صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 30

الموضوع: توصيل المحولات عن طريق RMU

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    17

    توصيل المحولات عن طريق RMU

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

    عندي استفسار بسيط عن طريقة توصيل الـ RMU والمحولات داخل مبنى الجامعة الكبير

    عندنا 7 محولات داخل مبنى الجامعة, طريقة التوصيل بدايةً من شركة الكهرباء ثم للمحول الاول ومن المحول الاول للمحول الثاني و ......... ومن المحول السابع لشركة الكهرباء مرة اخرى

    رسم توضيحي



    IMG_1613.JPG



    في حالة كان هناك عطل في المحول رقم 4 .. هل اخسر التوصيل في المحولات 5 و6 و7 ؟؟ ام استطيع ان اشغل المصدر الثاني القادم من جهة الكهرباء الرئيسية مع اطفاء المحول رقم 4 ؟

    ارجوا افادتكم لو تكرمتوا


    سؤال ثاني ..

    في غرفة الكهرباء الرئيسية داخل حرم الجامعة, لاحظت ان الـ switch gear للمحول الاول يوجد به circuit breaker بينما الـ switch gear للمحول رقم 7 لايوجد به circuit breker .. هل يعتبر عادي ولايوجد خطر بتشغيل السويتش قيير التابع للمحول رقم 7 ؟؟



    IMG_1660.JPG

    ارجوكم افيدوني وخالص الدعاء والاماني له بالخير والبركة الي يساعدني في هالموضوع وشكراً

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالعزيز سعد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    136

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    أساس الفائدة من التوصيل بالنظام الحلقي هو تعويض المصدر من جهة أخرى في حال فقد الجهة الأولى
    بمعنى انه يمكنك التعويض من الاتجاه الآخر
    هذه إجابة السؤال الأول .... السؤال الثاني غير واضح بالنسبة لي

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبد المجيد سباق
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    السعودية - القصيم - بريدة
    المشاركات
    40

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    هذا مخطط بسيط يوضح عملية الربط بين المحولات والربط مع شركة الكهرباء
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: rar 10.rar‏ (2.25 ميجابايت, 565 مشاهدات)

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبد المجيد سباق
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    السعودية - القصيم - بريدة
    المشاركات
    40

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    هذا مخطط بسيط يوضح عملية الربط بين المحولات والربط مع شركة الكهرباء
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: rar 10.rar‏ (2.24 ميجابايت, 320 مشاهدات)

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    السلام عليكم.
    التصميم الكهربائي السليم للمغذيات 11kvالارضية والتي تغذي الخلايا RMU يجب أن تتألف كل وحدة من ثلاث خلايا واحدة تغذي المحول وهي خلية تشمل على فيوز والثانية للمغذي الداخل والثالثة للمغذي الخارج في الحالة التي يكون المغذيان بحالة الStand by يتوقف أحد المغذين عند أحدى المحطات ولتكن رقم 4 ويجب أن يكون فريق الصيانة على علم به وعند حدوث عطل في القابلو في أحد الخطوط رقم 1 مثلا يعتمد على موقع العطل فمثلا لوكان بالقرب من المحطة رقم 4 على جهة المغذي 1يمكن تغذية المحولات رقم 5 و6 و7 من مغذي 2ولايمكن تغذيية باقي المحولات 1و2و3وعندما تكون المنظومة خطين منفصلين تضاف خلية واحدة ويتكون RMU رباعي فهنا لاتوجد مشكلة عند تعطل أحدى الخطوط 1أو2 يمكن تغذية المحولات من المغذي الجاهز هذا بالنسبة للجهد 11 kv الخاص بالسؤال الاول .
    السؤال الثاني يجب أن يكون لكل محولة من المحولات حماية قاطع دورة مناسب حسب سعة المحول هذا أذا كان المحول يغذي منطقة حمل مستقلة ,أما أذا كان يشترك مع باقي المحولات بالحمل يجب وضع BUSSECTION حتى يمكن تغذية الحمل عند توفغ أحدى المحولات.



  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،،
    أولا : الغرض من وحدة الربط الحلقى (RMU) هو تغذية المحول (المحولات) من مصدرين مختلفين للجهد المتوسط عبر مسارين مختلفين للكابلات فإذا حدث انقطاع للكهرباء بأحد هذين المصدرين أو حدث قطع بأحد هذين المسارين يتم ربط المحول (المحولات) بالمصدر أو المسار الأخر وذلك بغرض تقليل فترة انقطاع الكهرباء (Loss of service continuity) .
    ثانيا : ما تبين لى من مشاهدة الصور المرفقه أن المحولات تم ربطها مع بعضها ومع الموزع الرئيسى بالنظام الحلقى ونظراً لوجود قاطع واحد فقط مركب على أحد مخرجى التوزيع (Outgoing) فإن المحولات تتغذى من مصدر واحد من خلال مسار واحد وبالتالى فإنها تكون فعلياً مماثله للمحولات المربوطه بطريقه شعاعيه (Radial) وبالتالى لا يمكن الاستفاده فى الوضع الحالى من نظام الربط الحلقى .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    17

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز سعد مشاهدة المشاركة
    أساس الفائدة من التوصيل بالنظام الحلقي هو تعويض المصدر من جهة أخرى في حال فقد الجهة الأولى
    بمعنى انه يمكنك التعويض من الاتجاه الآخر
    هذه إجابة السؤال الأول .... السؤال الثاني غير واضح بالنسبة لي

    ايوا فاهمك .. بس انا قصدي في حالة المحول رقم 4 اصبح خارج الخدمة

    هل استطيع ان اغذي المحولات عن طريق المصدرين في نفس التوقيت

    يعني اغذي المحولات 1 و 2 و 3 من المصدر الاول .. واغذي المحولات 5 و 6 و 7 من المصدر الثاني بحيث يكون المحول الرابع غير متصل وفي وضع الاوف



    بالنسبة للسؤال الثاني ..

    كنت اقصد ان المصدر الاول للكهرباء يوجد به قاطع circuit breaker والمصدر الثاني لايوجد به قاطع خاص به


    وشكرا جزيلا لك اخوي

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    17

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد المجيد سباق مشاهدة المشاركة
    هذا مخطط بسيط يوضح عملية الربط بين المحولات والربط مع شركة الكهرباء


    ما اشتغل الملف معايا .. الظاهر انه اوتوكاد صح ؟

    يعطيك العافية ماقصرت اخوي

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    17

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الجياشي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم.
    التصميم الكهربائي السليم للمغذيات 11kvالارضية والتي تغذي الخلايا RMU يجب أن تتألف كل وحدة من ثلاث خلايا واحدة تغذي المحول وهي خلية تشمل على فيوز والثانية للمغذي الداخل والثالثة للمغذي الخارج في الحالة التي يكون المغذيان بحالة الStand by يتوقف أحد المغذين عند أحدى المحطات ولتكن رقم 4 ويجب أن يكون فريق الصيانة على علم به وعند حدوث عطل في القابلو في أحد الخطوط رقم 1 مثلا يعتمد على موقع العطل فمثلا لوكان بالقرب من المحطة رقم 4 على جهة المغذي 1يمكن تغذية المحولات رقم 5 و6 و7 من مغذي 2ولايمكن تغذيية باقي المحولات 1و2و3وعندما تكون المنظومة خطين منفصلين تضاف خلية واحدة ويتكون RMU رباعي فهنا لاتوجد مشكلة عند تعطل أحدى الخطوط 1أو2 يمكن تغذية المحولات من المغذي الجاهز هذا بالنسبة للجهد 11 kv الخاص بالسؤال الاول .
    السؤال الثاني يجب أن يكون لكل محولة من المحولات حماية قاطع دورة مناسب حسب سعة المحول هذا أذا كان المحول يغذي منطقة حمل مستقلة ,أما أذا كان يشترك مع باقي المحولات بالحمل يجب وضع BUSSECTION حتى يمكن تغذية الحمل عند توفغ أحدى المحولات.




    يعني تقصد اذا كان العطل في المحول رقم 4 .. فإما ان نغذي المحولات 5و 6و 7 او المحولات 1 و 2و 3 ولانستطيع تشغيل كافة المحولات حتى لو كان المحول 4 خارج الخدمة ؟

    وشكرا الك اخوي ..

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    17

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedalnagar مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،،
    أولا : الغرض من وحدة الربط الحلقى (RMU) هو تغذية المحول (المحولات) من مصدرين مختلفين للجهد المتوسط عبر مسارين مختلفين للكابلات فإذا حدث انقطاع للكهرباء بأحد هذين المصدرين أو حدث قطع بأحد هذين المسارين يتم ربط المحول (المحولات) بالمصدر أو المسار الأخر وذلك بغرض تقليل فترة انقطاع الكهرباء (Loss of service continuity) .
    ثانيا : ما تبين لى من مشاهدة الصور المرفقه أن المحولات تم ربطها مع بعضها ومع الموزع الرئيسى بالنظام الحلقى ونظراً لوجود قاطع واحد فقط مركب على أحد مخرجى التوزيع (Outgoing) فإن المحولات تتغذى من مصدر واحد من خلال مسار واحد وبالتالى فإنها تكون فعلياً مماثله للمحولات المربوطه بطريقه شعاعيه (Radial) وبالتالى لا يمكن الاستفاده فى الوضع الحالى من نظام الربط الحلقى .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اهااا .. يعني وجود قاطع واحد يوضح انها مربوطة بالطريقة (Radial) ..


    طيب سؤال اخير .. لو كان يوجد قاطع ثاي وكانت المنظومة مربوطة بالطريقة الحلقية ..

    وفي حالة حدث خلل في المحول رقم 4 .. هل استطيع ان اغذي المحولات 1 و 2 و 3 من المغذي الاول والمحولات 5 و 6 و 7 من المغذي الثاني في نفس الوقت والمحول 4 في وضع الـ OFF ؟


    وشكرا لك للتوضيح اخوي ..

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملف جميل عن توصيل المحولات
    بواسطة احمد الجغيفي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 11-12-13, 08:26 AM
  2. توصيل كاميرا ANALOGE مع NVR عن طريق ال OPTICAL FBER CABLE
    بواسطة Renad saleh في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-01-11, 11:00 AM
  3. توصيل المحولات
    بواسطة محمد عدلي سيف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-11-10, 06:36 PM
  4. سؤال عن توصيل المحولات
    بواسطة engabdelazem في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 29-10-09, 02:38 PM
  5. سؤال في توصيل neutral المحولات
    بواسطة محمد حمدالله في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-10-07, 10:54 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter