السلام عليكم
اريد مخطط SLD ل 2 محول كهرباء سعة 2000 ك ف أ على التوازى لحمل 3800 ك ف ا
و شكرا
السلام عليكم
اريد مخطط SLD ل 2 محول كهرباء سعة 2000 ك ف أ على التوازى لحمل 3800 ك ف ا
و شكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخى العزيز أنصحك لاتوصل محولات توازى لما سوف تواجه من مشاكل نتيجة الحمايات وهى syn. protection reverse power سيحدث فصل غير معروف السبب نتيجة أى من الحمايات نتيجة إختلاف الأحمال وبالتالى التردد وعلية أنصحك لمحول ذو سعة أعلى أو إعادة توزيع الأحمال ليكون لكل محول أحماله منفصله وتقبل تحياتى
PARRELL.jpg
عذراا تم إرفاق المخطط الخطأ سابقا
إتفضل ياباشا
عذراا
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات