النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: تصمييم هنجر صناعي ( مصنع )

  1. #1
    مشرف قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى الصورة الرمزية احمد صالح
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    794

    تصمييم هنجر صناعي ( مصنع )

    السلام عليكم

    اود معرفه مواصفات تصميم الاناره لمصنع Steel structure

    نوع الكشكافات وطرق حساب عددها


    وشكراا
    ABB Egypt BU LPLS
    Low voltage systems Engineering section head
    Private mail : Ahmed.Sale7@outlook.com

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية mosahamdy
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    ام خنان قويسنا منوفيه
    المشاركات
    31

    رد: تصمييم هنجر صناعي ( مصنع )

    السلام عليكم يا مهندس احمد
    لتصميم انارة هنجر لمصنع لابد اولا من معرفة بعض المعلومات
    1- مساحة الهنجر
    2- ارتفاع الهنجر
    3- تحديد نوع الكشاف وعادة ما سوف يكون كشاف من نوع هاي بي المخصص لانارة مثل تلك الاماكن
    4- استخدام برنامج دايلوكس لتوزيع تلك الكشافات ولاعطاء اللوكس المطلوب لانارة الهنجر

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية mostafa alfrmawy
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    saudi
    المشاركات
    165

    رد: تصمييم هنجر صناعي ( مصنع )

    اذا كان لديك بيانات بالاحمال الفعليه فسيكون من السهل لديك تقدير الحمل الفعلى للمصنع
    اذا لم يكن لديك اى بيانات بالاحمال يتم الرجوع الى مواصفات شركه الكهرباء للبلد المقيم بها لتحديد قيمه الكيلو فولت امبير لكل متر مربع للنشاط الصناعى وتصنيف النشاط الصناعى (صناعات خفيفه - متوسطه - كثيف)
    لابد ان تحدد النشاط الصناعى للمبنى لكى تستطيع تحديد شده الاضاءه المطلوبه.. وفى حال عدم وضوح النشاط الصناعى يتم اقتراح شده الاضاءه من 250 الى 300 وات تقريبا واتاحه المجال للمستاجر او المستخدم النهائى ان يضيف وحدات اناره اضافيه ان تطلب ذلك
    يلزم التنسيق مع قسم الانشاءات للوقوف على الكامر الحديدى الساقط فى سقف المبنى ليساعدك فى تحديد اماكن التركيب بدقه ولا تتعارض مع الانشاءات المعدنيه
    يفضل استخدام وحدات الاناره المعلقه ذات القدرات الكبيره من نوعيه high bay ويفضل استخدام نوعيه الاناره induction light fixture حيث ان عمرها الافتراض يصل الى 100000 ساعه عمل وتستعمل فى لاماكن التى يصعب اجراء صيانه لوحدات الاناره وهى افضل من الاناره الليد لايت وجميع الاناره الاخرى فى مثل هذه الحالات .
    يلزم التاكد من ارتفاع المبنى وتوحيد ارتفاع وحدات الاناره داخل المبنى (غالبا الهناجر تاخذ شكل هرمى وارتفاع السقف المعدنى يكون بميل) ولكن يلزم توحدي ارتفاع وحدات الاناره .
    يتم استخدام مواسير ستيل EMT او مواسير RST حسب تقديرك لنوعيه النشاط الصناعى....وفى حال ان كان مساحه الهنجر كبيره يتم اقتراح استخدام شبكه كيبل تراى لاعمال تاسيس الاناره .
    من الممكن استخدام حساسات حركه لزوم حمامات ان وجدت او غرف التخزين او الاماكن التى يقل الدخول اليها ان وجدت بدلا من سويتشات الاناره (موفر للطاقه)
    اذا كان لديك فرش صناعى او اماكن تركيب المعدات ستكون مهمتك سهله لاعمال التاسيسات من خلال شبكات كيبل تراى ذات نوعيه مقاومه للعوامل الجويه... وفى حال عدم وجود فرش صناعى يتم اقتراح سليفات من 2 انش الى 4 انش تحت ارض ويتم توزيعها فى اماكن مختلفه من منطقه الانتاج فى المصنع مع تنسيقها مع تمديات المياه والصرف الصحى والصرف الصناعى
    يتم تنفيذ شبكه من انذار الحريق ونوعيه النظام على حسب مساحه وتعقيد المصنع واستخدام حساسات الحريق المناسبه ومراعاه استخدام اجراس انذار الحريق الفلاشر..وتكون شبكه التمديات من المواسير المعدنيه ومراجعه المسافه بين حساسات انذار الحريق طبقا لارتفاع المصنع ..خيث ان ارتفاع السقف بشكل عام يؤثر على المسافه بين حساسات انذار الحريق..
    معظم الهناجر الصناعيه يكون به جزء ادارى ..يفضل تاسيسى مخارج كهرباء وايضا تليفون وبيانات وتجميعها فى مكان مناسب
    يفصل عمل سليفات دخول اضافيه لزوم كابلات الضغط المنخفض وفى الموقع العام ايضا ان اتيح ذلك لاحتماليه ترقيه الاحمال بالمبنى .
    هناك بعض الانظمه الكهربيه الاخرى التى يتم تنفيذها على حسب رغبه العميل مثل
    كاميرات مراقبه
    نظام نداء الى
    نظام الحمايه من السرقه والتحكم فى دخول الابواب لبعض اماكن المصنع ان وجد ذلك

    بالاضافه الى نظام التاريض للمبنى وغالبا نظام تاريض TN-S الا اذا كان طبيعيه تشغي المصنع تتطلب نظام تاريض اخر ويلزم عمل بارات تاريض داخل المصنع لتاريض جميع الاجهزه والمعدات الحامله للتيار والغير حامله للتيار
    ايضا نظام الحمايه من الصواعق وتوجد دراسات خاصه لتحديد مدى الحاجه اليها من عدمه ..
    هذا بعض ما اعرفه ولكل مشروع ظروف خاصه به ومتطلبات مختلفه ...
    والله الموفق

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية mostafa alfrmawy
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    saudi
    المشاركات
    165

    رد: تصمييم هنجر صناعي ( مصنع )

    المقصود من 250 لكس الى 300 لكس

  5. #5
    مشرف قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى الصورة الرمزية احمد صالح
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    794

    رد: تصمييم هنجر صناعي ( مصنع )

    جزاكم الله خيراا
    ABB Egypt BU LPLS
    Low voltage systems Engineering section head
    Private mail : Ahmed.Sale7@outlook.com

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طريقة تنفيذ بئر ارضى صناعى
    بواسطة محمد لطفى في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-05-14, 10:20 PM
  2. كيف يمكن تصمييم منظومة ادارة المباني BMS
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 13-11-13, 01:18 AM
  3. اريد خطوات تصمييم الفنادق
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-05-12, 01:38 PM
  4. استفسارات و بعض الاشئلة المهمة عن كيفية تصمييم منظومة ادارة المباني BMS
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 31-12-11, 11:08 PM
  5. مخططات صواعد مختلفة
    بواسطة قصي السكاف في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-06-10, 11:13 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter