النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: حدوث قطع فى الطبقه الخارجيه لكابل الجهد المتوسط ؟؟

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ibrahem abd elhamed
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    78

    حدوث قطع فى الطبقه الخارجيه لكابل الجهد المتوسط ؟؟

    ما هى اضرار حدوث قطع ف الطبقه الخاريجه لكابل الجهد المتوسط (الطبقه الحمراء - الغلف الخارجى ) وهلى يلزم عمل وصله فوقها ام انها فوق التسليح الخاص بالكابل وغير مؤثره ولا يوجد خطوره ؟؟؟؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng.Ammar
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    292

    Lightbulb رد: حدوث قطع فى الطبقه الخارجيه لكابل الجهد المتوسط ؟؟

    اكيد يعتبر ضرر جسيم في المستقبل و يجب ان يعالج لانه sheeth fault يسمح بدوخول الرطوبة او الماء التي بدورها المسبب للتشجر المائي في العازل و تقليل عمره

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ibrahem abd elhamed
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    78

    رد: حدوث قطع فى الطبقه الخارجيه لكابل الجهد المتوسط ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng.Ammar مشاهدة المشاركة
    اكيد يعتبر ضرر جسيم في المستقبل و يجب ان يعالج لانه sheeth fault يسمح بدوخول الرطوبة او الماء التي بدورها المسبب للتشجر المائي في العازل و تقليل عمره
    وايه هى طريقة علاجه الصحيحه يا باش مهندس ؟؟

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية ثابت المزوق
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    126

    رد: حدوث قطع فى الطبقه الخارجيه لكابل الجهد المتوسط ؟؟

    السلام عليكم
    أخي الكريم هل الكبل مسلح ام غير مسلح? احادي النواة أم ثلاثي النواة؟, وهل سبب القطع مازال موجود اعني كمرور الكبل بمكان يعرضه دائما للضرر؟
    بشكل عام هذه الطبقة فقط للحماية وضررها لا يؤثر بشكل كبير على العازلية وطريقة معالجتها ان كان الضرر سطحي هي اغلاقها بعازل اخر كشريط لاصق عازل
    إن كان الله معك فمن عليك وإن كان عليك فمن معك؟

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: حدوث قطع فى الطبقه الخارجيه لكابل الجهد المتوسط ؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم : مجموع ماقاله الأخوة ؛ والكلام الهام المسارعة في رتق العازل بشكل جيد جداً ؛ باللاصاقات البسيطة ثم باللاصقات الصفيقة الغليظة لمنع الرطوبة أو تسرب أي بخار ماء ؛لأنه يقلل العازلية والحفاظ على شكل أملس للعازل منعا من أي تغير في الحقل الكهرطيسي

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية م. سالم الخواجا
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    58

    رد: حدوث قطع فى الطبقه الخارجيه لكابل الجهد المتوسط ؟؟

    استخدم جهاز Meggger 5 KV بين الموصل و الارضي بعد ربط copper screen مع الارضي اذا كانت المقاومة أكثر من 100 جيجا أوم الكيبل بحالة جيدة و عليك معالجة الجكيت الخارجي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اجراءات الصيانة للمحولات وموزعات الجهد المتوسط وصناديق الجهد المنخفض وغيره بمصر
    بواسطة Dr. Amged في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 08-08-16, 03:22 PM
  2. استفسار عن قوانين حساب هبوط الجهد في كيبلات الجهد المتوسط والمنخفض
    بواسطة Ahmed Jamal في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 21-07-16, 12:13 AM
  3. هل يتم حساب هبوط الجهد لكابلات الجهد المتوسط والعالي ؟
    بواسطة محمد ماضي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 20-01-16, 12:01 AM
  4. سؤال: هل حسابات فقد الجهد للجهد المنخفض يمكن تطبيقها على الجهد المتوسط
    بواسطة ossama a.ghany في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 13-12-13, 08:45 AM
  5. سؤال هام عن التكلفة الكليه لمحطه كهرباء لتحويل الجهد العالى الى الجهد المتوسط