    Red face سؤال

    السلام عليكم
    سؤالي
    مغير الفولتية TAP هناك نسبة تحويل
    مثلاً
    2%_+ ماهي هذة نسبة وكيف يتم حسابها وماهي الفائدة

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,633

    رد: سؤال

    فحص نسب التحويل Ratio Test
    نسبة التحويل وتعني نسبة عدد لفات الملف الابتدائي (ملف الفولتية العالية في الغالب ) الى عدد لفات الملف الثانوي (ملف الفولتية الواطئة) ويتم اجراء فحص نسب التحويل لمعرفة سلامة ملفات المحول من التدمير بسبب حالات التماس بين طبقات الملف الواحد مما يؤدي الى خلل في عملية التحويل للفولتية الداخلة على الملف الابتدائي اي ستكون الفولتية الخارجة من الملف الثانوي غير صحيحة حيث ان عملية التماس تؤدي الى الغاء عدد من لفات الملف مما يسبب قلة في عددها والتي تؤدي الى نسبة تحويل غير صحيحة والعلاقة التالية تحدد نسبة التحويل V1/V2=N1/N2
    V1- applied voltage
    V2- out put voltage
    N1- number of turns primary voltage
    N2- number of turns secondary voltag
    وكذلك ان فحص نسب التحويل يبين لنا حالة الملامسات لمغير التفرع في حالة وجود هرش او تراكم الاوحال حول الملامسات مما يؤدي الى عدم التوصيل ويمكن معرفة دقة نتائج فحص نسب التحويل بتطبيق العلاقة التالية

    Measured value – rated value /rated value ×100=<±0.5%
    ان مهندسي تصاميم المحولات قد وضعوا هذه النسبة المئوية من الانحراف لان الفني الذي يقوم بأعمال اللف لا يمكنه ان يضبط عدد لفات الملف الواحد بصورة مضبوطة فلا بد من احتمال ان تكون هنالك زيادة او نقص بنسبة قليلة جدا في عدد اللفات مثلا ربع لفة زيادة او نقصان او اقل من ذلك خاصة اثناء لف الملفات للمحولات ذات السعات الكبيرة .
    الية فحص نسب التحويل
    1- قطع التغذية الكهربائية عن المحول
    2- استخدام ارضي متنقل لتأريض ملفي المحول بهدف تفريغ الشحنات ومن ثم ازالته بعد فترة قليلة من الزمن
    3- في حالة المحايد (neutral) المؤرض يجب رفعه من التأريض
    4- ملاحظة الربط الاتجاهي للمحول حيث توجد انواع مختلفة من الربط وخاصة في شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية مثل انواع الربط التالية Dyn1,Dyn11,YNd1,YNd11
    5- في اجهزة فحص نسب التحويل القديمة يوجد قطبان قطب مؤشر عليه HH اي ملف الفولتية العالية للجهاز والقطب الاخر مؤشر عليه xx اي ملف الفولتية الواطئة للجهاز وكلاهما فيه سلك مزدوج احدهما مؤشر عليه باللون الاحمر والاخر باللون الاسود حيث يربط اللون الاحمر الى بداية الملف واللون الاسود يربط الى نهاية الملف في كلا القطبيناما الاجهزة الحديثة كجهاز CPC100 ايضا فيه قطبان HH و xx ولكن في كل قطب يوجد اربعة اسلاك ويتم الربط على فيزات الملفين
    الذي يوضح الية الربط اثناء فحص نسبة التحويل بواسطة جهاز الفحص القديم وجهاز الفحص 7- لاستخراج قيمة نسبة التحويل rated value يتم قسمة ملف الفولتية العالية على ملف الفولتية الواطئة اذا كان الربط Dd0 او YNyn0 اما اذا كان الربط YNd فيتم قسمة ملف الفولتية العالية على قيمة جذر 3 (1.732) ومن ثم القسمة على قيمة الفولتية الواطئة اما اذا كان الربط Dyn فيتم قسمة ملف الفولتية الواطئة على جذر 3 ومن ثم اكمال ناتج القسمة

    8- قيمة measured value هي القيمة التي يتم تسجيلها من قراءة الجهاز اثناء الفحص

    9- لمعرفة الفيز المتضرر هل ان الملف العالي متضرر ام الملف الواطئ ؟
    من خلال الخبرة العملية في مجال فحص محولات القدرة الكهربائية وجدنا ان ذلك يعتمد على موضع التماس في الملف اي بمعنى اخر هل التماس في اعلى ام وسط ام اسفل قاعدة الملفين فأذا كانت نتيجة الفحص اعلى من القيمة 0.5% فهذا يعني ان ملف الفولتية الواطئة هو المتضرر لان ناتج القسمة اكبر من القيمة الاعتيادية بسبب قلة عدد لفات الملف الواطئ الناتجة بسبب التماس وفي حالات اخرى اذا كانت نتيجة الفحص اكبر من سالب 0.5% فأن ملف الفولتية العالية هو المتضرر وفي حالات اخرى وجدنا ان العلامة ايضا سالب لكن يظهر لدينا بعد فتح المحول ان ملف الفولتية الواطئة ايضا متضرر

    اما انواع اجهزة فحص نسب التحويل فيوجد منها الكثير من الاجهزة المتطورة الالكترونية التي تعمل وفق نظام برمجة مثل اجهزة CPC100 التي يمكن من خلالها فحص نسب التحويل للفيزات بوقت واحد وتوجد اجهزة اجهزة فحص فيز واحد وهي اجهزة فحص قديمة

    وكلا الاجهزة الحديثة والقديمة ذات مبدا عمل واحد فالملف الابتدائي للجهاز يكون ربطه بالتوازي مع الملف الابتدائي للمحول والملف الثانوي للجهاز يكون بالتوالي مع الملف الثانوي للمحول كما هو موضح ادناه في الية عمل جهاز فحص نسب التحويل
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمر العنبكي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    34

    رد: سؤال

    الله يرضى عنك ويرفع قدرك استاذ نورت

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,633

    رد: سؤال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر العنبكي مشاهدة المشاركة
    الله يرضى عنك ويرفع قدرك استاذ نورت
    اشكر مرورك العطر اخي م\ عمر
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: سؤال

    السلام عليكم

    تحسب كالاتى
    : (1)----------- T1=V1\Et -- T2=V2\Et -
    T1.T2 number of turns per phase on l.v &h.v side
    Et = Voltage per turn for 3phase core type transformer
    وتحسب :
    Et =k x kva 1000\na of legs ------------ ( 2)
    Na. of. legs= 3
    K - ثابت يتم حسابه بمعلومية مغير الجهد ( TAP) فاذا كان 2.5% :5% تكون K = 1\40
    وحسب المعطيات وبالتعويض فى المعادلة 2
    Et= 9.1287 volts\ turn
    من معادلة 1
    Turns per phase on h.v =33000\9.1287=3614.9725
    winding for normal connexions = 3614.9725
    at tapping ± 5%
    More + 5% =3614.9725x1.05
    Less - 5% =3614.9725x0.95
    at tapping ± 2. 5%
    More + 2.5%= 3614.9725x1.025
    Less - 2.5% =0.975x3614.9725


  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمر العنبكي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    34

    رد: سؤال

    استاذ حسن اشكرك جزيل الشكر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لذوي العلم والمعرفة ....سؤال ولم اجد له جواااااب...
    بواسطة خالد ظاهر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 08-07-15, 03:21 PM
  2. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-11-12, 01:42 PM
  3. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-11, 10:00 AM
  4. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-12-11, 11:12 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter