النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: كم قيمة أقصي تيار من محول 100 كيلو فولت أمبير يحول من 380 فولت الى 220 فولت 3 PHASE

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    كم قيمة أقصي تيار من محول 100 كيلو فولت أمبير يحول من 380 فولت الى 220 فولت 3 PHASE

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    عندي محول أتو 100 KVA و بعمل على 220 & 380 & 400 & 480 فولت
    السؤال هو : في حالة استخدام المحول هذا للتحويل من 380 فولت الى 220 فولت 3 PHASE كم يكون التيار المسحوب منه في اقصى تحميل علما بأن التشغيل أكثر من 16 ساعة متواصلة
    و الحمل عبارة عن مكيفات 3 PHASE و تعمل على 220

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    المغرب
    المشاركات
    17

    رد: كم قيمة أقصي تيار من محول 100 كيلو فولت أمبير يحول من 380 فولت الى 220 فولت 3 PHASE

    السلام عليكم
    اخي القدرة الظاهرية تساوي
    p=1.73*u*i
    في حالة 3 فاز يتم استخدام 1.73 اي جدر مربع 3
    والله اعلم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية ثابت المزوق
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    126

    رد: كم قيمة أقصي تيار من محول 100 كيلو فولت أمبير يحول من 380 فولت الى 220 فولت 3 PHASE

    S=Root3*I*V=100KVA
    في الثانوي (220) بالتالي التيار في الطرف الثانوي 262.7 امبير
    وفي الابتدائي 380 فولت بالتالي التيار في الطرف الاولي 152.11 امبير
    إن كان الله معك فمن عليك وإن كان عليك فمن معك؟

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: كم قيمة أقصي تيار من محول 100 كيلو فولت أمبير يحول من 380 فولت الى 220 فولت 3 PHASE

    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم .
    تيار المحول 100 kva هو 333 أمبير وقاطع الدورة المناسب لها هو 250 أمبير ويحسب على أساس الفيز وليس جمع الفيزات

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. توليد تيار مستمر بقدرة 3 فولت وتيار عالي يصل الي 250 امبير وذلك من مصدر قدرة 220 فولت متردد
    بواسطة محمد صلاح الأمير في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 06-03-15, 12:33 PM
  2. استفسار عن : قراءات محول خافض للجهد في محطة فرعية 30/11 كيلو فولت
    بواسطة مستر نيهوم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 21-12-14, 11:47 PM
  3. قاطع وكابل محول 2000 كيلو فولت امبير ؟
    بواسطة اسما محمود في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 29-03-14, 05:45 PM
  4. اريد دائره لتحويل 12 فولت تيار مستمر الي 220 فولت تيار متردد
    بواسطة احمد عبد الخالق في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 29-06-13, 08:04 PM
  5. تصميم أبراج النقل 220كيلو فولت و 66 كيلو فولت
    بواسطة ateer في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-11-06, 08:27 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter