير ؟
    بواسطة اسما محمود في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 29-03-14, 05:45 PM
  4. قياس نسبة التحويل فى محول 22/0.4 كيلوفولت 1500 كيلو فولت امبير
    بواسطة احمد حمودة في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 17-12-13, 06:40 PM
  5. ارجو المساعدة من المهندسين الاكارم..مولدة 15 كيلو فولت امبير ..؟؟؟
    بواسطة laetheng في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 29-03-12, 06:18 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter