تصميم الاعمال الكهربية للطلمبات:
يتم حساب قدرة المحرك اللازمة لادارة الطلمبة عند نقطة التشغيل من العلاقة:

75*η) ) / ( .H .Qω ) P=

حيث
ω= كثافة المياه المتداولة(كجم/لتر)
P=القدرة المستهلكة على عامود أدارة الطلمبة(كيلو وات)
Q = معدل التصرف للطلمبة(لتر/ثانية)
H = الرفع المانومترى الكلى للطلمبة(متر)
η =الكفاءة الكلية للطلمبةعند نقطة التشغيل
وبمعرفة التصرف والرافع للطلمبة مع افتراض كفاءة الطلمبة ( 0.85-0.80) يمكن حساب القدرة المطلوبة للطلمبة.
ولحساب قدرة المحرك المقننة Rated power)) فأنه يجب الاخذ فى الاعتبار وجود معامل خدمةService factor)) قيمته من 15-30% من أقصى قدرة مستهلكة على مدى التشغيل للطلمبة.

حساب الكابل المستخدم للطلمبة:
لاختيار مساحة مقطع الموصلات المناسبة تأخذ المتطلبات التالية بعين الاعتبار:
1-استغلال أحسن سعة تيارية للكابل
2-عدم تعدى فقد الجهد المسموح به(2.5%).
3-عدم تعدى درجة حرارة الموصل المسموح به عند القصر.
وبمجرد معرفة تيار الحمل فٍانه يمكن تعيين مساحة المقطع التى تحقق المتطلب الاول ,ثم بعد ذلك ينصح بعمل أختبار للتأكد من صحة المتطلب الثانى والثالث.

**أختيار مساحة المقطع للحصول على أحسن سعة تيارية
تعتمد شدة التيار المار بالكابل على نوع التيار(متردد-مستمر) ونوع الدائرة التى يستخدم فيها الكابل {أحادية الوجه(220فولت) أو ثلاثية الوجه(380 فولت)} ولتحديد التيار نستخدم المعادلات الاتية:

1-تيار مستمر I=P/U (A)

2-تيار متردد بدائرة أحادية الوجه(V 220) (A ) φU.Cos I= P/

3-تيار متردد بدائرة ثلاثية الوجه(V380) (A) φ.U.Cos 3I= P/√
حيث أن:
القدرة المسحوبة ( (W P
شدة التيار المار ( (A I
الجهد (V) U
معامل القدرة (P.F) φ Cos
علما بأن I هو تيار الوجه فى حاله الاحمال الاحادية الوجه وتيار الخط فى حالة الاحمال الثلاثية الوجهْ ، أما U هى جهد الوجه فى حالة الاحمال الاحادية الوجه وجهد الخط فى حالة الاحمال الثلاثية الوجه.
ملحوظة :معامل القدرة لاغلب المحركات هو 0.80 وفى بعض الاحيان يكون0.85 ويكون مكتوب على كارت بيانات المحرك

والجدول التالى يعطى مساحة مقطع الموصلات تبعاْ لتيار الحمل وطريقة التمديد عند درجة حرارة محيطةC ْ30.
المجموعـــــــــــــــــة1
*جهاز الوقايــة تيـــــار الكابل
AL CU CU AL
A A A A
المجموعـــــــــــــــــة1
*جهاز الوقايــة تيـــــار الكابل
AL CU CU AL
A A A A
المجموعـــــــــــــــــة1
*جهاز الوقايــة تيـــــار الكابل
AL CU CU AL
A A A A
مساحة المقطع
mm 2
---- 10 ---- 15 ---- 6 ---- 12 ---- ---- ---- ---- 0.75
---- 10 ---- 19 ---- ---- ---- 15 ---- 6 ---- 11 1.0
---- 20 ---- 24 ---- ---- ---- 18 ---- 10 ---- 15 1.5
20 25 26 32 16 20 20 26 10 16 15 20 2.5
25 35 33 42 20 25 27 34 16 20 20 25 4
35 50 42 54 25 35 35 44 20 25 26 33 6
50 63 57 73 35 50 48 61 25 35 36 45 10
63 80 77 98 50 63 64 82 35 50 48 61 16
80 100 103 129 63 80 85 108 50 63 65 83 25
100 125 124 158 80 100 105 135 63 80 81 103 35
125 160 155 198 100 125 132 168 80 100 103 132 50
160 200 193 245 125 160 163 207 ---- 125 ---- 165 70
200 250 230 292 160 200 197 250 ----- 160 ----- 197 95
200 315 268 344 200 250 230 292 ----- 200 ----- 235 120
250 315 310 391 200 250 263 335 ----- ----- ----- ----- 150
315 400 353 448 250 315 31 382 ----- ----- ------ ----- 185
315 400 414 528 315 400 357 453 ------ ------ ----- ----- 240
400 500 479 608 315 400 409 504 ------ ----- ------ ------ 300
500 630 569 726 ----- ----- ------ ------ ------ ----- ----- ------ 400
500 630 649 830 ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- 500

حيث أن:
المجموعة1 : كابل أوعدة كابلات بقلب واحد ممدة داخل قناة.
المجموعة2: كابلات متعددة القلوب مثل :كابلات PVC والكابلات المدرعة والكابلات المغلفة بالرصاص والكابلات الشريطية.
المجموعة3: كابلات موضوعة فى الهواء بعزلXLPE بحيث أن المسافة بين أى كابلين لا تقل عن قطر أحدهما.
AL كابلات الومنيوم
CU كابلات نحاس