النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سؤال ......جزاكم الله خيرا

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    Question سؤال ......جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
    س/ماهي فحوصات كيبل مسلح نحاس ،،3×150 xlpe,,kv11 ،،3ph؟؟؟؟

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: سؤال ......جزاكم الله خيرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
    س/ماهي فحوصات كيبل مسلح نحاس ،،3×150 xlpe,,kv11 ،،3ph؟؟؟؟
    1-) توحيد الفازات للتأكد من أن الألوان للفازات سليمة من البداية للنهاية وتستطيع إجراء الاختبار بآفو أ, ميجر 500 ف وتكون بذلك أجريت اختبار الاتصالية
    2-) اختبار عازلية بميجر 5 ك ف بين كل فاز والأرضي ثم بين كل فاز وفاز ولابد أن تكون النتائج أكبر من جيجا أوم
    3-) اختبار الغلاف بعد عزله من الأرضي بميجر 1 ك ف وتكون النتائج أكبر من ميجا أوم
    4-) اختبار جهد عالي VLF بقيمة جهد 3* جهد الفاز أي = 19 ك ف لمدة ساعة لكل فاز ويلزم لنجاح الاختبار ألا يفصل الجهاز طوال مدة الاختبار
    تحياتي

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال ......جزاكم الله خيرا


    بارك الله فيك أستاذنا العزيز م.كامل بدرخان ...
    شكرا جزيلا ......الله يحفظك

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية م. سالم الخواجا
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    58

    رد: سؤال ......جزاكم الله خيرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    1-) توحيد الفازات للتأكد من أن الألوان للفازات سليمة من البداية للنهاية وتستطيع إجراء الاختبار بآفو أ, ميجر 500 ف وتكون بذلك أجريت اختبار الاتصالية
    2-) اختبار عازلية بميجر 5 ك ف بين كل فاز والأرضي ثم بين كل فاز وفاز ولابد أن تكون النتائج أكبر من جيجا أوم
    3-) اختبار الغلاف بعد عزله من الأرضي بميجر 1 ك ف وتكون النتائج أكبر من ميجا أوم
    4-) اختبار جهد عالي VLF بقيمة جهد 3* جهد الفاز أي = 19 ك ف لمدة ساعة لكل فاز ويلزم لنجاح الاختبار ألا يفصل الجهاز طوال مدة الاختبار
    تحياتي
    مرحبا مهندس
    هل يمكن الجمع بين الاختبار الثاني و الثالث و ذلك بوصل Copper screen مع الارضي و استخدام Megger بين الموصل و الارضي ؟

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال ......جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-09-15, 05:05 AM
  2. سؤال جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 07-07-15, 02:47 PM
  3. سؤال إلى أستاذنا رباح فارس جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-04-15, 01:22 PM
  4. سؤال وارجو الجواب..... جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-04-15, 06:56 PM
  5. سؤال لاهل الخبرة ...جزاكم الله خيرا
    بواسطة م.محمد ممدوح خميس في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-08-12, 11:45 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter