النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: [إستفسار] توافقيات بسبب لحام دو تغذية منفصلة؟

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    AR
    المشاركات
    3

    Smile [إستفسار] توافقيات بسبب لحام دو تغذية منفصلة؟

    السلام عليكم
    في أحد المصانع جاء خبير تغدية كهربائية لتفقد المعدات الكهربائية، هذا المهندس يزعم ان الروبوت الذي يقوم باللحام يقوم بالتشويش على الشبكة (لكنه لم يبين لنا ما نوع التشويش!!!)
    انا اعتقد انه يقصد وجود توافقيات مصدرها هذا الروبوت (حمل غير خطي) هي سبب تشويش او بالاحرى تشويه الجهد في الشبكة.
    هل إعتقادي صحيح؟ و ما هو حل هذه المشكلة علما ان للروبوت مصدر تغذية مستقل (محول مستقل)؟ ربما مرشح ديناميكي؟

    (أرجو ان لا يكون الموضوع مكرر لم استطع تعديل المشاركة السابقة)

  2. #2
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,471

    رد: [إستفسار] توافقيات بسبب لحام دو تغذية منفصلة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yacinenet مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    في أحد المصانع جاء خبير تغدية كهربائية لتفقد المعدات الكهربائية، هذا المهندس يزعم ان الروبوت الذي يقوم باللحام يقوم بالتشويش على الشبكة (لكنه لم يبين لنا ما نوع التشويش!!!)
    انا اعتقد انه يقصد وجود توافقيات مصدرها هذا الروبوت (حمل غير خطي) هي سبب تشويش او بالاحرى تشويه الجهد في الشبكة.
    هل إعتقادي صحيح؟ و ما هو حل هذه المشكلة علما ان للروبوت مصدر تغذية مستقل (محول مستقل)؟ ربما مرشح ديناميكي؟

    (أرجو ان لا يكون الموضوع مكرر لم استطع تعديل المشاركة السابقة)
    الأخ الحبيب عليكم السلام

    بالفعل الروبوت يعتبر من الأحمال الغير خطية والمسببة لتولد توافقيات بالتيار

    لذا يتم تحديد درجة التوافقية ذات النسبة المرتفعة للتيار من الموجه الأصلية وفى هذه الحالة يتم تصميم الفلتر المناسب لمنع تداخل الموجات مع الموجه الأصلية للتيار ذات التردد 50 ذبذبة فى الثانية

    ولك حبى وتقديرى

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    AR
    المشاركات
    3

    Thumbs up رد: [إستفسار] توافقيات بسبب لحام دو تغذية منفصلة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى سعيد أبو خطوه مشاهدة المشاركة
    الأخ الحبيب عليكم السلام

    بالفعل الروبوت يعتبر من الأحمال الغير خطية والمسببة لتولد توافقيات بالتيار

    لذا يتم تحديد درجة التوافقية ذات النسبة المرتفعة للتيار من الموجه الأصلية وفى هذه الحالة يتم تصميم الفلتر المناسب لمنع تداخل الموجات مع الموجه الأصلية للتيار ذات التردد 50 ذبذبة فى الثانية

    ولك حبى وتقديرى
    شكرا جزيلا اخي الكريم، إذا ظني في محله
    لك كل الود

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تحليل عطل تسبب في أضرار جانبية
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-08-14, 08:26 AM
  2. بسبب عدم أتباع قواعد السلامة حدث هذا ......
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 28-09-10, 01:19 AM
  3. المحول ب ال VA بسبب
    بواسطة محمد نسيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 16-05-08, 08:57 PM
  4. حول وحدة تغذية الكمبيوتر لوحدة تغذية مخبرية
    بواسطة Eng moncef manai في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 14-12-07, 11:40 AM
  5. إحتراق فنى بسبب ماس كهربائى
    بواسطة م/اسامه صالح محجوب في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-11-06, 07:21 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter