النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: سؤال ......جزاكم الله خيرا

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    Question سؤال ......جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم .أريد تفسيرا علميا لهذه الحالة..وهي موجودة في حياتنا اليوميه...
    عند قطع الطرف المحايد النيوترال من المحولة 11/0.4 ك.ف ، 3فيز .لشبكة 3فيز تغذي الدور نلاحظ ارتفاع وانخفاض القوة الكهربائية في المصباح وبقية الأجهزة التي تكون سنكل فيز ،، فلماذا لا تنطفىء الأجهزة عند قطع البارد ونحن نعلم ان أي جهاز أو مصباح سنكل فيز لا يعمل أو يتوهج بدون متعادل،،
    فما سبب ارتفاع وانخفاض الضوء للمصباح ..

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية نجيب سعد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    63

    رد: سؤال ......جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم..
    في الحالة العادية وعند وجود المحايد (النيوترال) تكون الأحمال الموصلة على كل فازة واقعة تحت الجهد الفازي والذي هو ٢٢٠فولت.
    في حالة انقطاع المحايد تصبح الأحمال واقعة تحت الجهد الخطي (جذر٣*الجهد الفازي=٣٨٠فولت) والجهد على كل جهاز يكون بحسب نسبة مقاومته إلى مقاومة باقي الأحمال.
    للمثال: نفترض وجود أحمال على فازتين فقط ووجود لمبة على كل فازة.
    في حالة وجود المحايد يكون الجهد المطبق على كل فازة ٢٢٠فولت.
    في حالة انقطاع المحايد يصبح على اللمبتين ٣٨٠ فولت وهما متصلتين علي التوالي، وحيث أن مقاومتيهما متساويتان فيصبح على كل منهما نصف الجهد أي ١٩٠ فولت.
    إذا افترضنا وجود عشر لمبات على كل فازة فيصبح لدينا عشر لمبات على التوازي موصلة على التوالي مع عشر لمبات أخرى متوازية وبالتالي يصبح على كل مجموعة نصف الجهد أي ١٩٠ فولت.
    أما إذا افترضنا أنه تم إطفاء خمس لمبات من إحدى المجموعات فيصبح عندنا عشر لمبات متوازية موصلة بالتوالي مع خمس لمبات متوازية وبالتالي يقسم الجهد بين المجموعتين بنسبة ١:٢ فيصبح على العشر لمبات ثلث الجهد الخطي، حوالي ١٢٦فولت، والباقي ٢٥٤فولت على الخمس لمبات.
    أما إذا تواجد أطفال أشقياء وقاموا بشكل عشوائي بإطفال لمبات وتشغيل أخرى فسترى العجب!.
    تحياتي

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال ......جزاكم الله خيرا


    الاستاذ نجيب : شرح بسيط وواضح ووافي اتمنى لك التقدم والتوفيق والنجاح

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    Riyad
    المشاركات
    14

    رد: سؤال ......جزاكم الله خيرا

    اعتقد ان التالي هو الصحيح
    قطع النيوترال من المحول جعل نقطة النيوترال معلقة floating
    يعني تبعا لزيادة الاحمال على فازة ما سيقل الفولت المتاح عليها اقل من 220 فولت سنجل
    و لو فازة اخرى خفيفة الاحمال يكون الفولت السنجل فاز اعلى من 220 ف
    طبعا دواءر السنجل لها رجوع للمصدر اللي بيكون متوصل للنيوترال باسبار في اللوحة بغض النظر اذا ما كان النيوترال واصل من اللوحة للمحول ام لا.
    ابدا لن تكون القيمة فاز فاز 380 فولت على السنجل 220 الا في حالة القصر فهذا امر غير وارد الا في النظام الامريكي 208 فولت بتم توزيع فازين و ليس هذه الحالة.

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله صبحى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    محافظة الشرقية مصر
    المشاركات
    29

    رد: سؤال ......جزاكم الله خيرا

    لما النيوترال ينقطع طبيعى جدا الجهد يقل يعنى هيكون الجهد بين الفازة الحية والمسمار اللى عليه النيوترال الملغى فى حدود 150-180

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال ......جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 26-09-15, 12:33 AM
  2. سؤال ......جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-09-15, 05:05 AM
  3. سؤال جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 07-07-15, 02:47 PM
  4. سؤال وارجو الجواب..... جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-04-15, 06:56 PM
  5. سؤال لاهل الخبرة ...جزاكم الله خيرا
    بواسطة م.محمد ممدوح خميس في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-08-12, 11:45 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter