الموضوع: تحسين معمل القدرة لمحول 170 كلوفولط امبير

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    المغرب
    المشاركات
    17

    Question تحسين معمل القدرة لمحول 170 كلوفولط امبير

    السلام عليكم
    توجد مواضيع كثيرة حول موضوع تحسين معامل القدرة لكن لم اجد شيئا يمكن ان يفييدني كثيرا
    لد ارجو من اخواني المهندسين توضيح الفكرة بشكل شامل .كمثال
    اليوم قمت بزيارة لمحطة ووجدتها تشتغل بدون اي مكتف .
    وفي لوحة التوزيع وجدت هدا جهاز
    22.PNG

    وفي حالة دون الحمل يعطي الجهاز قيمة تساوي 1 المرجوا التوضيح لمادا من فظلكم

    المحول قدرته تساوي kva 170 امبير 235 .
    قمت بتشغيل محرك صغير جدا يسحب 2.5 لمبير الا ان معامل القدرة نزلت قيمته الى 0.5 بالطبع لم يتم تشغيل الحمل كله
    المرجو مساعدتي من فضلكم
    ماهي اول خطوة علي القيام بها وايضا طريقة القياس .
    .
    .
    هل ان قمت بتشغيل المحطة كلها وقمت بقياس المعامل وايضا القدرة الفعالة وقمت باختيار المكتفات المناسبة وتم تركيبها
    مادا سيحدت اثناء الا حمل مع العلم ان الان المحطة تشتغل بدون مكتفات .
    اتمنى ان تساعدوني من فضلكم لن انسى خيركم علي


  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    المغرب
    المشاركات
    17

    رد: تحسين معمل القدرة لمحول 170 كلوفولط امبير

    هل من مجيب

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: تحسين معمل القدرة لمحول 170 كلوفولط امبير

    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم .
    يمكن قياس معامل القدرة للمحول الكهربائي أثناء الحمل وتوجد أجهزة قياس عالية الدقة منها ألكترونية ومنها ألنوك وهي تربط على الجهد المنخفض وهي على شكل كلامب يوضع أحد الفيزات داخل الكلامب وهذا يمثل CT أما مأخذ الفولتية يربط على نفس الفيز
    + وكذلك النيوترل على N المحايد وفي الحالة الجيدة لمعامل القدرة تكون القراءة 0.9 الى 0.96 أما أذا كانت القراءة أقل من هذا الرقم يستوجب ربط بورد معامل تحسين معامل القدرة وهو يكون بورد جاهز يحتوي على مجموعة مكثفات وكوندكترات وجهاز التحسس المنظم لوضع المجموعة بالعمل أو خروجها من العمل خسب حاجة الحمل Inductive Laode or , Capictiv Laode والمناسب لمحولة 250kva هو 100 kvar و400kva هو200kvar i وبالنسبه لمحول 170 kva هوكما
    170*0.4 =68kvar والأنسب هو 75kva على ثلاث مجموعات كل مجموعة 25 kvar ,

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    المغرب
    المشاركات
    17

    رد: تحسين معمل القدرة لمحول 170 كلوفولط امبير

    شكرا على شوابك اخي حسن
    اجابتك واضحة
    اضيف فقط اني لا اريد تركييب المنظم الان .
    اريد فقط ان اركب مكتفات ثابت فقط لا نه اصلا لم يتم تركيب اي مكتف
    سؤال : كيف يتم حساب هده المكتفات التابتة .حيت لا تسبب اي مشكل اثناء اللا حمل
    وشكرا

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    المغرب
    المشاركات
    17

    رد: تحسين معمل القدرة لمحول 170 كلوفولط امبير

    هدا فيديوا لقياس معامل القدرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تحسين معامل القدرة - طرق تشغيل مكثفات القدرة - أسباب وطرق تخفيض الفاقد الفني والتجاري
    بواسطة دكتور/ علاء بيومي في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 56
    آخر مشاركة: 24-02-19, 06:18 PM
  2. ما قيمة inrush current عند التعشيق من ناحية الجهد المنخفض لمحول 11000/400 2.5 ميجا فولت امبير
    بواسطة sami osman في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-05-15, 05:59 AM
  3. تحسين معمل القدره
    بواسطة م.ربحي عطاطري في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 17-11-11, 07:45 PM
  4. كتالوج لمحول القدرة
    بواسطة م.محمد محمود في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-07-09, 06:23 AM
  5. أرجو المساعده لعمل لوحة تحسين معامل القدرة
    بواسطة احمد عبد الفتاح في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 27-04-09, 05:03 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter