1-عندي لوحه MCC في محطه مياه الجهد علي اطراف مفتاح الدخول بين الفازات 411 410 410

الاحمال على اللوحه طلمبات غاطسه 200 كيلو كل طلمبه ليها مفتاح mccb و soft starter السوفت ده بيتحكم في فازتين فقط وفازه واصله مباشره الى الموتور
اللي لاحظته ان لما بفصل جميع مفاتيح الطلمبات كلها الجهد بين الفازات والارث بيتظبط 240 230 235
ولو المفاتيح on والطلمباتا مش شغاله او بعضها شغال بيكون الجهد بين الفازات والارث مش مظبوط 250 30 250


2- المحولات نوعها dy5
يبقي كده التاريض بتاع اللوحه نوعه IT ليه النوع ده ؟

انا راي ان المشكله في السوفت ستارتر بس هل دي طبيعي انا لما فى اي وقت اقيس الجهد في اللوحه الاقيه 250 250 30 وهل في علاقه بين اختيار نظام الارضي والموضوع السابق

شكرا