النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مشكلة زيادة الفولتيه في جانب الجهد المنخفض .

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    10

    مشكلة زيادة الفولتيه في جانب الجهد المنخفض .

    انقطاع كبري أو انصهار فيوز في خط هوائي 11 كيلو فولت مغذي لي محول توزيع 11/415 ، ماهو تأثيره على الجهد المنخفض ؟ هل يؤدي الى زيادة في الفولتيه .

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: مشكلة زيادة الفولتيه في جانب الجهد المنخفض .

    السلام عليكم يا اخي العزيز
    اولا انقطاع كبري او انصهار فيوز لخط يغذي محول 11/0.4 كيلو فولت سوف يؤدي الي عدم تماثل الجهد فقط من جهه الجهد المنخفض وليس ارتفاع الجهد
    وعند اختبار الجهد من جهه الجهد المنخفض باستخدام الفولتميتر سوف تلاحظ ان يوجد فاز الي فاز اخر 400 فولت وبالنسبه لكل فاز الي الاخر التاني يقل الجهد عن 400 فولت بمقدار 85 في المائه
    وشكرا لك
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    2

    رد: مشكلة زيادة الفولتيه في جانب الجهد المنخفض .

    السلام عليكم
    أوافق الرأي مع المهندس فوزي حيث يؤدي ذلك إلى تفاوت الجهد على الضغط المنخفض مما قد يؤدي لاحتراق اجهزة المشتركين

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: مشكلة زيادة الفولتيه في جانب الجهد المنخفض .

    كما تفضل المهندس فوزي
    ولكن قراءة الفولتيه على الفازات تختلف باختلاف توصيلة المحول
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اجراءات الصيانة للمحولات وموزعات الجهد المتوسط وصناديق الجهد المنخفض وغيره بمصر
    بواسطة Dr. Amged في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 08-08-16, 03:22 PM
  2. مشكلة هبوط الجهد المغاجئ على طرف المنخفض
    بواسطة عبدالجليل في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-07-15, 07:53 AM
  3. سؤال: هل حسابات فقد الجهد للجهد المنخفض يمكن تطبيقها على الجهد المتوسط
    بواسطة ossama a.ghany في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 13-12-13, 08:45 AM
  4. سؤال عن سبب الجهد العالى فى جانب الDC فى منظومة الألواح الشمسية
    بواسطة baher mohamed في المنتدى مكتبة قسم الطاقة الجديدة و المتجددة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-12-13, 06:14 PM
  5. سؤال عن سبب الجهد العالى فى جانب الDC فى منظومة الألواح الشمسية
    بواسطة baher mohamed في المنتدى قسم طاقة الرياح و الطاقة الشمسية Solar and wind Energy
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-12-13, 02:20 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter