النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: مساعدة - القيم المطلوبة لشبكة التأريض

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية حيدر اسماعيل
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    Basrah
    المشاركات
    45

    Lightbulb مساعدة - القيم المطلوبة لشبكة التأريض

    السلام عليكم اخوتي الكرام

    هل هناك معيار (ستاندر) يذكر القيم الواجب تحقيقها لمنظومة التأريض حسب نوع الاحمال او الابنية ؟ ارجو مساعدتي في ذلك.

    تعلمنا من خلال العمل الميداني و بعض الكتب ان القيم المطلوبة لمنظومة التأريض تكون ذات قيم محددة مثل خمسة الى عشرة أوم للابنية (حسب نوع المنظومة) و اقل من واحد اوم للمحول او منظومة التوليد.

    بعض الكتب تذكر دون الاشارة للمصدر كما ان المعيار يشرح كيفية التصميم و حساب عدد الالكترودات للمنظومة.

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: مساعدة - القيم المطلوبة لشبكة التأريض

    اخي الفاضل
    اشارة لما ذكرت في سؤالك
    وهو فعلا لم تذكر قيمة المقاومة لشبكة التاريض بشكل صريح
    في الكود الامريكي حيث ناقش التاريض بشكل عام دون الاشاره
    للقيمة الفعليه لقيمة المقاومة لشبكة التاريض حيث حصر قيمة المقاومة
    ل ground rod وذكر انه يجب ان لاتزيد عن 25 اوم وذكر طرق العلاج
    في حال زادت وهو باضافة جراوند رود اخر على مسافه 6 اقدام
    وايضا لم تذكر بشكل صريح في الكود I EC
    وهاذه الاكواد تعتبر المرجع الاساسي للمواصفات
    ولكن ذكرت قيمة المقاومة بشكل صريح لمنظومة شبكة التاريض من 1 الى 5 اوم في IEEE

    تحياتي لك ،،،،،،،
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية حيدر اسماعيل
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    Basrah
    المشاركات
    45

    رد: مساعدة - القيم المطلوبة لشبكة التأريض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    اخي الفاضل
    اشارة لما ذكرت في سؤالك
    وهو فعلا لم تذكر قيمة المقاومة لشبكة التاريض بشكل صريح
    في الكود الامريكي حيث ناقش التاريض بشكل عام دون الاشاره
    للقيمة الفعليه لقيمة المقاومة لشبكة التاريض حيث حصر قيمة المقاومة
    ل ground rod وذكر انه يجب ان لاتزيد عن 25 اوم وذكر طرق العلاج
    في حال زادت وهو باضافة جراوند رود اخر على مسافه 6 اقدام
    وايضا لم تذكر بشكل صريح في الكود I EC
    وهاذه الاكواد تعتبر المرجع الاساسي للمواصفات
    ولكن ذكرت قيمة المقاومة بشكل صريح لمنظومة شبكة التاريض من 1 الى 5 اوم في IEEE
    تحياتي لك ،،،،،،،
    شكرا جزيلا استاذنا الكريم
    بالضبط كما قلتم هي لم تذكر في المراجع الاساسية و للاسف فان سياسة العمل عندنا الاخذ بالكود البريطاني BS او IEC.
    حتى انها ذكرت في معايير مؤسسة CIBSE في المعيار الخاص بكهرباء الابنية لكن لا يمكن الاعتماد عليه للاسف
    Electricity in buildings
    ClBSE Guide K
    10.3.5.3
    A practical earth electrode system is likely to have a resistance to earth closer to 10 ohm than 1 ohm . Striving for the latter value is often both uneconomical and unnecessary.
    Since the earth loop impedance is determined mainly by the contribution from phase and protective conductor impedance, preoccupation with achieving very low
    electrode resistance represents misplaced effort. As a general rule 10 ohm should be regarded as a guide level with 20 ohm as a ‘not to be exceeded’ value.

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: مساعدة - القيم المطلوبة لشبكة التأريض

    في المرفق اخي الفاضل
    نسخه pdf لقيمة المقاومة كما وردت في IEEE
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    الدولة
    طنطا
    المشاركات
    6

    رد: مساعدة - القيم المطلوبة لشبكة التأريض

    عزيزي السائل ... بادئ ذي بدء يجب العلم ببعض الأمور الهامة في التأريض بشكل عام
    لذا اتشرف بتقديم ملف يتضمن محواه على التأريض بشكل عام (للتصميم والدراسة الفنية) ...
    وهذا الملف قد سبق وأعده فريق متميز جداً من الفنيين .. جعله الله نافعاً لك ولباقي الزملاء
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية حيدر اسماعيل
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    Basrah
    المشاركات
    45

    رد: مساعدة - القيم المطلوبة لشبكة التأريض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    في المرفق اخي الفاضل
    نسخه pdf لقيمة المقاومة كما وردت في IEEE
    شكرا جزيلا كان ملفا مهما و قيما

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    13

    رد: مساعدة - القيم المطلوبة لشبكة التأريض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد س الرفاعي مشاهدة المشاركة
    عزيزي السائل ... بادئ ذي بدء يجب العلم ببعض الأمور الهامة في التأريض بشكل عام
    لذا اتشرف بتقديم ملف يتضمن محواه على التأريض بشكل عام (للتصميم والدراسة الفنية) ...
    وهذا الملف قد سبق وأعده فريق متميز جداً من الفنيين .. جعله الله نافعاً لك ولباقي الزملاء
    شكرا لسيادتكم ونفع الله بعلمكم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مساعدة : حساب التأريض لفندق
    بواسطة samitaha في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-06-14, 06:43 PM
  2. مساعدة في حساب مساحة مقطع كيبل التأريض
    بواسطة عوني بوبس في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-02-14, 07:41 AM
  3. مساعدة بخصوص التأريض
    بواسطة م على سعد قورة في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-11-12, 05:32 PM
  4. مساعدة في حسابات سلك التأريض
    بواسطة Mohammed Said Salem في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-12-11, 10:02 AM
  5. التأريض في مجال المحروقات مساعدة
    بواسطة zackariya في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-01-11, 01:42 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter