النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مفتاح أوتوماتيك بحماية ضد التسريب الأرضي Earth leakage cireuit breaker

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية عصام عطية
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    libya
    المشاركات
    38

    مفتاح أوتوماتيك بحماية ضد التسريب الأرضي Earth leakage cireuit breaker

    فتاح أوتوماتيك بحماية ضد التسريب الأرضي

    Earth leakage cireuit breaker

    أي آلة تحتوي على محرك كهربائي أو سخانات يكون السلك الذي يمر فيه التيار معزول عن جسم المحرك أو الجسم الخارجي للسخان والمواد أو الأوراق العازلة نوعيات كثيرة تبعاً لتحملها درجات حرارة أو عزل كهربائي ومهما كانت نوعية العازل جيدة فهي معرضة للانهيار أو على الأقل لانخفاض قيمة عزلها نتيجة لظروف التشغيل فمن الممكن مثلا أن يتسرب ماء أو أي سائل إلى ملفات المحرك عن طريق الخطأ كما يحدث كثيرا ً مثلاً في الغسالات أو ترتفع درجة حرارة المحرك أكثر من اللازم و في هذه الحالة إذا انخفضت قيمة العزل الكهربائي بين ملفات السلك والجسم الخارجي للمحرك .

    فعند تشغيله بدلا من أن يمر التيار في ملفات السلك يتسرب جزء منه إلى جسم المحرك ، و المحرك يكون مثبت مع جسم الآلة وبالتالي إذا كان جسم الآلة من مادة موصلة للتيار فيمر جزء من التيار إلى جسم الآلة مما يعرض من يلامسها إلى صعقه بالكهرباء تستخدم دوائر التحكم في أي آلة للتحكم في تشغيل محرك أو أكثر أو أي نوع من الأحمال في الاتجاه أو الوقت أو المسافة المحددة و بالحمايات الكافية و لهذا قمنا بالبحث في هذا الموضوع كثيرا لنقدم ماهو مفيد لكم عملائنا الاعزاء نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية و التغليف الحديث ام تو باك – و تلافياً لهذا الخطر يتصل جسم المحرك أو جسم الآلة بالأرض ½ وهو عبارة عن عمود من النحاس أو على الأقل غلافه الخارجي من النحاس يدق في الأرض بعمق متر ونصف أو أكثر تبعاً لطبيعة الأرض التي سيدق فيها العمود فإذا كانت الأرض زراعية أي المياه علي عمق قريب من السطح فلا داعي لعمود أطول من المتر والنصف.في حين إذا كانت الأرض صحراوية فيجب أن يكون العمود أطول من ذلك.وعادة عند شرائك لعمود الأرض لن تجد أطول من المتر والنصف ولكن تشتري مثلاً عمودان وبعد دق الأول يربط بداية العمود الثاني بقلاوز مع نهاية العمود الأول ويكمل دق باقي العمود الثاني في بعض الأحيان لعمل توصيلة ارض جيدة في الأراضي الصحراوية يحفر أولا حفرة حول العمود ويملاءها بالفحم المخلوط بالملح . و كل هذا الغرض منه الوصول إلى اقل قيمة مقاومة ممكنة ويخرج طرف سلك من عمود الأرض ويتصل بجسم أي اله أو جهاز و في حالة تسرب تيار نتيجة لانخفاض العازل للمحرك أو أي شئ أخر عند لمس أي شخص لذلك الجهاز لا يتكهرب و لكن اكبر جزء من التيار يمر في سلك الأرض المربوط نهايته بالعمود.حيث أن مقاومة الإنسان اكبر بكثير من مقاومة الأرض .

    ولذلك يجب أن تكون وصلات الأرض موصولة جيدا فالصدأ أو عدم الربط الجيد يؤدي إلى ارتفاع قيمة مقاومة الأرض وبالتالي يكون الأرض عديم الفائدة وفقد الغرض الأساسي من تركيبة .

    أما مفاتيح الحماية ضد التسريب الأرضي فهي بالإضافة أنها كأي مفتاح اتوماتيك مغناطيسي يفصل في حالة حدوث شورت بالدائرة و بالتالي يجب أن يكون قيمة تيار المفتاح (In) مناسبة لتيار الحمل. يحتوي أيضاً على خاصية الفصل في حالة إذا كان يوجد ماس كهربائي بالحمل وبالتالي فهو يحمل قيمة أمبير أخري هي (I-n) و عاداً تكون بالملي أمبير وأكثر القيم تداولاً بالنسبة لهذه النوعية من المفاتيح 0,03A أي إذا كان بالجهاز تسريب للتيار بين أجزائه الكهربائية و جسمه الخارجي بمقدار 0,03A يفصل المفتاح التيار عن الحمل .

    يمر التيار المتسرب من الجهاز إلى جسم الإنسان في مسارات مختلفة تبعاً لأقرب جزء من الجسم يلامس الأرض تلامساً جيداً أكثر من باقي أجزاء الجسم و بما ان مكونات لوحات التحكم كثيرة و متنوعة بدأنا بشرح بعضها و الباقي تباعًا مع كل دائرة تحتوي على أي جزء جديد

    و الفكرة الأساسية لعمل مفتاح الحماية ضد تسريب التيار تتلخص ببساطة انه في حالة التشغيل يمر التيار من الفاز إلى ملف المفتاح A1 ومنه إلى الحمل الذي يعمل علية المفتاح ومن الحمل إلى الملف A2 و منه إلى طرف النيوترال في حالات التشغيل الطبيعية يكون التيار المار في الملف A1 مساوياً للتيار المار في الملف A2 و مضاد له في الاتجاه .

    وبالتالي لا يتولد أي فولت علي الملف E ويظل المفتاح في وضع توصيل .

    و في حالة تسريب جزء من التيار المار في الملف A1 أو الملف A2 إلى الأرض يحدث عدم اتزان في قيمة تيار الملفين ومن ثم تتولد قيمة فولت على الملف E (كلما ذادت قيمة التيار المترسب إلى الأرض كلما ارتفعت قيمة الفولت المتولدة على الملف E) وبالتالي عند تجاوز تيار التسريب قيمة تيار الفصل المصممة للمفتاح تصبح قيمة الفولت على الملف E قادرة على حدوث قوة مجال مغناطيسي للبويتة B تحرك نظام ميكانيزم دقيق يؤدي إلى فصل التغذية للحمل.

    أكثر أنواع تلك المفاتيح تحتوي على زر (TEST) موجود في واجهة المفتاح.

    وظيفة هذا الزر هي التأكد من صلاحية نظام الميكانيزم وانه لا يوجد عائق يمنع فصل المفتاح عند حدوث تسريب للتيار.

    فإذا كان المفتاح متصل بالتيار و في وضع توصيل عند الضغط على زر (TEST) يفصل المفتاح فوراً لأنه احدث عمداً عدم اتزان بين ملفي المفتاح و بما ان أهم المكونات الأساسية المطلوبة في تركيب أبسط الدوائر ، الكونتاكتور ، الآوفرلود ، مفاتيح الإيقاف و التشغيل توسعنا في في هذا المجال كثيرا
    فإذا لم يفصل المفتاح في هذه اللحظة فذلك يعني وجود تلف لنظام الميكانيزم وبالتالي فقد المفتاح الوظيفة المخصصة له.

    مفتاح حماية ضد التسريب الأرضي

    3 فاز

    المفاتيح الأوتوماتيكية ثلاثة أوجه والمزودة بحماية ضد التسريب الأرضي تكون محددة بقيمة تيار معينة تبعاً للحمل.وتوصل كأي مفتاح اتوماتيك بمصدر 3 فاز والتبوترال ومنها للحمل.

    أما بالنسبة لهذا المفتاح فهو لا يحتوي على خاصية الفصل المغناطيسية في حالات حدوث الشورت أو ارتفاع بنسبة كبيرة لشدة تيار الحمل ولكنة مفتاح حماية ضد التسريب الأرضي فقط.

    وبالتالي يمكن توصيله على أي حمل أو مجموعة أحمال أي أن كان قيمة تيارها.

    ويحتوي هذا النوع من المفاتيح على تدريج لقيمة التسريب الأرضي من 30 إلى 250 ملي أمبير يمكن مضاعفة تلك القيم عن طريق تدريج أخر X100-X1000-10 بالإضافة إلى تدريج لزمن تأخير الفصل بالملي ثانية ويهدف من ذلك التحكم في درجة حساسية فصل المفتاح.

    فإذا كان سيركب ذلك المفتاح على كابل لمصنع صغير ومضبوط على درجة حساسية دقيقة فعند حدوث أي ماس بسيط جدًا في أي محرك سيفصل فورًا حتى لو كان هذا الماس لا يمثل خطورة مما يؤدي إلى تعطيل العمل تستخدم دوائر التحكم في أي آلة للتحكم في تشغيل محرك أو أكثر أو أي نوع من الأحمال في الاتجاه أو الوقت أو المسافة المحددة و بالحمايات الكافية – لتوصيل هذا المفتاح يمر الكابل (3 فاز + نيوترال) داخل محول تيار current transformer ويتصل طرفي ملف محول التيار بطرفين في المفتاح 6 – 7 و يتم تغذية المفتاح بقيمة فولت معينة على الأطراف 8 – 9 لتشغيل المفتاح . و نقاط التلامس المساعدة توصل مع كونتاكتور التشغيل الرئيسي

    منقول
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    يا قارئ خطي لاتبكي على موتي..فاليوم معك وغداً في التراب..
    فإن عشت فإني معك وإن مت فللذكرى.

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: مفتاح أوتوماتيك بحماية ضد التسريب الأرضي Earth leakage cireuit breaker

    اشكرك عهذا الموضوع
    اذا كان عندي الحمل 3 فاز مع نيوترال وكان الحمل عباره عن سخان
    ولكن القاطع للحماية من التسريب الارضي كان 3 فاز فقط من غير نيوترال
    ففي هذه الحالة لن يحميك قاطع التسريب الارضي
    فما حل هذه المشكله من غير تبديل قاطع التسريب الارضي من 3 فاز الى 3 فاز مع نيوترال
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عرض من شنيدر عن MCB and earth leakage
    بواسطة م/ أحمد محمد السيد في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-10-15, 12:05 PM
  2. informations for Earth Leakage Protection Circuit Breaker.pdf
    بواسطة المهندس ابراهيم في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 02-01-12, 10:18 PM
  3. electronic earth leakage circuit breaker diagram
    بواسطة rami khateeb في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-11-09, 09:34 AM
  4. Earth Leakage Protection By C60 Vigi Modules
    بواسطة Eng moncef manai في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-05-08, 04:14 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter