السلام عليكم
اتمنى شرح كيفية حساب Demand Factor و Diversity Factor فى مثالى توضيحى
لمجموعة احمال 50,100,70 kva موصلة واحمال 100و200و40 على عدد 2 لو حة رئيسية وتوصيلهما على لوحة عمومية
امال الافادة لكيفية حساب المعاملات
شاكر لكم الافادة
السلام عليكم
اتمنى شرح كيفية حساب Demand Factor و Diversity Factor فى مثالى توضيحى
لمجموعة احمال 50,100,70 kva موصلة واحمال 100و200و40 على عدد 2 لو حة رئيسية وتوصيلهما على لوحة عمومية
امال الافادة لكيفية حساب المعاملات
شاكر لكم الافادة
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)
https://www.facebook.com/groups/Everydayhadeth
بسم الله الرحمن الرحيم : عامل الطلب k/Df/ =pmaxo /pcontotal Demand factor
pmaxo الطلب الأعظم الإفرادي من الأحمال للمستهلك ؛ والتي يمكن تشغيلها بأن واحد (كيلو وات ) أو استطاعة الأحمال الموصولة للمستهلك والتي تعمل في وقت واحد لحظة حدوث القيمة الأعظمية للحمل ..
pcontota مجموع الأحمال المربوطة للمستهلك (كيلو وات ) أو مجموع استطاعات الأحمال الموصولة للمستهلك
وقيمته تتراوح بين 25% بالنسبة للفنادق السياحية و90% بالنسبة لأحمال التبريد وحوالي 55% بالنسبة للاحمال السكنية
واما العامل الآخر فيسمى عامل الإنزياح
عامل الإنزياح Diversity factor ويرمز له =p nmaxo/p maxa kdf يقيس الإنزياح للتباين في توزيع الأحمال بقيمتها الأعظمية وهو على شقين :
للمجموعة kGdf هو يساوي مجموع الطلبات العظمى الفردية بالكيلو وات ....مقسوماً على الطلب الأعظمي الآني الفعلي للمجموعة
والثاني للذروة kpdf =pmaxn/pnmax يقيس التباين في توزيع الزمن للطلبات العظمى للمستهلكين في وقت حدوث طلب الذروة للنظام ؛ والذي ساوي النسبة بين الطلب الأعظم لمجموعة من المستهلكين إلى طلب مجموعة المستهلكين في وقت حدوث طلب الذروة للنظام
شكرا مهندس / أسامة حسن البلخي على الاهتمام
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)
https://www.facebook.com/groups/Everydayhadeth