النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سؤلب عن امكانية الربط بين كابلين جهد متوسط احدهم STA والاخر SWA ؟؟

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ibrahem abd elhamed
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    78

    سؤلب عن امكانية الربط بين كابلين جهد متوسط احدهم STA والاخر SWA ؟؟

    هل يمكن عمل واصلة بين كابلين جهد متوسط احدهم STA والا خر SWA ؟؟

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: سؤلب عن امكانية الربط بين كابلين جهد متوسط احدهم STA والاخر SWA ؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم : إذا كانت الأقطار متساوية ؛ لاحرج وكذلك جعل أقطار العوازل المتقابلة متساوية بعد ضغط الوصلة وتنظيفها ؛ بشكل جيد

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    86

    رد: سؤلب عن امكانية الربط بين كابلين جهد متوسط احدهم STA والاخر SWA ؟؟

    السلام عليكم
    يمكن طبعا ربط الكابلات نظرا لان الفارق كما هو بالسؤال نوع التسليح فقط ، حيث ان النوع الأول مسلح بشرائط الصلب اما الثاني مسلح باسلاك طولية من الصلب، وفي جميع الأحوال يتم ربط قميص تأريض يضم هذا التسليح ويتم تحزيمه بقفيز ليضمن استمرار طرف التأريض بين الكابلين المتصلين.
    أما اذا كانت الأقطار أيضا مختلفة فيجب التأكد تماما من جدولة الاحمال ومن ثم يمكن استخدام أسطوانات الكبس المناسبة التي تسمح بربط قطرين مختلين ( طبعا لها شروط قياسية معروفة) ولا يتم اللجوء الى هذه الحالة الا ان توفرت كابلات ذات اقطار اكر بدرجة واحدة ومطلوب استغلالها ي شبكة متواجدة أصلا بأقطار اقل.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مكونات وحدة الربط الحلقى (جهد متوسط )R M U
    بواسطة ahmedelnagar في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 07-05-15, 04:53 PM
  2. كيفية لحام كابل جهد متوسط ثلاثى الأقطاب بثلاثة كابلات جهد متوسط كل منها أحادى القطب
    بواسطة م/ محمود وجدى في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-03-13, 06:57 AM
  3. امكانية زيادة عمر الكابل
    بواسطة عادل عبدالتواب في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-07-11, 10:32 PM
  4. الفارق بين طول كابلين له غلاف و
    بواسطة جورج مقل في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 26-08-08, 08:28 AM