النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: هل يوجد مرجع فى الكود الدولى يوضح اقصى تحميل لمفتاح الاناره من ال rated curent لمفتاح الاناره

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية mostafa alfrmawy
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    saudi
    المشاركات
    165

    هل يوجد مرجع فى الكود الدولى يوضح اقصى تحميل لمفتاح الاناره من ال rated curent لمفتاح الاناره

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    رغم ان استفسارى فى شيىء بسيط...الا ان بعض ظروف ومتطلبات المشاريع تجعل له اهميه
    سؤالى خاص بما هو اقصى حمل يمكن لمفتاح الاناره تحمله...او اقصى قدره كهربيه من وحدات الاناره يمكن تحميلها على مفتاح الاناره
    عند جهد 230 فولت ولنفترض مفتاح اناره 10 امبير.(برجاء توضيح المرجع فى الرد على استفسارى)
    وفى حال المنشاءات الصناعيه ما هى افضل الطرق للتحكم فى الاناره خصوصا لوحدات الاناره ذات القدرات العاليه
    تحياتى

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: هل يوجد مرجع فى الكود الدولى يوضح اقصى تحميل لمفتاح الاناره من ال rated curent لمفتاح الاناره

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa alfrmawy مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    رغم ان استفسارى فى شيىء بسيط...الا ان بعض ظروف ومتطلبات المشاريع تجعل له اهميه
    سؤالى خاص بما هو اقصى حمل يمكن لمفتاح الاناره تحمله...او اقصى قدره كهربيه من وحدات الاناره يمكن تحميلها على مفتاح الاناره
    عند جهد 230 فولت ولنفترض مفتاح اناره 10 امبير.(برجاء توضيح المرجع فى الرد على استفسارى)
    وفى حال المنشاءات الصناعيه ما هى افضل الطرق للتحكم فى الاناره خصوصا لوحدات الاناره ذات القدرات العاليه
    تحياتى
    اولا قاطع الاناره يجب تحميله الى النصف ,بحيث اذا كان عندك قاطع الاناره 16 امبير فيتم تحميله الى النصف
    16\2 =8 امبير
    مفتاح الاناره يتم تحميله ب 80 في الميه من قدرته
    اي اذا كان 10 امبير يتم تحميله ب 8 أمبير فقط
    ثانيا بالنسبه للاناره في المنشئات الصناعيه والتي تكون في الغالب كشافاته عباره عن لمبات الهالوجين والصوديوم
    فيستحسن في هذه الحالة اختيار push button light switch
    مع وجود كونتاكتو مع اللوحه بسبب الامبير العالي لهذه المصابيح
    واذا لم يتوفر كونتاكتور مع اللوحه يتم التحكم بهما بمفتاح double pole swich
    وحساب امبير هذه المصابيح يتم حسابها من الجداول الخاصه بها لانها تحتوي على امبير البديء
    على فرض وجود كشاف صوديوم 400 وات
    فيتم اختيار من الجداول البور فاكتور كوركتد وتيار البديء وامبير اللمبه
    ويتم ضربهما ببعض للحصول على الامبير الكلي وثم ضربهما ب 1.25 لاختيار القاطع

    واذا لم تكن متوفره الجداول يتم حسابها بهذه الطريقه
    400\ الفولتيه والنتيجه تضربها برقم ثابت وهو 1.8
    ولاختيار القاطع تضرب النتيجه الكليه ب 1.25

    تحياتي,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية mostafa alfrmawy
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    saudi
    المشاركات
    165

    رد: هل يوجد مرجع فى الكود الدولى يوضح اقصى تحميل لمفتاح الاناره من ال rated curent لمفتاح الاناره

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    اولا قاطع الاناره يجب تحميله الى النصف ,بحيث اذا كان عندك قاطع الاناره 16 امبير فيتم تحميله الى النصف
    16\2 =8 امبير
    مفتاح الاناره يتم تحميله ب 80 في الميه من قدرته
    اي اذا كان 10 امبير يتم تحميله ب 8 أمبير فقط
    ثانيا بالنسبه للاناره في المنشئات الصناعيه والتي تكون في الغالب كشافاته عباره عن لمبات الهالوجين والصوديوم
    فيستحسن في هذه الحالة اختيار push button light switch
    مع وجود كونتاكتو مع اللوحه بسبب الامبير العالي لهذه المصابيح
    واذا لم يتوفر كونتاكتور مع اللوحه يتم التحكم بهما بمفتاح double pole swich
    وحساب امبير هذه المصابيح يتم حسابها من الجداول الخاصه بها لانها تحتوي على امبير البديء
    على فرض وجود كشاف صوديوم 400 وات
    فيتم اختيار من الجداول البور فاكتور كوركتد وتيار البديء وامبير اللمبه
    ويتم ضربهما ببعض للحصول على الامبير الكلي وثم ضربهما ب 1.25 لاختيار القاطع
    واذا لم تكن متوفره الجداول يتم حسابها بهذه الطريقه
    400\ الفولتيه والنتيجه تضربها برقم ثابت وهو 1.8
    ولاختيار القاطع تضرب النتيجه الكليه ب 1.25
    تحياتي,,,,,,,



    شكرا مهندس قصى على ردك
    لكن ما هو المرجع الذى استندت اليه لتقدير ان مفتاح الاناره قد يحمل الى 80% من rated current الخاص به

    ..............
    تحياتى

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: هل يوجد مرجع فى الكود الدولى يوضح اقصى تحميل لمفتاح الاناره من ال rated curent لمفتاح الاناره

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa alfrmawy مشاهدة المشاركة
    شكرا مهندس قصى على ردك
    لكن ما هو المرجع الذى استندت اليه لتقدير ان مفتاح الاناره قد يحمل الى 80% من rated current الخاص به
    ..............
    تحياتى
    اخي الفاضل مصطفى
    بالنسبة لامبير المفتاح وردة بشكل مفصل في الفقره 404.14 في الكود الامريكي

    تحياتي,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كابل الومنيوم لمفتاح ثلاثى 40 أمبير
    بواسطة said abdo في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-02-14, 12:07 AM
  2. صيانة جسيمة لمفتاح GIS 220 kv
    بواسطة م.محمد محمود في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 30-10-11, 11:54 PM
  3. كتالوج ميكانيزم نوع BLG, BLH, BHF لمفتاح جهد عالى
    بواسطة م.هشام رمضان في المنتدى قسم كتالوجات المعدات Switchgear catalog
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 13-01-07, 06:36 AM
  4. كيف يمكن عمل DC INULATION test لمفتاح 10.5 ك.ف
    بواسطة tamerelminshawy في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-08-06, 10:34 PM
  5. كتالوج اخر لمفتاح 66 ك.ف
    بواسطة م.هشام رمضان في المنتدى قسم كتالوجات المعدات Switchgear catalog
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-05-06, 06:36 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter