الموضوع: سؤال : كيفية حساب الــ CB الرئيسى للمبني وحساب الـــ CB للوحات الفرعية

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    Smile سؤال : كيفية حساب الــ CB الرئيسى للمبني وحساب الـــ CB للوحات الفرعية

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    برج سكني مكون من 6 أدوار و كل دور يحتوي على 50 مكيف اسبلت ( 2 طن تبريد )
    السؤال : حساب اللوحة الفرعية التي تغذي كل دور و حساب اللوحة الرئيسية للبرج ككل و كذلك الكلابات

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية أشرف مليحى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    64

    رد: سؤال : كيفية حساب الــ CB الرئيسى للمبني وحساب الـــ CB للوحات الفرعية

    ايه مفيش غير تكييف فى المبنى بس
    عموما الطن تبريد = 3.5 ك وات يعنى 2 طن = 7 ك وات يعنى كل تكيف يسحب تقريبا 14 امبير لوكان 3 فاز طبعا * 50 تكييف يبقى تقريبا 700 امبير للدور الواحد ويتم ضرب 700 * 1.5 على الأقل يبقى 1050 امبير وهذه قيمة الأمبير ل c b والإستاندر 1200 أمبير ده للدور الواحد

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    رد: سؤال : كيفية حساب الــ CB الرئيسى للمبني وحساب الـــ CB للوحات الفرعية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف مليحى مشاهدة المشاركة
    ايه مفيش غير تكييف فى المبنى بس
    عموما الطن تبريد = 3.5 ك وات يعنى 2 طن = 7 ك وات يعنى كل تكيف يسحب تقريبا 14 امبير لوكان 3 فاز طبعا * 50 تكييف يبقى تقريبا 700 امبير للدور الواحد ويتم ضرب 700 * 1.5 على الأقل يبقى 1050 امبير وهذه قيمة الأمبير ل c b والإستاندر 1200 أمبير ده للدور الواحد
    مشكور يا هندسة

    المكيفات كلها 220 فولت singl phase
    كم يساوي الطن تبريد و ماذا عن ال start current و عن ال demand factor للمجموعة المكيفات

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية اسماعيل عبد اللة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    302

    رد: سؤال : كيفية حساب الــ CB الرئيسى للمبني وحساب الـــ CB للوحات الفرعية

    الطن تبريد يساوى 3.5 ك وات كما ذكر ولكن فى حالة 220فولت يكون 3.5*2=7 ك وات = 33امبير والdemand factor يساوى واحد لو كان المبنى تجارى يعنى مول او شركه على سبيل المثال

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: سؤال : كيفية حساب الــ CB الرئيسى للمبني وحساب الـــ CB للوحات الفرعية

    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم .
    بأعتبار مكيفات الهواء نوع سبلت 2طن 220 فولت قدرة الواحد 3طن (12الى 14.5 )أمبير يكون قاطع الدورة الرئيسي للمبنى المكون من 6 طابق 1680 أمبير الستندر هو 1750 أو 2000 أمبير القابلو الموصل هو 3*300ملم2 نحاس سنكل كور والنترل 150ملم .
    القاطع الفرعي لكل دور 280أمبير والستندر 300 أمبير القابلو المغذي للدور 3*120 +70 ملم2 نحاس مع شرط توزيع الحمل بالتساوي على الفازات .

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    Smile رد: سؤال : كيفية حساب الــ CB الرئيسى للمبني وحساب الـــ CB للوحات الفرعية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الجياشي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم .
    بأعتبار مكيفات الهواء نوع سبلت 2طن 220 فولت قدرة الواحد 3طن (12الى 14.5 )أمبير يكون قاطع الدورة الرئيسي للمبنى المكون من 6 طابق 1680 أمبير الستندر هو 1750 أو 2000 أمبير القابلو الموصل هو 3*300ملم2 نحاس سنكل كور والنترل 150ملم .
    القاطع الفرعي لكل دور 280أمبير والستندر 300 أمبير القابلو المغذي للدور 3*120 +70 ملم2 نحاس مع شرط توزيع الحمل بالتساوي على الفازات .
    مشكور أخي المهندس حسن الجياشي
    هل نختار محول قدرته واحد ميجا أم سيكون هناك DEMAND FACTOR للمكيفات يقلل من حجم المحول ؟

    أريد التأكيد على طريقىة الحساب و حساب محول التغذية
    حمل الدور الواحد = تيار الميكيف الواحد ( تقريبا 12أمبير متوسط ) * في عدد المكيفات
    = 12*50 = 600أمبير و بعدين نقسم على 3
    = 600/3 = 200 أمبير ( تيار الحمل )
    حساب تيار ال CB
    200*1.5 = 300إذن القاطع 300 أمبير

    حساب القاطع الرئيسي =
    عدد الادور * الدور الواحد = 200*6 = 1200 أمبير
    اذن القاطع = 1.5*1200 = 1800 أمبير نختار 2000 أمبير

    هل هذا الفهم صحيح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    سؤال أخر كم سيكون قدرة محول التغذية
    الحمل الكلي = 1200*220 *3/ 1000 = 792 كيلو فولت أمبير
    نختار محول قدرته واحد ميجا أم سيكون هناك DEMAND FACTOR للمكيفات يقلل من حجم المحول ؟

  7. #7
    Senior Engineer الصورة الرمزية اسماعيل عبد اللة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    302

    رد: سؤال : كيفية حساب الــ CB الرئيسى للمبني وحساب الـــ CB للوحات الفرعية

    220V single phase or three phase

  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: سؤال : كيفية حساب الــ CB الرئيسى للمبني وحساب الـــ CB للوحات الفرعية

    الاحظ يوجد عدم التفريق بين الكيلو وات الحراري والكيلو وات الكهربائي
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية خالد السيد على
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    569

    رد: سؤال : كيفية حساب الــ CB الرئيسى للمبني وحساب الـــ CB للوحات الفرعية

    1ton refrigeration = 12000 B t u = 3.517 Kw
    والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    19

    Lightbulb رد: سؤال : كيفية حساب الــ CB الرئيسى للمبني وحساب الـــ CB للوحات الفرعية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل عبد اللة مشاهدة المشاركة
    220V single phase or three phase
    اعتقد 220 فولت 1 phase
    لان المكيفات صغيرة
    ستتغبر الحسابات كثيرا نعم لكن تبقى الفكرة واحدة

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-09-15, 10:40 AM
  2. حساب الكابل الرئيسى والقاطع الرئيسى لماتوور ---- ارجو الدخول
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 03-04-14, 12:32 PM
  3. كيفية حساب مساحة مقطع الكابل وما هي قيمة المقاومة النوعيه وحساب الفولتدج دروب؟
    بواسطة ahmed nabil abdeldayem في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-05-13, 07:42 PM
  4. كيفية ينم حساب ارضي للمبني وماهو قطر الاسلاك التي تربط مع قضيب النحاس في الارض
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-01-13, 05:58 PM
  5. ضرورى جدا جدا جدا عن تصميم جداول الاحمال للوحات الفرعية
    بواسطة alsamainawy في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-07-11, 04:02 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter