الموضوع: استفسار عن حساب ال CB و الكابل لمجموعة من المكيفات الكهربائية و المصاعد و مضخة الحريق

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    19

    Smile استفسار عن حساب ال CB و الكابل لمجموعة من المكيفات الكهربائية و المصاعد و مضخة الحريق

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهالرجاء من المهندسين الافاضل ذو الخبرة التكرم بإجابتي عن هذا السؤال1- كيفية حساب الــ CB الرئسي و الفرعي لمجموعة من المكيفات الكهربائية عدد 40 مكيف قدرة 3 حصان و كذلك حساب الكابل الرئيسى 2- سؤال اخر عن مضخة الحريق كبيرة القدرة مثلا 150 حصانكيفية حساب الــ CB و الكابل المغذي جيث لها starting current عالي فهل يتم حساب ال CB عن طريق ال STARTING ؟3- حساب الــ CB الرئسي و الفرعي لمجموعة من المصاعد عدد 8 مصعد قدرة كل مصعد 20 KW ؟

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: استفسار عن حساب ال CB و الكابل لمجموعة من المكيفات الكهربائية و المصاعد و مضخة الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد رزق محمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهالرجاء من المهندسين الافاضل ذو الخبرة التكرم بإجابتي عن هذا السؤال1- كيفية حساب الــ CB الرئسي و الفرعي لمجموعة من المكيفات الكهربائية عدد 40 مكيف قدرة 3 حصان و كذلك حساب الكابل الرئيسى 2- سؤال اخر عن مضخة الحريق كبيرة القدرة مثلا 150 حصانكيفية حساب الــ CB و الكابل المغذي جيث لها starting current عالي فهل يتم حساب ال CB عن طريق ال STARTING ؟3- حساب الــ CB الرئسي و الفرعي لمجموعة من المصاعد عدد 8 مصعد قدرة كل مصعد 20 KW ؟
    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم ؛ ج س أول " 3*40 =120 *0.746 = 89520w
    CB=Rated current 200ampers four poles
    cable copper 3*120mm2+70mm2 for Nutral
    ج س ثاني / 150*0.746=111900w
    CB =197=200Ampers
    200*2.5=500AMpers
    Cable=200*1.2=240=2*240*120mm2 copper
    ج س ثالث / 8*20=160= يمكن أستخدام CB 400 A 3pole والقابلو cable 3*180 +95 copper الرئيسي أما الفرعي الCB=40 A ثلاقي والقابلو 3*2mm25

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1

    رد: استفسار عن حساب ال CB و الكابل لمجموعة من المكيفات الكهربائية و المصاعد و مضخة الحريق

    ممكن توضيح كيف تم استنتاج هذه القيم بالتفصيل

    شكرا

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    عمان- الاردن
    المشاركات
    65

    رد: استفسار عن حساب ال CB و الكابل لمجموعة من المكيفات الكهربائية و المصاعد و مضخة الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الجياشي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم ؛ ج س أول " 3*40 =120 *0.746 = 89520w
    CB=Rated current 200ampers four poles
    cable copper 3*120mm2+70mm2 for Nutral
    ج س ثاني / 150*0.746=111900w
    CB =197=200Ampers
    200*2.5=500AMpers
    Cable=200*1.2=240=2*240*120mm2 copper
    ج س ثالث / 8*20=160= يمكن أستخدام CB 400 A 3pole والقابلو cable 3*180 +95 copper الرئيسي أما الفرعي الCB=40 A ثلاقي والقابلو 3*2mm25
    التيار للمصعد =20\0.38\1.73\0.85=35.79 امبير
    القاطع = 2.5*36 =90 امبير
    يتم اختيار 100 امبير والكيبل4*25+16مم2
    القاطع الرئيسى للمصاعد =80% *8*90 =576 امبير يتم اختيار 600 امبير والكيبل 2(4*185+95)مم2

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار عن حساب ال CB و الكابل لمجموعة من المكيفات الكهربائية و المصاعد و مضخة الحريق

    مثل هكذا اسئلة تتكرر باستمرار في المنتدى بدون ذكر التفاصيل الكامله للسؤال
    ونتمنى من صاحب السؤال قبل طرح اي سؤال تتعلق بهذه المواضيع
    ان يذكر لنا تفاصيل مهمه مثل
    1. البور فاكتور
    2. جهد المصدر
    3.المكيفات ما نوعها هل هي مكيفات شباك ام سبيلت ام ماذا وهل هي فاز ام 3 فاز وما اسم الشركة الماركه
    4. كفائة الموتور
    5.كم قدرة مضخة الجوكي لانها من المضخات الاساسية لمضخة الحريق
    6. معاملات تصحيح الكيبل من درجة الحراه وطريقة التمديد وفقد الجهد وغيرهما من معاملات التصحيح
    اذكر لنا هذه التفاصيل لنجيب على الأسئلة
    وبسبب غياب التفاصيل اعلاه سأجيب على سؤال المصاعد فقط حتى تتم الفائدة للجميع
    اولا يجب تحديد تيار البدء للمحرك من جداول 3 فاز حسب الكود الامريكي table 430.250 full load current ,three phase AC motor
    وفي مقابل 20 كيلو وات على جهد 3 فاز ,380 فولت
    نجد ان تيار البدء 41 امبير
    والان نحسب امبير القاطع الفرعي والخاص بكل مصعد
    CB for each elevator=FLC *2.5
    CB =41*2.5=102.5A next size up 125 ampere ,type of circuit breaker is inverse time breaker
    حساب الكيبل المغذي لكل قاطع
    cable for each elevator=FLC *1.25=41*1.25=51.25 AMPERE
    CABLE SIZE IS 5*16MM2 CU/XLPE/PVC

    والان نحسب القاطع الرئيسي والكيبل الرئيسي
    main CB=2.5*FLC(for the largest motor ) + FLC (for other motor) =2.5*41 +7*41=389.5 next down size is 350 ampere

    main feeder =1.25 * FLC (for the largest motor ) + FLC ( for the other motor ) =1.25 *41 +7*41=338.25 ampere
    MAIN FEEDER CABLE SIZE IS 4*185MM2+95MM2E CU/XLPE/PVC

    وهذه الحسابات طبقآ للكود الامريكي NEC

    تحياتي,,,,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار عن حساب ال CB و الكابل لمجموعة من المكيفات الكهربائية و المصاعد و مضخة الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    مثل هكذا اسئلة تتكرر باستمرار في المنتدى بدون ذكر التفاصيل الكامله للسؤال
    ونتمنى من صاحب السؤال قبل طرح اي سؤال تتعلق بهذه المواضيع
    ان يذكر لنا تفاصيل مهمه مثل
    1. البور فاكتور
    2. جهد المصدر
    3.المكيفات ما نوعها هل هي مكيفات شباك ام سبيلت ام ماذا وهل هي فاز ام 3 فاز وما اسم الشركة الماركه
    4. كفائة الموتور
    5.كم قدرة مضخة الجوكي لانها من المضخات الاساسية لمضخة الحريق
    6. معاملات تصحيح الكيبل من درجة الحراه وطريقة التمديد وفقد الجهد وغيرهما من معاملات التصحيح
    اذكر لنا هذه التفاصيل لنجيب على الأسئلة
    وبسبب غياب التفاصيل اعلاه سأجيب على سؤال المصاعد فقط حتى تتم الفائدة للجميع
    اولا يجب تحديد تيار البدء للمحرك من جداول 3 فاز حسب الكود الامريكي table 430.250 full load current ,three phase AC motor
    وفي مقابل 20 كيلو وات على جهد 3 فاز ,380 فولت
    نجد ان تيار البدء 41 امبير
    والان نحسب امبير القاطع الفرعي والخاص بكل مصعد
    CB for each elevator=FLC *2.5
    CB =41*2.5=102.5A next size up 125 ampere ,type of circuit breaker is inverse time breaker
    حساب الكيبل المغذي لكل قاطع
    cable for each elevator=FLC *1.25=41*1.25=51.25 AMPERE
    CABLE SIZE IS 5*16MM2 CU/XLPE/PVC
    والان نحسب القاطع الرئيسي والكيبل الرئيسي
    main CB=2.5*FLC(for the largest motor ) + FLC (for other motor) =2.5*41 +7*41=389.5 next down size is 350 ampere
    main feeder =1.25 * FLC (for the largest motor ) + FLC ( for the other motor ) =1.25 *41 +7*41=338.25 ampere
    MAIN FEEDER CABLE SIZE IS 4*185MM2+95MM2E CU/XLPE/PVC
    وهذه الحسابات طبقآ للكود الامريكي NEC
    تحياتي,,,,,,,,,,
    تصحيح خطأ
    وفي مقابل 20 كيلو وات على جهد 3 فاز ,380 فولت
    ويمكنك الاستعانه بالجدول المرفق لتحديد تيار البدء

    تحياتي,,,,,,,
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: pdf flc.pdf‏ (45.4 كيلوبايت, 167 مشاهدات)
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    الرياض - المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    19

    رد: استفسار عن حساب ال CB و الكابل لمجموعة من المكيفات الكهربائية و المصاعد و مضخة الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    تصحيح خطأ
    وفي مقابل 20 كيلو وات على جهد 3 فاز ,380 فولت
    ويمكنك الاستعانه بالجدول المرفق لتحديد تيار البدء
    تحياتي,,,,,,,
    مشكورين على الافادة
    عندى استفسار
    لدى مبنى مكون من عدد محولين 1000 ك ف ا و عدد 2 قاطع 1600 امبير و لوحتين رئيسيتين بقاطع 1600 امبير لكل منهما و عدد كبير من اللوحات الفرعية و العمومية
    وانا اعمل الان فى اعادة تصميم للمشروع لوجود اخطاء من الاستشارى
    هل يتم عمل اتزان للاحمال من اللوحات الصغيرة بحيث تكون الاحمال متزنة على الفازات
    ام يتم عمل اتزان على اللوحات العمومية و الرئيسية فقط

  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار عن حساب ال CB و الكابل لمجموعة من المكيفات الكهربائية و المصاعد و مضخة الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن سعد المنياوى مشاهدة المشاركة
    مشكورين على الافادة
    عندى استفسار
    لدى مبنى مكون من عدد محولين 1000 ك ف ا و عدد 2 قاطع 1600 امبير و لوحتين رئيسيتين بقاطع 1600 امبير لكل منهما و عدد كبير من اللوحات الفرعية و العمومية
    وانا اعمل الان فى اعادة تصميم للمشروع لوجود اخطاء من الاستشارى
    هل يتم عمل اتزان للاحمال من اللوحات الصغيرة بحيث تكون الاحمال متزنة على الفازات
    ام يتم عمل اتزان على اللوحات العمومية و الرئيسية فقط
    يجب عمل اتزان لفازات اللوحات الفرعية
    بحيث:
    الفازة الكبيرة_ الفازة الصغيرة / متوسط الحسابي للفازات الثلاثة والنتيجة لاتزيد عن 10%
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود المحمدي محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    30

    رد: استفسار عن حساب ال CB و الكابل لمجموعة من المكيفات الكهربائية و المصاعد و مضخة الحريق

    الاتزان علي جميع اللوحات بداية من اللوحات الفرعية بنسبة لاتتجاوز 10 بالمائة

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    19

    رد: استفسار عن حساب ال CB و الكابل لمجموعة من المكيفات الكهربائية و المصاعد و مضخة الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالمنعم جرادات مشاهدة المشاركة
    التيار للمصعد =20\0.38\1.73\0.85=35.79 امبير
    القاطع = 2.5*36 =90 امبير
    يتم اختيار 100 امبير والكيبل4*25+16مم2
    القاطع الرئيسى للمصاعد =80% *8*90 =576 امبير يتم اختيار 600 امبير والكيبل 2(4*185+95)مم2
    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
    جزاكم الله خير
    الخطوة الاخيرة القاطع الرئيسى للمصاعد =80% *8*90
    يا ريت التوضيح :لان حضرتك حسبت القاطع الرئيسي على تيار ال starting
    و القاطع 600 مش كتير ؟؟؟؟؟؟؟

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سوال فى حساب القدرة المطلوبة لتشغيل مضخة
    بواسطة حسن عبدالنعيم في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-01-18, 09:15 AM
  2. التشابك بين نظام انذار الحريق و المصاعد
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 12-09-13, 08:32 PM
  3. استفسار .. تحويل مساحة مقطع الكابل إلى قطر الكابل
    بواسطة سراج الدين زياد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-03-13, 10:13 AM
  4. كيفية وضع المصاعد والسلالم داخل نظام الحريق ونظام الصوت
    بواسطة أحمدإبراهيم في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-11-11, 04:17 PM
  5. كيفية وضع المصاعد والسلالم داخل نظام الحريق ونظام الصوت
    بواسطة أحمدإبراهيم في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-11-11, 04:10 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter