النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: تاثير انخفاض التردد على الاحمال

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    1

    تاثير انخفاض التردد على الاحمال

    سلام عليكم
    لدينا محطه توليد مكونه من 11 تربينه تعمل علي التوازى على جهد10.5KV و تردد 50HZ و قدره التوليد لدينا 65MW فى احسن حالتها ة الاحمال تتراوح ما بين 42Mw الى 45MW
    حدث لدينا ان اكبر تربنتين بقدره 8.6MW خرجا من على الشبكه بسبب earth fault و هذا ادى الى انخفاض تردد المحطه الى 47.7 هرتز لكن الغريب ان MW الاحمال بدات قيمتها فى النزول هى الاخرى مع نزول قيمه التردد و هذا ما لا اجد له تفسيرا؟؟؟؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية ثابت المزوق
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    126

    رد: تاثير انخفاض التردد على الاحمال

    السلام عليكم
    أخي الكريم
    أولا التردد يتغير بتغير السرعة للمولد, وان كنت ان استطاعة الاحمال قلت فهذا غير منطقي فاستطاعة الحمل تعتمد على الحمل وليس على التوليد
    اما ان انفضت استطاعة التوليد فهذا امر طبيعي لخروج التوربين عن الخدمة
    إن كان الله معك فمن عليك وإن كان عليك فمن معك؟

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    Riyad
    المشاركات
    14

    رد: تاثير انخفاض التردد على الاحمال

    التفسير لدي هو ان لديكم العديد من المحركات و قد يكون جزء كبير منها متماثلعند هبوط التردد تقل سرعة المحركات مما قد ينتج عنه العمل على نقطة اخرى عليمنحنى الكفاءة _السرعة و كل محرك يكون له منحنى خاص به.اذا تحسنت الكفاءة بعد تقليل السرعة فهذا بسبب انها صادفت كفاءة افضل من التيكانت عند السرعة 50 هرتز و هذا مصادفة قد تحدث و لكن ليست عامة.

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية نجيب سعد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    63

    رد: تاثير انخفاض التردد على الاحمال

    السلام عليكم
    بالإضافة إلى ما ذكره الأخ المهندس حازم أود إضافة الآتي:
    نعم هناك علاقة بين القدرة (بالواط) والتردد (بالهرتز)، حيث يبلغ معامل هذه العلاقة dP/df=1.0...2.5percent أي أن التغيير بمقدار 1% في التردد يؤدي إلى تغيير بين 1 و 2.5٪ في الحمل (طبعاً نحن هنا نتحدث عن انخفاض الحمل بسبب إنخفاض التردد ولا نتحدث عن إنخفاض التردد بسبب زيادة الحمل والذي هو موضوع آخر بالغ الأهمية بل ويعد أهم من موضوعنا هذا).
    وهذه الظاهرة تستخدم على نحو نادر للتحكم في حالة المنظومة وبالذات عند وجود عجز في التوليد وذلك لغرض تخفيض الأحمال مثلها مثل طريقة تخفيض الجهد لتخفيض الأحمال وهي خيار أخير قبل اللجوء لفصل أحمال للحفاظ على المنظومة الكهربائية.
    وهناك ملاحظة أخيرة وهي أنه عند استخدام طريقة تخفيض التردد لتخفيض الأحمال يجب أن لا يزيد تخفيض التردد عن 0.2-0.5هرتز
    تحياتي

  5. #5
    Senior Engineer الصورة الرمزية اسماعيل عبد اللة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    302

    رد: تاثير انخفاض التردد على الاحمال

    انخفاض التردد يصحبه ارتفاع فى الأمبير وهذا ماأدى الى خروج بعض الأحمال من الخدمه وهو ماترجم إلى أنخفاض MVA المسحوب من وحدات التوليد

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. انخفاض الجهد والتردد
    بواسطة محمد محمد أبوعرب في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 20-10-17, 10:37 PM
  2. زيادة التردد عن التردد المقنن
    بواسطة fathy mahmoud في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-12-15, 08:48 PM
  3. عند انخفاض الجهد
    بواسطة يوسف الصواف في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 30-04-12, 10:30 PM
  4. مقال حول فصل بعض الاحمال عند حدوث اضطرابات في التردد
    بواسطة mazhar في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-11-06, 02:54 AM
  5. بحت عن موضوع تاتير قواطع الدورة علي منظومة القدرة وتدفق الاحمال
    بواسطة حكومه في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-11-05, 04:17 PM