صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 30

الموضوع: توصيل المحولات عن طريق RMU

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    17

    توصيل المحولات عن طريق RMU

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

    عندي استفسار بسيط عن طريقة توصيل الـ RMU والمحولات داخل مبنى الجامعة الكبير

    عندنا 7 محولات داخل مبنى الجامعة, طريقة التوصيل بدايةً من شركة الكهرباء ثم للمحول الاول ومن المحول الاول للمحول الثاني و ......... ومن المحول السابع لشركة الكهرباء مرة اخرى

    رسم توضيحي



    ملف مرفق 127162



    في حالة كان هناك عطل في المحول رقم 4 .. هل اخسر التوصيل في المحولات 5 و6 و7 ؟؟ ام استطيع ان اشغل المصدر الثاني القادم من جهة الكهرباء الرئيسية مع اطفاء المحول رقم 4 ؟

    ارجوا افادتكم لو تكرمتوا


    سؤال ثاني ..

    في غرفة الكهرباء الرئيسية داخل حرم الجامعة, لاحظت ان الـ switch gear للمحول الاول يوجد به circuit breaker بينما الـ switch gear للمحول رقم 7 لايوجد به circuit breker .. هل يعتبر عادي ولايوجد خطر بتشغيل السويتش قيير التابع للمحول رقم 7 ؟؟



    ملف مرفق 127163

    ارجوكم افيدوني وخالص الدعاء والاماني له بالخير والبركة الي يساعدني في هالموضوع وشكراً

  2. #11
    Junior Engineer الصورة الرمزية ثابت المزوق
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    126

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    السلام عليكم........
    أخي الفاضل...
    ببساطة RMU هي عبارة عن مدخلين ومخرج, تكون المحولة موصولة بالمخرج, وهي من اجل زيادة الوثوقية, في حال تعطل مدخل يتم ربط الاخر.
    لذلك بالربط الحلقي يكون هناك عندك مصدرين مختلفين لكل محول.
    اريد منك إجابة دقيقة للتالي:
    هل كل المحولات لها نفس نسبة التحويل
    هل مدخلSEC الكهرباء الرئيسية موصول على switchgear or RMU
    هل المصدر موصول على المحول رقم 7

    هنا من خلال الصور يتضح ان هناك مصدر واحد عن طريق محول يدخل الى سويتش جير ومن ثم يتم التوزيع ب RMU
    بالاجابة على الأسئلة يتضح كل شي ان شاء الله
    إن كان الله معك فمن عليك وإن كان عليك فمن معك؟

  3. #12
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس فهد احمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

    عندي استفسار بسيط عن طريقة توصيل الـ RMU والمحولات داخل مبنى الجامعة الكبير

    عندنا 7 محولات داخل مبنى الجامعة, طريقة التوصيل بدايةً من شركة الكهرباء ثم للمحول الاول ومن المحول الاول للمحول الثاني و ......... ومن المحول السابع لشركة الكهرباء مرة اخرى

    رسم توضيحي



    ملف مرفق 127162



    في حالة كان هناك عطل في المحول رقم 4 .. هل اخسر التوصيل في المحولات 5 و6 و7 ؟؟ ام استطيع ان اشغل المصدر الثاني القادم من جهة الكهرباء الرئيسية مع اطفاء المحول رقم 4 ؟

    ارجوا افادتكم لو تكرمتوا


    سؤال ثاني ..

    في غرفة الكهرباء الرئيسية داخل حرم الجامعة, لاحظت ان الـ switch gear للمحول الاول يوجد به circuit breaker بينما الـ switch gear للمحول رقم 7 لايوجد به circuit breker .. هل يعتبر عادي ولايوجد خطر بتشغيل السويتش قيير التابع للمحول رقم 7 ؟؟



    ملف مرفق 127163

    ارجوكم افيدوني وخالص الدعاء والاماني له بالخير والبركة الي يساعدني في هالموضوع وشكراً
    اذا كان التوصيل حلقي وبمعنى يوجد مصدرين في SWITCH GEAR فلن تنقطع التغدية عن باقي المحولات
    في السؤال الثاني يبدو ان البريكر في الوضع OPEN فلا جدوى من التوصيل الحلقي واذا حدث عطل في المحول رقم 4 من جهة SWICH GEAR رقم 1 فلن تستطيع تغذية المحولات 5,6,7

    تحياتي,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  4. #13
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس فهد احمد مشاهدة المشاركة
    اهااا .. يعني وجود قاطع واحد يوضح انها مربوطة بالطريقة (Radial) ..


    طيب سؤال اخير .. لو كان يوجد قاطع ثاي وكانت المنظومة مربوطة بالطريقة الحلقية ..

    وفي حالة حدث خلل في المحول رقم 4 .. هل استطيع ان اغذي المحولات 1 و 2 و 3 من المغذي الاول والمحولات 5 و 6 و 7 من المغذي الثاني في نفس الوقت والمحول 4 في وضع الـ OFF ؟


    وشكرا لك للتوضيح اخوي ..

    وحدة الربط الحلقى (RMU) تتكون فى الغالب من ثلاث خلايا اثنين متماثلين تماما للدخول وعادة ما يركب عليهما مفتاح فصل على الحمل (Load Break Switch “LBS”) والخليه الثالثة خروج لتغذية المحول ويركب عليها عادة قاطع (Circuit Breaker) أو مفتاح فصل على الحمل مع فيوزات الحمايه كما هو موضح بالشكل المرفق وبالرجوع إلى سؤالك فإذا ما حدث عطل بالمحول رقم 4 لن يؤثر ذلك على ناحية الجهد المتوسط حيث سيتم فصل القاطع المركب على خلية المحول بوحدة الربط الحلقى (RMU) المغذيه له أما إذا ما حدث قطع فى الكابل الواصل ما بين وحدتى الربط الحلقى (RMU) للمحولين 3 و 4 فيتم فصل مفتاحى الفصل على الحمل (Load Break Switch “LBS”) المتصلين بهذا الكابل بهاتين الوحدتين ويستمر تغذية المحولات 1 و 2 و 3 من المصدر الأول ونقل تغذية المحولات 5 و 6 و7 للمصدر الثانى.
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: pdf RMU.pdf‏ (118.3 كيلوبايت, 256 مشاهدات)

  5. #14
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    17

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثابت المزوق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم........
    أخي الفاضل...
    ببساطة RMU هي عبارة عن مدخلين ومخرج, تكون المحولة موصولة بالمخرج, وهي من اجل زيادة الوثوقية, في حال تعطل مدخل يتم ربط الاخر.
    لذلك بالربط الحلقي يكون هناك عندك مصدرين مختلفين لكل محول.
    اريد منك إجابة دقيقة للتالي:
    هل كل المحولات لها نفس نسبة التحويل
    هل مدخلSEC الكهرباء الرئيسية موصول على switchgear or RMU
    هل المصدر موصول على المحول رقم 7

    هنا من خلال الصور يتضح ان هناك مصدر واحد عن طريق محول يدخل الى سويتش جير ومن ثم يتم التوزيع ب RMU
    بالاجابة على الأسئلة يتضح كل شي ان شاء الله

    وعليكم السلام ..

    بالنسبة لنسبة التحويل .. كيف اعرف ؟

    ومدخل الكهرباء المفروض انه موصول على RMU

    ونعم المصدر موصول على المحول رقم 7


    هذه صور لغرفة الكهرباء الرئيسية ..


    هنا التوصيل للمحول 1








    ومن ثم للقاطع circuit breaker









    وهنا التوصيل للمحول 7





    ولا يوجد قاطع خاص به ولكن السويتش اسمه loadbreak switch فهل يغني عن البريكور




  6. #15
    Junior Engineer الصورة الرمزية ثابت المزوق
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    126

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    اخي الكريم...........
    الصور لم تظهر لدي لو تضغطها وترفقها أكون شاكر لك
    بالنسبة لنسبة التحويل تحصل عليها من اللوحة الاسمية الخاصة بكل محول.
    بالنسبة لل load break switch هو يعمل نفس عمل القاطع ولكن يدويا وليس يقبل التحكم من ريليه

    اخي المشكلة هنا انك راسم بنفس الوقت المحول 1 موصول الى circuit breaker في السويتش جير وفي الصورة الأخرى موصل الى مصدرSEC
    أبغى اعرف هنا وين موقع ال RMU
    هل كل محول بجنبه RMU
    هل يمكنك رسم مخطط SLD للشبكة
    صراحة الصورتين السابقتين متناقضتين, الرجاء الاطلاع على المرفق والاجابة
    وشكرا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    إن كان الله معك فمن عليك وإن كان عليك فمن معك؟

  7. #16
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    17

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثابت المزوق مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم...........
    الصور لم تظهر لدي لو تضغطها وترفقها أكون شاكر لك
    بالنسبة لنسبة التحويل تحصل عليها من اللوحة الاسمية الخاصة بكل محول.
    بالنسبة لل load break switch هو يعمل نفس عمل القاطع ولكن يدويا وليس يقبل التحكم من ريليه

    اخي المشكلة هنا انك راسم بنفس الوقت المحول 1 موصول الى circuit breaker في السويتش جير وفي الصورة الأخرى موصل الى مصدرSEC
    أبغى اعرف هنا وين موقع ال RMU
    هل كل محول بجنبه RMU
    هل يمكنك رسم مخطط SLD للشبكة
    صراحة الصورتين السابقتين متناقضتين, الرجاء الاطلاع على المرفق والاجابة
    وشكرا


    هذه صور لغرفة الكهرباء الرئيسية ..


    هنا التوصيل للمحول 1










    ومن ثم للقاطع circuit breaker










    وهنا التوصيل للمحول 7








    ولا يوجد قاطع خاص به ولكن السويتش اسمه loadbreak switch فهل يغني عن البريكور


    الصور المرفقة الصور المرفقة

  8. #17
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    17

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    هذه صور للمحول من الجهتين ..



    IMG_1792.JPG


    IMG_1795.JPG

  9. #18
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    بمناظرة الصور المرفقة ومن واقع الخبره يتضح لى الآتى :

    1. أن المشروع يتغذى من مصدر واحد فقط عن طريق وحدة ربط حلقى رئيسيه خاصه بشركة الكهرباء مركب عليها عدد (2) مفتاح فصل على الحمل (LBS) بمقنن (630) أمبير وعدد (1) قاطع (CB) بمقنن (630) أمبير .
    2. يتكون المشروع من عدد (7) محطات جهد (13.8/.4 KV) وكل محطه تتكون من وحدة ربط حلقى ومحول ولوحة الجهد المنخفض الرئيسية .
    3. وحده الربط الخاصه بالمحطات مركب عليها عدد (2) مفتاح فصل على الحمل (LBS) بمقنن (630) أمبير وعدد (1) قاطع (CB) بمقنن (200) أمبير .
    4. المحطات بالمشروع تتغذى بالجهد المتوسط بطريقه شعاعيه (Radial) ومرفق تصور لما فهمته من الصور عن كيفية تغذية وربط المحطات بداخل المشروع .
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #19
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedalnagar مشاهدة المشاركة
    بمناظرة الصور المرفقة ومن واقع الخبره يتضح لى الآتى :

    1. أن المشروع يتغذى من مصدر واحد فقط عن طريق وحدة ربط حلقى رئيسيه خاصه بشركة الكهرباء مركب عليها عدد (2) مفتاح فصل على الحمل (LBS) بمقنن (630) أمبير وعدد (1) قاطع (CB) بمقنن (630) أمبير .
    2. يتكون المشروع من عدد (7) محطات جهد (13.8/.4 KV) وكل محطه تتكون من وحدة ربط حلقى ومحول ولوحة الجهد المنخفض الرئيسية .
    3. وحده الربط الخاصه بالمحطات مركب عليها عدد (2) مفتاح فصل على الحمل (LBS) بمقنن (630) أمبير وعدد (1) قاطع (CB) بمقنن (200) أمبير .
    4. المحطات بالمشروع تتغذى بالجهد المتوسط بطريقه شعاعيه (Radial) ومرفق تصور لما فهمته من الصور عن كيفية تغذية وربط المحطات بداخل المشروع .
    رغم ان مشاركاتك قليله الا انها رائعه
    تحياتي لك ,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  11. #20
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    17

    رد: توصيل المحولات عن طريق RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedalnagar مشاهدة المشاركة
    بمناظرة الصور المرفقة ومن واقع الخبره يتضح لى الآتى :

    1. أن المشروع يتغذى من مصدر واحد فقط عن طريق وحدة ربط حلقى رئيسيه خاصه بشركة الكهرباء مركب عليها عدد (2) مفتاح فصل على الحمل (LBS) بمقنن (630) أمبير وعدد (1) قاطع (CB) بمقنن (630) أمبير .
    2. يتكون المشروع من عدد (7) محطات جهد (13.8/.4 KV) وكل محطه تتكون من وحدة ربط حلقى ومحول ولوحة الجهد المنخفض الرئيسية .
    3. وحده الربط الخاصه بالمحطات مركب عليها عدد (2) مفتاح فصل على الحمل (LBS) بمقنن (630) أمبير وعدد (1) قاطع (CB) بمقنن (200) أمبير .
    4. المحطات بالمشروع تتغذى بالجهد المتوسط بطريقه شعاعيه (Radial) ومرفق تصور لما فهمته من الصور عن كيفية تغذية وربط المحطات بداخل المشروع .


    ماشاء الله عليك .. يعطيك العافية شرح مفصل وواضح جداً

    الله يوفقك دنيا واخرة .. ^^


    عشان نأكد الكلام الي فوق ..

    هذي صورة لغرفة الكهرباء كاملة


    IMG_1891.JPG


    هل الفتحة الي في النص الي فيها قاطع .. قادمة من الكهرباء والي في الاطراف واحد رايح ع المحول الاول والثاني رايح ع المحول السابع ؟ واذا كان كذلك فهل معناه ان التوصيل حلقي وبالاستطاعة العمل ع الطرفين في حالة وجد عطل في طرف محول معين ؟

    ام ان الفتحة الي فيها قاطع هي الي رايحة ع المحول الاول ؟

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملف جميل عن توصيل المحولات
    بواسطة احمد الجغيفي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 11-12-13, 08:26 AM
  2. توصيل كاميرا ANALOGE مع NVR عن طريق ال OPTICAL FBER CABLE
    بواسطة Renad saleh في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-01-11, 11:00 AM
  3. توصيل المحولات
    بواسطة محمد عدلي سيف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-11-10, 06:36 PM
  4. سؤال عن توصيل المحولات
    بواسطة engabdelazem في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 29-10-09, 02:38 PM
  5. سؤال في توصيل neutral المحولات
    بواسطة محمد حمدالله في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-10-07, 10:54 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter