    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو منكم بيان لماذا يفضل استخدام الفيوذات في حماية الملف الابتدائي ال 11kv في محولات التوزيع وما علاقتة بجودة التنسيق و لكم منا صالح الدعاء و جزيل الشكر و ارجو امدادي بملف عن حماية المحولات و تصميم غرف المحولات
    اخيكم م / محمد سامي

  2. #2
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,471

    رد: distribution transformer protection

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed samy مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو منكم بيان لماذا يفضل استخدام الفيوذات في حماية الملف الابتدائي ال 11kv في محولات التوزيع وما علاقتة بجودة التنسيق و لكم منا صالح الدعاء و جزيل الشكر و ارجو امدادي بملف عن حماية المحولات و تصميم غرف المحولات
    اخيكم م / محمد سامي
    الأخ الكريم / مهندس / محمد سا مــــــــى

    يفضل إستخدام الفيوزات فى حما ية المحولات ( عند حدوث قصر فى الملف
    الإبتدائى أو الملف الثانوى ) .
    الأفضليه هى من الناحيه الإقتصاديه بمعنى أن شراء الفيوز لحماية محـــــول
    قدرة 50 ك ف أ على سبيل المثال أرخص بكثير من تركيب قاطع جهــــــــد
    متوسط - ومحولات تيار - وجهاز وقايه .
    أما من النواحى الفنيه فيفضل للمحولات ذات القدرات الكبيره حماية المحول
    بواسطة أجهزة الحمايه مثل DIFFERENTIAL RELAY
    OVER CURRENT RELAYES

    [mark=00FFFF]الخلاصه :- أن الأفضليه من النواحى الإقتصاد يــــــــــه - [/mark]


    [mark=FFCC66]م/ موسى أبوخطـــــــــــــــوه[/mark]
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: distribution transformer protection

    احب ان اضيف معلومة بسيطة وهي ان حامل الفيوز لمحولات التوزيع له فائدة اخرى وهي عمله كـ ( Surge Arrester ) لامتصاص طاقة الفولتيات النبضية العالية الناتجة من البرق والتشغيل في المنظومة الكهربائية

    وبالنسبة لغرف المحولات ارجوك الاطلاع علىالفصل السابع من الاطروحة الموجودة في هذا الرابط
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=7837
    وفيه معلومات جيدة عن غرف المحولات

    مع الشكر

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: distribution transformer protection

    بالنسبة لغرف المحولات فقد وجدت هذا الملف لاحدى الشركات وفيه مواصفات الهيكل ومتطلبات الاسس والتسليك ارجو ان يكون مفيدا مع التقدير
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية mohamed samy
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    alex
    المشاركات
    259

    رد: distribution transformer protection

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    والله دائما اهل بالثقه شكرا للمهندس موسي والمهندس بشار
    تلميذكم محمد سامي



  6. #6
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية عادل دغيدي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    148

    رد: distribution transformer protection

    م/بشار
    أريد أن أعرف كيف يعمل حامل الفيوزات(FUSE HOLDER) كخامد للصاعقة (SURGE ARRESTER) في نفس الوقت , علماً بأن كل منهما له مكان يركب فيه مختلف عن الآخر
    وشكراً جزيلاً

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية ضرار احمد
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    jordan
    المشاركات
    50

    رد: distribution transformer protection

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة
    احب ان اضيف معلومة بسيطة وهي ان حامل الفيوز لمحولات التوزيع له فائدة اخرى وهي عمله كـ ( Surge Arrester ) لامتصاص طاقة الفولتيات النبضية العالية الناتجة من البرق والتشغيل في المنظومة الكهربائية

    وبالنسبة لغرف المحولات ارجوك الاطلاع علىالفصل السابع من الاطروحة الموجودة في هذا الرابط
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=7837
    وفيه معلومات جيدة عن غرف المحولات

    مع الشكر
    اعذرني مع انه ليس لدي الخبرة التي لديك
    ولكن كيف يمكن للفيوز الحماية من الصواعق
    فمبدأ عمله يتمثل بارتفاع درجة الحرارة نتيجة ازدياد التيار المار في السلك الداخلي ومن ثم ذوبان هذا السلك الرفيع
    اما بالنسبة للصواعق فهي عبارة عن فولتية عالية
    هل تعني ان الحرارة الناتجة عن الصواعق هي التي تذيب السلك وان كان هذا ما تعنيه لماذا لا يتفجر الفيوز فكما نعلم انها فولتية عالية جدا ولا يمكن جعلها تمر او تدخل الى جزء من النظام بل يتم تفريغها فورا الى الارض

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: distribution transformer protection

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضرار احمد مشاهدة المشاركة
    اعذرني مع انه ليس لدي الخبرة التي لديك
    ولكن كيف يمكن للفيوز الحماية من الصواعق
    فمبدأ عمله يتمثل بارتفاع درجة الحرارة نتيجة ازدياد التيار المار في السلك الداخلي ومن ثم ذوبان هذا السلك الرفيع
    اما بالنسبة للصواعق فهي عبارة عن فولتية عالية
    هل تعني ان الحرارة الناتجة عن الصواعق هي التي تذيب السلك وان كان هذا ما تعنيه لماذا لا يتفجر الفيوز فكما نعلم انها فولتية عالية جدا ولا يمكن جعلها تمر او تدخل الى جزء من النظام بل يتم تفريغها فورا الى الارض
    بالحقيقة لم اقل ان الفيوز هو الذي يحمي من الصواعق بل ذكرت (( حامل الفيوز )) مثلما ترى بالاجابة القديمة
    وهذل الحامل الخزفي الذي يمسك بالفيوز والمثبت على العمود يوجد داخل المادة السيراميكية فيه مادة شبه موصلة لها مقاومة تنخفض مع ارتفاع الفولتية لامتصاص الفولتية النبضية للبرق
    اي ان هناك مقاومة داخل الحامل مربوطة من احد اطرافها بالفيوز وهي التي تمسكه والطرف الثاني لها هو الارضي وهو الجزء الذي يثبت فيه الحامل بالعمود
    مع كل التقدير

  9. #9
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    152

    رد: distribution transformer protection

    شكراً لك اخي الكريم

  10. #10
    V.I.P Member الصورة الرمزية حيدر العيداني
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    العراق-بغداد
    المشاركات
    283

    رد: distribution transformer protection

    شكرا لك

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Difference between Power Transformer and Distribution Transformer
    بواسطة المهندس/ عمر يوسف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 04-08-12, 07:34 PM
  2. overcurrent protection of distribution transformer fuse schedule
    بواسطة hajalzain في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-05-11, 04:43 PM
  3. DIGTAL TRANSFORMER PROTECTION FROM POWERPLANT TO DISTRIBUTION SUBSTSTION
    بواسطة مفتاح القماطي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-03-10, 03:28 PM
  4. transformer and transformer feeder protection schemes and characteristics
    بواسطة هاني الرفاعي في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-02-10, 02:21 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter