    LOAD SCHEDULE FOR A HOTEL

    مرفق حسابات الاحمال لفندق بالرياض و نريد ان نناقش بعض الموضوعات الخاصة بالحمل
    حيث يوجد بالفندق عدد محولين كل محول 1000 ك ف ا
    نظام التكييف منفردا يحتاج الى 1200 امبير اى يحتاج الى محول خاص
    و مرفق باقى الاحمال
    ولكن اود اضافة 260 ك ف ا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد محمد السيد بيومي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    530

    رد: LOAD SCHEDULE FOR A HOTEL

    ممكن توضح احمال الخدمة كم كيلو فولت واحمال الغرف كم كيلوفولت ونسب معاملات الطلب التي طبقت علي كليهما وايضا مضخة الحريق اي كود هل الامريكي او السعودي
    Azmeel Construction Company
    SITE ENGINEER
    JEDDAH GATE EMMAR TOWERS PROJECT


  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ibrahem abd elhamed
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    78

    رد: LOAD SCHEDULE FOR A HOTEL

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد محمد السيد بيومي مشاهدة المشاركة
    ممكن توضح احمال الخدمة كم كيلو فولت واحمال الغرف كم كيلوفولت ونسب معاملات الطلب التي طبقت علي كليهما وايضا مضخة الحريق اي كود هل الامريكي او السعودي
    لو ممكن توضيح عن الفرق فى استخدام الاكواد السعودى والامريكى

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م.احمدرمضان
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    196

    رد: LOAD SCHEDULE FOR A HOTEL

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس حسن السروجى مشاهدة المشاركة
    مرفق حسابات الاحمال لفندق بالرياض و نريد ان نناقش بعض الموضوعات الخاصة بالحمل
    حيث يوجد بالفندق عدد محولين كل محول 1000 ك ف ا
    نظام التكييف منفردا يحتاج الى 1200 امبير اى يحتاج الى محول خاص
    و مرفق باقى الاحمال
    ولكن اود اضافة 260 ك ف ا

    علي افتراض ان الاحمال الموجودة بالجدول صحيحة , للاسف جدول الاحمال المرفق ملئ بالاخطاء سواء من ناحية طريقة تصميم الجدول للوحة رئيسية MDB وايضا من ناحية الحسابات لكل من Conduits, Wires or Cables CSA, Breaker rating poles and AMP and Circuit No.
    لذا وجب التنويه بالتدقيق واعادة الحسابات

    رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء

    ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

    سبحان الله وبحمده ـ سبحان الله العظيم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    32

    رد: LOAD SCHEDULE FOR A HOTEL

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.احمدرمضان مشاهدة المشاركة
    علي افتراض ان الاحمال الموجودة بالجدول صحيحة , للاسف جدول الاحمال المرفق ملئ بالاخطاء سواء من ناحية طريقة تصميم الجدول للوحة رئيسية MDB وايضا من ناحية الحسابات لكل من Conduits, Wires or Cables CSA, Breaker rating poles and AMP and Circuit No.
    لذا وجب التنويه بالتدقيق واعادة الحسابات
    شكرا لك ولكن اود ان اخبرك ان الجدول ليس كاملا لانى كنت اود مناقشة فقط امكانية تحميل المحول بنسبة اكبر من 80 % حيث اعمل على اعادة تصميم للمشروع

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    32

    رد: LOAD SCHEDULE FOR A HOTEL

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد محمد السيد بيومي مشاهدة المشاركة
    ممكن توضح احمال الخدمة كم كيلو فولت واحمال الغرف كم كيلوفولت ونسب معاملات الطلب التي طبقت علي كليهما وايضا مضخة الحريق اي كود هل الامريكي او السعودي
    اخى م احمد الاحمال كالتالى
    الغرف = 468.18 ك ف ا بدون الطوارىء
    الطوارىء = 172 ك ف ا جزء منها بالغرف و جزء بالخدمات
    باقى الخدمات = 373.06 ك ف ا.... باحتساب معامل الطلب 85%

    يعنى الاجمالى = 1101.58 ك ف ا
    معامل الطلب المستخدم بختلف من كل فراغ و اخر ولكن المتوسط 85 %


    و هناك احمال الوحدات الخارجية للتكييف المركزى = 658.16 ك ف ا و لكن مع تأمين ال starting يكون الحمل مساويا = 796.72 ك ف ا
    و يوجد بالمشروع عدد 2 محول ( كل واحد =1000 ك ف ا ) سيتم تركيبهم من قبل شركة الكهرباء

    سؤالى هو هل من الممكن زيادة حمل المحول حتى 90 % حتى يتم اضافة احمال للمحول الخاص بالتكييف المركزى لتخفيف الحمل عن المحول الاول ام لا ؟

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م.احمدرمضان
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    196

    رد: LOAD SCHEDULE FOR A HOTEL

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس حسن السروجى مشاهدة المشاركة
    اخى م احمد الاحمال كالتالى
    الغرف = 468.18 ك ف ا بدون الطوارىء
    الطوارىء = 172 ك ف ا جزء منها بالغرف و جزء بالخدمات
    باقى الخدمات = 373.06 ك ف ا.... باحتساب معامل الطلب 85%

    يعنى الاجمالى = 1101.58 ك ف ا
    معامل الطلب المستخدم بختلف من كل فراغ و اخر ولكن المتوسط 85 %


    و هناك احمال الوحدات الخارجية للتكييف المركزى = 658.16 ك ف ا و لكن مع تأمين ال starting يكون الحمل مساويا = 796.72 ك ف ا
    و يوجد بالمشروع عدد 2 محول ( كل واحد =1000 ك ف ا ) سيتم تركيبهم من قبل شركة الكهرباء

    سؤالى هو هل من الممكن زيادة حمل المحول حتى 90 % حتى يتم اضافة احمال للمحول الخاص بالتكييف المركزى لتخفيف الحمل عن المحول الاول ام لا ؟

    اخي الكريم
    اجابة لسؤالك
    طبقا لتعليمات الصانع لا يحمل المحول الزيتي باكثر من 80% من قدرته الاسمية
    وطبقا لتعليمات شركة الكهرباء السعودية اذا ذاد حمل المحول الزيتي عن 80% فيجب تغييره بقدرة اكبر

    رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء

    ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

    سبحان الله وبحمده ـ سبحان الله العظيم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Four Seasons Hotel Standard
    بواسطة AHMED SAYED YOUSEF HASSAN في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 20-05-18, 03:58 PM
  2. لمعرفة الفرق بين مواسير schedule 40 & schedule 80
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 30-03-14, 04:07 PM
  3. Load Schedule For Bed Head Units Panel
    بواسطة ossama a.ghany في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-02-12, 10:48 PM
  4. Abu Dhabi Sky Bridge Hotel
    بواسطة الاميرمحمد احمدمزيد في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-04-09, 03:18 PM
  5. make your hotel green
    بواسطة محمد الحمدلله في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-04-08, 03:28 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter