النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: what is the max permitted numbers of cable joints and separation distance between them as well for b

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    290

    what is the max permitted numbers of cable joints and separation distance between them as well for b

    what is the max permitted numbers of cable joints and separation distance between them as well for both (MV and LV), by code references please?

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد بشار قنوص
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    60
    ارجو من السادة المهندسين المساعده في موضوع the earth ing
    اهي المخاطر ربط النتر مع الارضي انها تاتي من الشبكه العامه لانه عند القياس المقاومه صفر وبالتالي تاريض dbs من تاريض الشبه ولايوجد rodبالمشروع
    جزاكم الله كل خير

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: what is the max permitted numbers of cable joints and separation distance between them as well f

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustafaelsaid مشاهدة المشاركة
    what is the max permitted numbers of cable joints and separation distance between them as well for both (MV and LV), by code references please?
    يجب ان لا يتعدى عدد الوصلات عن 3 لكل كيلو متر سواء كان
    في خط الجهد المنخفض او في خط الجهد المتوسط
    ويجب ان لا يتم عمل وصلات في داخل المحطات او داخل مبنى الجهد المتوسط MVSG لان لا سمح الله اثناء اختبار الكوابل واطلاق التيار الكهربائي وكانت الوصله معموله بطريقه سيئه قد يحدث انفجار للكيبل ومن هنا يمنع عمل الوصلات داخل المحطات الفرعية او مبنى الجهد المتوسط ،ويجب ان تكون الوصله مسلحه للتطابق مع الكيبل فاذا كانت من النوع الغير مسلح تؤدي الى انفجار الكيبل عند اطلاق التيار الكهربائي
    ويجب ايضا ان تكون الوصله تناسب جهد الشبكة فاذا كان خط الجهد المتوسط 13.8 ك.ف يجب ان تكون الوصله ايضا 13.8 او اكثر ولا يسمح ان تكون اقل من ذلك لانها سوف تتعرض للانفجار

    تحياتي،،،،،،،،
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: what is the max permitted numbers of cable joints and separation distance between them as well f

    وبالتسبه الى الاستفسار الثاني وهو كم المسافه المسموحه بين الوصله الاولى والثانيه.
    لا يوجد شرط في ذلك ولكن ان لا تتجاوز عدد الوصلات عن 3 لكل كيلو متر
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Specification for Low Voltage Cable Joints and Terminations
    بواسطة Eng. hashem owida في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 14-10-15, 02:31 PM
  2. what is the max permitted numbers of cable joints and separation distance between them as well for b
    بواسطة mustafaelsaid في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-08-15, 07:24 PM
  3. joints & terminations
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 09-09-14, 12:09 PM
  4. cables&joints
    بواسطة وائل عبدالجليل في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 01-10-08, 03:05 AM
  5. 11kV Joints (includingTransition Joints) andTerminations -
    بواسطة Eng. hashem owida في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 16-04-08, 11:14 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter