النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: مساعدة بصدد مانعة صواعق

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية اباالحمزة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    4

    مساعدة بصدد مانعة صواعق

    لدي برج توزيع انترنت طوله 27 متر ... تعرضت الاسبوع السابق الى صعقه ادت الى عطب جميع اجهزتي ي والان انا .. مشغول لكي اقوم بتركيب مانعة صواعق ...
    ماهو رائيكم بهذه المانعه وماهي مواصفاتها وقد اشر عليها من قبل الشركة المصنعه المعلومات التاليه SURGE ARRESTER - 5KV- 12KV وبتيار 5 KA
    ساقوم بربطها اعلى من البرج ب 30 سم ثم اربط لها ارضي بطول 30 متر يتصل الى حفرة ارضي اصوليه .. بواسطة موصل المنيوم 95 ملم معزول ...او 120 ملم معزول
    ????????_??????.jpgمع التقدير

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية اباالحمزة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    4

    رد: مساعدة بصدد مانعة صواعق

    75 مشاهدة ولايوجد رد .. سؤالي لذوي الاختصاص .. مايلي ..

    هذه المقاومة اللاخطية نعمل في ضروف طبيعيه ... اي تكون اوبن في حالة 11 كي في يسلط عليها بشكل مستمر بشكل مستمر .. اما اذا زاد فرق الجهد اكثر من جراء صعقه او انخفاض الاحمال فستعمل المقاومة مع القطب الاخر الذي مربوط بالارض وستوقف المصدر ... وتفريغ الشحنات الزائدة ... هنا السؤال :-
    انا في عملي لااحتاج للمقاومة اللاخطيه بل احتاج الى قطب نحاسي مدبب يكون اعلى من البرج ب 40 سنتيمتر ويتصل باالارضي بشكل مستمر .... واما ربط هذه المقاومه اللاخطيه فهو فقط من جانب العزل كون لديها قوة عزل وتركيب جيد
    وعليه ساربط القطب الاعلى مع الاسفل بواسطة لوب .. والغي المقاومه اللاخطيه واجعلها تعمل بشطكل دائم ... وارجو ممن لديه راي اخر ان يرد علينا ............

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م.احمدرمضان
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    196

    رد: مساعدة بصدد مانعة صواعق

    السلام عليكم ورحمة الله
    هل برج الاتصالات الخاص بك هو برج معدني ؟؟
    وهل تم تاريض جسم البرج؟؟ (المفترض ان تكون مقاومه الارضي لا تزيد عن 10 اوم)
    يمكنك استعمال طرف هوائي يثبت باعلي البرج ويتم توصيله بموصل نحاس لا يقل عن 50 مم الي الكترود او مجموعة الكترودات موضوعة بالارض وموصلة مع بعضها لتعطيك مقاومة ارضي لا تزيد عن 10 اوم.
    وايضا يتم تركيب SPD بكل من لوحة الكهرباء الداخلة للبرج واخر بلوحة الاتصالات الخاصة بمعداتك
    اتمني كذلك ان يفيدك اي من إخواننا الذين يعملون بتركيب ابراج الاتصالات
    والله تعالى اعلى واعلم

    رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء

    ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

    سبحان الله وبحمده ـ سبحان الله العظيم

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية اباالحمزة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    4

    رد: مساعدة بصدد مانعة صواعق

    شكرا لردكم م احمد رمضان ...

    البرج حديد مغلون .. طول البرج 24 متر وعرضه 35 سنتيمتر .. مربوط باسلاك ستيل عدد 12 سلك مقسمه على 3 جهات من اعلى للاسفل لتثبيت البرج وادناه صوره حقيقية للبرج

    لم يتم تاريض جسم البرج .. بحجة انه سيكون عرضه للصواعق اكثر من غيره ...

    بالامكان الحصول على ارضي 10 اوم عن طريق انشاء حفرة ارضي ...

    فكرتي الاساسية هي نفس ماجاء بردكم اعلاه هو ربط هوائي اعلى البرج يتصل بالارضي 10 اوم ... لكنني استخدمت سلك المنيوم 120 ملم يربط من الهوائي لحفرة الارضي ...

    سؤال استجد من النقاش .... هل ( احتاج الى تاريض جسم البرج ) بعد نصب الهوائي .. النحاسي ... مع فائق التقدير
    jpg (113).jpg

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م.احمدرمضان
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    196

    رد: مساعدة بصدد مانعة صواعق

    اخي الكريم ابو حمزة
    بالنظر الي البرج فانه يمكنك الاستغناء عن موصل الالمنيوم ويمكنك توصيل الهوائي بقمة البرج مباشرة بحيث يكوم متصل كهربيا بطريقة جيدة اما بالرباط واما باللحام ثم تقوم بمد موصل نحاس من جسم البرج من ارتفاع 30 سم تقريبا من سطح الارض من نقطتين علي الاقل بارضي لا تزيد مقاومتة عن 10 اوم

    ولكني مازلت انوه اخي الكريم انه من الافضل ان يفيدك بهذا الخصوص مهندس قام بتنفيذ ابراج الاتصالات من قبل

    لتوضيح فكرتي ساقوم برسمها كروكيا
    الصور المرفقة الصور المرفقة

    رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء

    ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

    سبحان الله وبحمده ـ سبحان الله العظيم

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية اباالحمزة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    4

    رد: مساعدة بصدد مانعة صواعق

    شكرا استاذ احمد لمتابعتكم .. موضوعنا ... من لطفكم ...

    استاذي الفاضل ..تم تهيئة حفرة الارضي حسب المواصفات ... وكل التفاصيل والعمل جاري بدقه ( كبس ترامل - ربط لوالب بشكل جيد ) لاتهتم انا كهربائي قديم ... وذو خبره عاليه ... وخاصه كابلات النقل والان على المعاش ...

    ارى في ردكم الاستغناء عن كيبل التوصيل من الاعلى للاسفل ... والاكتفاء بحديد البرج نفسه وهذا مايدور بذهني ... الاانني لااملك معلومات عن مانعة الصواعق .. ولااريد المجازفه فبقيت في حيره .. حيث البعض يربط المانعه بكيبل مستقل

    بحجة ابعاد الاذى عن هيكل البرج ... كما اود ان انوه ان هيكل البرجح يحمل قطع الكترونيه ...عالية الدقه تتكون اي سيات وجبسات ... وهي ملائمه لبيئة الوندوز من حيث المعلومات والفيرجنات ...المهم ....

    وهنا اسالكم فقط عن الربط الموضح بالورقه شرحكم ...فقط هذا الشؤال هل هننالك ضرر اذا ربطنا قضيب النحاس الذي في الاعلى ( الهوائي المدبب ) مباشرة بالبرج بدون كيبل لحفرة الارضي ...اي يربط نهاية جسم البرج الاسفل حسب

    شرحكم بكيبل نحاس للحفرة مباشرة ... وهنا نكون قد عملنا تاريضا جيد للبرج بكل انحناءاته وكل زواياه من الاعلى للاسفل .. يضاف جعلنا في قمته قضيب نحاسي لتلقي الصعقه وتفريغها عن طريق الجس لحفرة الارضي ذو 11 اوم

    هل يوجد ضرر ام عزل البرج عن التاريض نهائيا من الافضل ... وشكرا لسعة صدركم ... وتعاونكم .................... تحياتي





    0

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م.احمدرمضان
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    196

    رد: مساعدة بصدد مانعة صواعق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اباالحمزة مشاهدة المشاركة
    شكرا استاذ احمد لمتابعتكم .. موضوعنا ... من لطفكم ...

    استاذي الفاضل ..تم تهيئة حفرة الارضي حسب المواصفات ... وكل التفاصيل والعمل جاري بدقه ( كبس ترامل - ربط لوالب بشكل جيد ) لاتهتم انا كهربائي قديم ... وذو خبره عاليه ... وخاصه كابلات النقل والان على المعاش ...

    ارى في ردكم الاستغناء عن كيبل التوصيل من الاعلى للاسفل ... والاكتفاء بحديد البرج نفسه وهذا مايدور بذهني ... الاانني لااملك معلومات عن مانعة الصواعق .. ولااريد المجازفه فبقيت في حيره .. حيث البعض يربط المانعه بكيبل مستقل

    بحجة ابعاد الاذى عن هيكل البرج (اخي الكريم من رائيي لابد من تاريض جسم البرج تاريضا جيدا لان هو في كل الاحوال متصل بالارض فبيكون مؤرض بطبيعة الحال وانما انت بتؤكد عملية التاريض الجيد).


    ... كما اود ان انوه ان هيكل البرجح يحمل قطع الكترونيه ...عالية الدقه تتكون اي سيات وجبسات ... وهي ملائمه لبيئة الوندوز من حيث المعلومات والفيرجنات ...المهم .... (هذا ما اود ان يتدخل بشانه احد زملائنا بالمنتدي ممن قام بتنفيذ ابراج الاتصالات لانه هو ادري بالطريقة الصحيحة لحماية الاجهزة الدقيقة المعرضة لضربات الصواعق).

    وهنا اسالكم فقط عن الربط الموضح بالورقه شرحكم ...فقط هذا الشؤال هل هننالك ضرر اذا ربطنا قضيب النحاس الذي في الاعلى ( الهوائي المدبب ) مباشرة بالبرج بدون كيبل لحفرة الارضي ...اي يربط نهاية جسم البرج الاسفل حسب

    شرحكم بكيبل نحاس للحفرة مباشرة ... وهنا نكون قد عملنا تاريضا جيد للبرج بكل انحناءاته وكل زواياه من الاعلى للاسفل .. يضاف جعلنا في قمته قضيب نحاسي لتلقي الصعقه وتفريغها عن طريق الجس لحفرة الارضي ذو 11 اوم (من وجهة نظري يجب تاريض البرج).

    هل يوجد ضرر ام عزل البرج عن التاريض نهائيا من الافضل (كيف يتم عزل البرج عن الارض , البرج بطبيعة الحال مؤرض ولكن كل مافي الامر هو تقليل المقاومة الي اقل حد ممكن) ... وشكرا لسعة صدركم ... وتعاونكم .................... تحياتي (اطيب التحيات لكم اخي الكريم وتحية لكل شعب العراق الشقيق).


    ايضا اخي الكريم لا تنسي اهم مافي الموضوع واامل ان يفيدك احد مهندسي تنفيذ الابراج بذلك هو استخدام اجهزة surge protective devices لكي تقوم بحماية الكابلات واللوحات الالكترونية
    والله تعالي اعلى واعلم

    0
    جزيل الشكر لك اخي الكريم

    رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء

    ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

    سبحان الله وبحمده ـ سبحان الله العظيم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اختيار مانعة صواعق
    بواسطة baher mohamed في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-01-14, 01:26 AM
  2. اختيار مانعة صواعق؟؟
    بواسطة baher mohamed في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-01-14, 01:25 AM
  3. مانعات صواعق المحولات
    بواسطة محمد حمدالله في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-10-07, 02:33 PM
  4. كتالوج مانعة صواعق طراز ELK AZ 14 من شركة ABB
    بواسطة م.هشام رمضان في المنتدى قسم كتالوجات المعدات Switchgear catalog
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-04-07, 11:35 PM
  5. صخرة تسجد لله تعالى
    بواسطة علي سعيد في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-11-06, 04:31 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة