صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17

الموضوع: حساب ال CB & CABLE

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    Smile حساب ال CB & CABLE

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    عندي حما 310 KVA و يبعد مسافة 200 متر عن المصدر محمول 2 ميجا
    كم تكون CB , KA . CABLES

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: حساب ال CB & CABLE

    السلام عليكم

    الملف المرفق حيفدك في حساب هبوط الجهد وحسابات اخرى\

    وشكرا
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

  3. #3
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: حساب ال CB & CABLE

    الملف
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: حساب ال CB & CABLE

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن رزق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    عندي حما 310 KVA و يبعد مسافة 200 متر عن المصدر محمول 2 ميجا
    كم تكون CB , KA . CABLES
    ما هو الحمل؟
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    رد: حساب ال CB & CABLE

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد الزرو مشاهدة المشاركة
    الملف
    جزاكم الله خير على هذا الملف الرائع لكن لي سؤال في حسابات القصر
    المقصود بعدد النواقل هو عدد الكابلات

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    رد: حساب ال CB & CABLE

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    ما هو الحمل؟
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    الحمل كالتالي :
    أحمال إنارة عادية 28.5 KVA - أحمال أفياش عادية 29.7 KVA
    عدد 6 دوائر تكيف قدرة 26 KVA
    حمل لوحة ATS 96 KVA
    حمل ال ATS ( حمل لوحة UPS 60 KVA و وعدد 2 دائرة مصعد قدرة 18 KVA )

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية أشرف مليحى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    64

    رد: حساب ال CB & CABLE

    بارك الله فيكم
    بعد حساب الأمبير وحساب هبوط الجهد فمسافة 200 متر فى حدود المسموح بها واختيار قيمة الكابل من الكتالوج الخاص لكل شركة وتختار الكابل المقابل ل470 امبير وبضرب الأمبير فى 1.25 نختار cb

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية marcos lotfy
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    88

    رد: حساب ال CB & CABLE

    IMG_20150902_114217_912.jpgIMG_20150902_114146_274.jpgIMG_20150902_114146_274.jpgاردته ان اوضح لسيادتكم الطريقة فى الحل للاستفادة فقط ولكن الحل الامثل يجب ان تحقق 4 % وليس 6.9 % وذلك عن طريق تغير وتكبير مساحة مقطع الكبلات

  9. #9
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: حساب ال CB & CABLE

    نعم صحيح

    عدد الكوابل لكل فاز

    فقط
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

  10. #10
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: حساب ال CB & CABLE

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن رزق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    الحمل كالتالي :
    أحمال إنارة عادية 28.5 KVA - أحمال أفياش عادية 29.7 KVA
    عدد 6 دوائر تكيف قدرة 26 KVA
    حمل لوحة ATS 96 KVA
    حمل ال ATS ( حمل لوحة UPS 60 KVA و وعدد 2 دائرة مصعد قدرة 18 KVA )
    اولا نفرض ان جهد المصدر 3 فاز , 400 فولت
    ثم نحسب الامبير
    I = KVA\root3 *400
    I=1.44 *310 = 446.4 ampere
    ثم يتم حساب امبير القاطع الرئيسي
    Icb=1.25 *446.4=558 ampere
    واقرب ستاندرد للبريكر هو 630 امبير
    اذن القاطع الرئيسي =630 امبير

    يجب ان يكون مقدار الهبوط في الفولتيه من المحول الى ابعد نقطه 5% حسب ما ورد في الكود الامريكي
    والان الهبوط في الجهد المسموح به من لوحة EMDB الى EDB هو 2.5 %

    والان نحسب الهبوط في الجهد في السؤال
    DV% =DV * 100\400
    DV=2.5 *400\100
    DV = 10

    والان نحسب مساحة مقطع الكيبل المناسب حسب الهبوط في الجهد المسموح به
    DV = I * L *mv/A/M/1000
    والان نعوض في المعادلة
    10 * 1000 / 446.4 * 200 * mv/A/m
    والان نحص على قيمة mv/A/m
    وتساوي 0.112
    وهذه القيمة غير متوفره في الجداول
    لذلك سوف نضرب هذه القيمة بعدد 2
    وهذا العدد اي انن سوف نستخد كابلان
    0.112 * 2=0.224
    ومن جداول الكيبلات وليكن بحرى كيبل
    سوف نجد ان الكيبل الذي يتناسب مع هذه القيمة هو 240 مم2
    وسوف نستخدم كيبلان مساحة مقطع كل منهما 240 مم2
    وهذا الكيبل يتحمل 420 امبير وهو مدفون
    اذن
    (WE WILL USE TWO CABLE 2(4 * 240 CU/DSTA/XLPE+120E
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملف رائع يوضخ الفرق بين cable ladder&cable tray&cable trunk بالصور
    بواسطة هاني جوده السيد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 52
    آخر مشاركة: 13-10-19, 08:15 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-10-15, 11:12 PM
  3. كيف يتم حساب voltage drop on cable tray
    بواسطة ahmed rafed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 30-03-14, 07:29 PM
  4. ارجو المساعدة في كيفية حساب size of the cable
    بواسطة بلال القضاة في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 17-12-13, 10:05 AM
  5. حساب تيار الكابلI cable
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 21-05-12, 11:50 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات