النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مرور تيار عالى فى النيوترال

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    10

    مرور تيار عالى فى النيوترال

    عندى مول تجارى تم توزيع الكهرباء فى المول من لوحة رئيسية ثم الى لوحات فرعية عدد 3 لوحات 200 امبير للانارة واللمبات المستخدمة اللمبات الموفرة 85 واط وثلاث لوحات للمكيفات يوجد 6 وحدات ميفات 15 طن ثلاثى وحوالى 30 كيف 5 طن 220 فولت

    الملاحظ فى لوحات الانارة مرور تيار عالى فى النيوترال يكاد يكون ثلاثة اضعاف تيار الفازة الواحدة مما اثر على النيوترال الرئيسى ويؤدى الى فصل القاطع وتسخين الكابل ما هو حل هذة المشكلة ؟

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية اسماعيل عبد اللة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    302

    رد: مرور تيار عالى فى النيوترال

    أخى الفاضل
    اولا زيادة مقطع الكابل الأرضى
    ثانيا ربط النيوترال مع الأرضى فى اللوحه الرئيسيه فقط وتابع معى بارسال كافة الأحمال وبيانات المصدر لأعادة الحسابات مره أخرى

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: مرور تيار عالى فى النيوترال

    اخي الكريم لا علاقة لزيادة مقطع الكيبل الارضي هذا ليس الحل الصحيح في المشكله
    يجب البحث عن السبب الرئيسي للمشكله
    ومن خلال فهمي للسؤال ،السبب الرئيس للمشكله عدم توازن الأحمال
    وهذا ما يسبب رجوع التيار العالي في النيوترال
    وسبب فصل القاطع هو انه فاز او اكثر
    يحمل اكثر من التيار الاسمي للقاطع (I thermal)
    وبالتالي يجب توزيع الأحمال بالشكل الصحيح
    والتاكد ان القاطع الرئيسي مناسب لهذه الأحمال
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية marcos lotfy
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    88

    رد: مرور تيار عالى فى النيوترال

    اخى العزير انا راي من راي المهندس قصى واعتقد انك لو قمت بفياس الجهد بين ارضى جيد ونقطة التعادل قد يصل الى 200 ف وقد تجد جهد الفازات 360 و 220و 180 لذا مجب معرفة السبب وتحديده كما ذكر الممهندس قصى ثم تتبع الاخ المهندس بربط بارة النيتور بالارضى

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. توليد تيار مستمر بقدرة 3 فولت وتيار عالي يصل الي 250 امبير وذلك من مصدر قدرة 220 فولت متردد
    بواسطة محمد صلاح الأمير في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 06-03-15, 12:33 PM
  2. تيار النيوترال
    بواسطة hazem mansour في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 03-06-14, 09:46 AM
  3. نقطة التعادل تسحب تيار عالي
    بواسطة فرهاد في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-09-12, 01:34 AM
  4. سؤال عن تيار النيوترال
    بواسطة engmohamed في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 31-10-10, 04:09 PM
  5. تنظيم تيار نبضي عالي التوتر عالي الشدة