    قط اريد ان أسالك هناك (Function) في أي جهاز وقاية مسافية لنقل (7SA611) انى مشغلة وقاية زيادة التيار الخطا الأرضي اذا الجهد طاح بالمحطة بمعنى (ONLY ACTIVE WITH LOSE OF VT sec. cir.) وطاح الجهد بالمحطة وصار (BLOCK) للمسافية واشتغلت وقاية (E/F) سؤال هل الجهاز يقوم بحساب مسافة العطب بحكم انه مسافية يعني يقدر يقدر مسافة العطب بس ما يشتغل بمعنى (MEASUREMENTS) يشتغل مسافية ولكن فعليا لا يشتغل.بارك الله فيكم
    قال تعالى " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا "

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    Tripoli
    المشاركات
    17

    رد: بخصصوص جهاز الوقاية المسافية

    فقط اريد ان أسالك هناك (Function) في أي جهاز وقاية مسافية لنقل (7SA611) انى مشغلة وقاية زيادة التيار الخطا الأرضي اذا الجهد طاح بالمحطة بمعنى (ONLY ACTIVE WITH LOSE OF VT sec. cir.) وطاح الجهد بالمحطة وصار (BLOCK) للمسافية واشتغلت وقاية (E/F) سؤال هل الجهاز يقوم بحساب مسافة العطب بحكم انه مسافية يعني يقدر يقدر مسافة العطب بس ما يشتغل بمعنى (MEASUREMENTS) يشتغل مسافية ولكن فعليا لا يشتغل.بارك الله فيكم، هل من مجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييب
    قال تعالى " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا "

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلال القضاة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    202

    رد: بخصصوص جهاز الوقاية المسافية

    ما اعتقد يسجل مسافة العطل لاكثر من سبب
    1- مسافة العطل تحسب من خلال X-fualt/X-line وهذا غير متوفر بسبب حدوث block for distance relay
    2- تحتاج مسافة العطل الى فولتية وتيار لتحديد المسافة وهذا غير متوفر في عطل EF لاعتمادها على قيم التيار في تحديد العطل
    الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. جهاز الوقاية المسافية REL 670 من ABB
    بواسطة Mohamed Ismail Hegazy في المنتدى قسم كتالوجات أجهزة الوقاية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 02-10-20, 11:36 PM
  2. كيف تختبر جهاز الوقاية المسافية من سيمنز
    بواسطة ehab shawkat في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 02-10-16, 01:59 AM
  3. كتالوج جهاز الوقاية المسافية Micom p442
    بواسطة محمد سعد الدين في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-08-15, 09:58 PM
  4. شرح مبسط عن جهاز الوقاية المسافية
    بواسطة أسعد الجلالي في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 12-06-14, 04:07 PM
  5. جهاز الوقاية المسافية REL 670 من ABB
    بواسطة Mohamed Ismail Hegazy في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 14-08-09, 09:56 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter