    القيم المسموحة لعازلية المحركات

    السلام عليكم
    لدينا محركات تستخدم لرفع مياه الصرف الصحي 20 حصان 380 فولت وعند قياس العازليه الكهربائية للمحركات يصر الاستشاري علي ان تكون اكثر من 100 ميجا اوم رغم انها محركات تعمل من 20 سنة بكفاءة ووجود بعض الرطوبة بالمواسير يجعل العازلية اقل
    ما القيم المسموحة للعازلية للمواتير علما بانها ليست غاطسة

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية osama gaber
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    131

    رد: القيم المسموحة لعازلية المحركات

    القيمه تختلف حسب درجه الحراره وكذلك جهد الاختبار فىالميجر 600 او 1000 او2000 فولت فى حاله الجهد المنخفض

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. إختبارات مقاومة عزل الكابلات والمحركات بإستخدام الميجر والقيم المسموحة
    بواسطة شريف في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 08-07-17, 10:22 AM
  2. درس في التضحية في سبيل القيم
    بواسطة رشاد أبوجبريل في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 03-05-11, 04:04 PM
  3. من روائع ابن القيم
    بواسطة م. حسن غريب في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 12-05-10, 08:38 PM
  4. انارة ملاعب كرة القدم
    بواسطة user1 في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 30-11-07, 09:39 AM
  5. الأحمال المسموحة للمولدات و المحركات
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 28-05-06, 02:54 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter