    حصل عطل في الكيبل المغذي لخط هوائي 33 كيلو فولت قريب من رأس الكيبل للخط الهوائي ، تم عمل وصلة و تغيير رأس الكيبل و لكن تم توصيل الفازات بطريقة معكوسة مثلا بدل من ( R,Y,B ) تم توصيلها ( B,Y,R ) .. هذا الخط الهوائي يغذي محطة توزيع تحويلية ( 33/11 ) كيلو فولت ، ماذا يترتب على عكس الفازات هذا ؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية ثابت المزوق
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    126

    رد: عكس ال phase sequence

    السلام عليكم
    عكس الفازات تعتبر من الأعطال واذا كانت هناك حماية فستقوم بتتريب الفيدر
    عندما تنعكس الفازات يحصل اختلاف في زاوبة الجهد
    إن كان الله معك فمن عليك وإن كان عليك فمن معك؟

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: عكس ال phase sequence

    بسم الله الرحمن الرحيم : عملياً يتأثر كل ما يتعلق بالأطوار ؛ المحركات ستعكس الاتجاهات بدوارنها ؛ وكل آلية ثلاثية الأطوار سيحدث تغيير في أدائها

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    المدينه المنوره
    المشاركات
    5

    رد: عكس ال phase sequence





    من المعروف ان انعكاس ترتيب الفيزات الثلاثة او سقوط اى واحدة منهم يؤدى الى مشاكل كثيرة خاصة عند تشغيل المحركات

    لفهم ذلك نفترض ان لدينا محرك حثى ثلاثى الطور three phase induction motor ...

    تأثير حدوث انعكاس ترتيب الفيزات الثلاثة

    اذا حدث انعكاس فى ترتيب الفيزات .. نجد ان اتجاه دوران المحرك ينعكس مما يؤدى الى حدوث تلف فى الحمل الميكانيكى الذى يديره المحرك

    تأثير سقوط فازة على المحرك

    اذا حدث سقوط فى اى من الثلاث فيزات

    -اذا كان المحرك يعمل .. سيستمر فى الدوران و لكن سيسخن ( لان العزم المتولد قل لذلك يتم سحب امبير اعلى لتعويض العزم المطلوب ) لذلك يمكن ان يحترق المحرك اذا لم يكن عليه حماية اوفرلود مناسبة

    - اذا لم يكن يعمل المحرك . نجد عند تشغيله حدوث صوت ذنه و عدم التمكن من الدوران و ايضا احتمال احتراقه


    لذلك فى معظم دوائر التحكم الالى.. يجب استعمال جهاز حماية ضد انعكاس الفيزات او سقوط فازة و هو ما يعرف باسم phase sequence phase failure protective device و اختصارا يطلق عليه phase sequence protective relay


    كما ان الجهاز يتم استعماله فى دائرة ATS ( انظر رابط شرح دائرة ATS بالتفصيل )

    صور لجهاز phase sequence


    توصيل جهاز phase sequence

    انظر الصورة



    - يتم توصيل الثلاث فيزات L1 L2 L3 فى المكان المخصص لهم فى الجهاز ( على التوازى مع كونتاكتور الموتور او بشكل عام على التوازى مع الحمل ) و احيانا يتم توصيل النيوترال


    -عادة يحتوى جهاز phase sequence على نقطتين احدهما من النوع NO و الاخرى NC


    او اربع نقاط اثنين NO و اثنين NC و عادة تتصل كل نقطة NO مع نقطة NC بتوصيلة common ( و هذا النوع هو الموجود فى الرسمة )

    يتم توصيل نقطة مفتوحة NO من جهاز phase sequence توالى مع ملف كونتاكتور الحمل و يمكن توصيل نقطة مغلقة NC مع لمبة بيان لتوضيح حدوث مشكلة phase sequence او phase failure ( و هذه التوصيله غير ضرورية حيث عادة يحتوى الجهاز نفسه على لمبة بيان )

    لمزيد من المعلومات عن عمل الكونتاكتور ..راجع هذا الرابط .. شرح الكونتاكتور بالتفصيل و كيفية توصيله

    كيفية عمل جهاز phase sequence

    فى الوضع الطبيعى و عند انتظام الفيزات الثلاثة و تواجدها بالترتيب .. يبدل جهاز phase sequence نقاطه اى تغلق النقطة المفتوحة المتصله بملف الكونتاكتور و يمكن تشغيل الموتور بأمان

    عند حدوث انعكاس او تبديل فى الفيزات او عند سقوط فازة .. ترجع النقطة المتصلة مع ملف الكونتاكتور الى وضعها الطبيعى ( اى مفتوحة ) لذلك يفصل الكونتاكتور فى الحال و يقف الموتور لحمايته و حماية الحمل الميكانيكى المتصل به

    كيفية شراء جهاز phase sequence - failure relay

    - حسب جهد المحرك او الحمل المراد حمايته
    - يجب ايضا الانتباه الى قيمه IP Code للجهاز و التى تدل على درجة الحماية من دخول المياه او الاتربة الى الجهاز
    - يجب معرفة امبير دائرة التحكم المراد حمايتها .. حيث هناك حد للامبير الذى يتحمله نقاط الجهاز
    ملحوظة : اذا كان تيار دائرة التحكم كبير و لا يتحملها الجهاز .. فيتم توصيل نقطة الجهاز المفتوحة NO مع ملف ريلاى و نوصيل نقطة مفتوحة من الريلاى توالى من الكونتاكتور لحمايته و بذلك تم حل مشكلة الامبير العالى


    ملحوظة : توجد بعض الاجهزة التى تجمع فى عملها بين phase sequence و ايضا under and over voltage protection وهذه الاجهزة عملية جدا و يفضل استعمالها لانها تحمى المحرك ضد اكثر من خطر


  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية م. سالم الخواجا
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    58

    رد: عكس ال phase sequence

    اذا كان في phase sequence indicator و ذلك بعد المحول عند 380 فولت يمكنك ملاحظة نتيجة هذا العكس حيث لن تعمل المحركات بالاتجاه المعاكس و عليك عكس فازين جهة الحمل لمرة واحدة فقط نتيجة عكس فازات MV .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الاختلاف في Phase Sequence بين المحولات
    بواسطة حيدر اسماعيل في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 04-11-13, 04:19 PM
  2. phase sequence relay
    بواسطة hossam gomaa في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 20-03-13, 05:45 PM
  3. phase sequence correction
    بواسطة مهندس محمد منصور في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 19-09-12, 03:21 PM
  4. phase sequence
    بواسطة مجدى الشهاوى في المنتدى قسم كتالوجات أجهزة الوقاية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 14-02-07, 08:02 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter