    قام احد المستهلكيين بالابلاغ انة لا يوجد كهرباء ببيتة فتوجها الي البيت وتاكد من لوحة التغذية الرئيسية وفعلا وجدنا ان لايوجد جهد علي كابل التغذية وهذا الكابل نحاسي حجمة 50 ملي مم2 بعزل xlpe فتوجهنا مباشرة الي صندوق التوزيع (البلير )الذي يغذي ذلك المنزل فوجدنا ان الفيوز سليم ويوجد جهد عليها فقطعنا الشك ان الكابل بة قطع وهنا يحظرني سوال
    كيف ينقطع الكابل بالكامل والفيوز لا تحترق
    والغريب في ذلك هو عند عمل ميجر للكبل علي جهد 1000 dc وجدنا ان قيمة هي 24 كيلو اوم بين الفازات وبعضها وبين سلك الارضي ايضا فهذا يدل ان الكابل بة شورت وهذا ايضا يحيرني فكيف لا تحترق الفيوز
    ونظرا لان الكابل طولة طويل تقريبا 250 متر فقمنا بتشغيل سيارة اكتشاف العطل وتم ضبط الماكينة علي جهد 3 ك ف وفعلا وجد ان قيمة تيار العطل هو 150 ملي امبير وقمنا بالسير فوق الكابل للحصول علي نقطة العطل وهنا حدث شي غريب وجدنا انحناء حاد بالكابل وبعدة بمسافة 5 متر وجدنا انحناء اخر وكلا الانحنائين يعطينا صوت انة يوجد عطل ويتم سماع ذلك الصوت بصورة واضحة ولكن الكابل من الخارج سليم ولا يوجد بة اي ثف او اي شي يدل علي وجود عطل بداخلة فتوقعت ان ذلك تسرب في سلك الشيلد بالكابل ولكني عند البحث بكابل كلة فلم اجد غير تلك النقطتتين السابقتين فهل هذا عطل او ماذا
    ولتاكيد الشك قمنا بتشغيل الرداد وضبطنا سرعة علي 42% وعند تشغيل الردار اعطنا انة العطل علي مسافة 90 متر وقمنا باتلذهاب لتلك المكان ولكننا لا نسمع شي
    فما هو التفسير
    ارجو من المهندس كامل افدتنا بخبرتة

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng.Ammar
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    293

    Lightbulb رد: ظاهرة حدثت معي واحتاج الاجابة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يسرى عبد السلام مشاهدة المشاركة
    قام احد المستهلكيين بالابلاغ انة لا يوجد كهرباء ببيتة فتوجها الي البيت وتاكد من لوحة التغذية الرئيسية وفعلا وجدنا ان لايوجد جهد علي كابل التغذية وهذا الكابل نحاسي حجمة 50 ملي مم2 بعزل xlpe فتوجهنا مباشرة الي صندوق التوزيع (البلير )الذي يغذي ذلك المنزل فوجدنا ان الفيوز سليم ويوجد جهد عليها فقطعنا الشك ان الكابل بة قطع وهنا يحظرني سوال
    كيف ينقطع الكابل بالكامل والفيوز لا تحترق
    والغريب في ذلك هو عند عمل ميجر للكبل علي جهد 1000 dc وجدنا ان قيمة هي 24 كيلو اوم بين الفازات وبعضها وبين سلك الارضي ايضا فهذا يدل ان الكابل بة شورت وهذا ايضا يحيرني فكيف لا تحترق الفيوز
    ونظرا لان الكابل طولة طويل تقريبا 250 متر فقمنا بتشغيل سيارة اكتشاف العطل وتم ضبط الماكينة علي جهد 3 ك ف وفعلا وجد ان قيمة تيار العطل هو 150 ملي امبير وقمنا بالسير فوق الكابل للحصول علي نقطة العطل وهنا حدث شي غريب وجدنا انحناء حاد بالكابل وبعدة بمسافة 5 متر وجدنا انحناء اخر وكلا الانحنائين يعطينا صوت انة يوجد عطل ويتم سماع ذلك الصوت بصورة واضحة ولكن الكابل من الخارج سليم ولا يوجد بة اي ثف او اي شي يدل علي وجود عطل بداخلة فتوقعت ان ذلك تسرب في سلك الشيلد بالكابل ولكني عند البحث بكابل كلة فلم اجد غير تلك النقطتتين السابقتين فهل هذا عطل او ماذا
    ولتاكيد الشك قمنا بتشغيل الرداد وضبطنا سرعة علي 42% وعند تشغيل الردار اعطنا انة العطل علي مسافة 90 متر وقمنا باتلذهاب لتلك المكان ولكننا لا نسمع شي
    فما هو التفسير
    ارجو من المهندس كامل افدتنا بخبرتة
    السلام عليكم تحدث مثل هذه الامور في قابلوات ال MV ايضا في حال تعرض القابلو للسحب فينفصل الجوين و يبقى العزل في جهت المصدر مما يودي الى عدم فصل قاطع الدورة و عدم وصول فولتية الى الحمل قد تكون نفس الحالة حدثت معكم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng.Ammar
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    293

    Lightbulb رد: ظاهرة حدثت معي واحتاج الاجابة

    عفوا و لكن قابلوات ال LV لا تصنع عادتا من ال XLPE لانه غالي الثمن و تصنع من ال PVC

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية م.أحمد الثوابيه
    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    الدولة
    Jordan/Amman
    المشاركات
    18

    رد: ظاهرة حدثت معي واحتاج الاجابة

    هناك عطل داخلي بين الفازات لا يمكن رويته من الخارج ومن خلال خبرتي في فحص العديد من الكوابل وخصوصا كوابل الضغط المنخفض باستخدام باص الفحص واجهت العديد من الاعطال الغريبة ومنها العطل الذي ذكرتها , عليك الكشف عن الكيبل عند المكان الذي سمعت العطل عليه و ستلاحظ العطل ان شاء الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تفسير ظاهرة حدثت في الشبكة الهوائية
    بواسطة عبدالله الحارثي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-05-15, 07:00 AM
  2. عندى مشكله فى منظومة الحمايه واحتاج المساعده
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-03-11, 02:21 PM
  3. كارثه واحتاج المساعده(حياه او موت)
    بواسطة سامر الانباري في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-01-11, 08:31 AM
  4. سؤال ؟.واحتاج الى الرد السريع ..............
    بواسطة mahmoud essam في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-10, 09:48 PM
  5. خيبة امل
    بواسطة ali mansoor في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-08-06, 04:46 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter