النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: عكس ال phase sequence

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    10

    عكس ال phase sequence

    حصل عطل في الكيبل المغذي لخط هوائي 33 كيلو فولت قريب من رأس الكيبل للخط الهوائي ، تم عمل وصلة و تغيير رأس الكيبل و لكن تم توصيل الفازات بطريقة معكوسة مثلا بدل من ( R,Y,B ) تم توصيلها ( B,Y,R ) .. هذا الخط الهوائي يغذي محطة توزيع تحويلية ( 33/11 ) كيلو فولت ، ماذا يترتب على عكس الفازات هذا ؟

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    المغرب
    المشاركات
    17

    رد: عكس ال phase sequence

    السلام عليكم
    ما سيترتب عن دلك بالنسبة للمستهلكين الديين يعملون بالمحركات . المضخات سيواجهون مشكلة تغيير اتجاه دوران المحرك في حلة ادا لم يستخدمو جهاز الفاز سكنس اما ادا كانو يستخدمونه فلن تعمل تلك المحركات .
    والله اعلم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: عكس ال phase sequence

    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم .
    غالباً يحدث عكس للأطوار عند حدوث عطب القابلو 33kv أو 11kv ويترتب على هذة الحالة أولاً.
    • أن المحطات الثانوية لاتعمل ان البورد الرئيسي 380 فولت يكون بحالة off لوجود جهاز فيز فيلر واذا تم تجاوز هذة الحالة أن ماتور مبدل الفولتية للمحولات لايعمل بسبب عكس الفيز وكذلك شاحنة البطاريات .
    • جميع المحركات الحثية 3 فيز في منطقة الحمل لاتعمل ألاً بعد الصيانة .


  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية engineer tahseen
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    234

    رد: عكس ال phase sequence

    السلام عليكم

    سيؤدي ذلك الى اختلاف الربط الاتجاهي للمحولة 33/11 ك ف وسيؤدي الى اشتغال مناولة التفاضل للمحولة الرئيسية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عكس ال phase sequence
    بواسطة khalid diab في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 30-10-15, 11:09 AM
  2. phase sequence relay
    بواسطة hossam gomaa في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 20-03-13, 05:45 PM
  3. phase sequence correction
    بواسطة مهندس محمد منصور في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 19-09-12, 03:21 PM
  4. phase sequence
    بواسطة مجدى الشهاوى في المنتدى قسم كتالوجات أجهزة الوقاية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 14-02-07, 08:02 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter