النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ظاهرة غريبة

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلال القضاة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    202

    ظاهرة غريبة

    السلام عليكم
    سؤال بحاجة الى تحليل
    هناك محول 132/33 ك.ف يغذي قضبان 33 ك.ف بالاضافة الى وجود مغذيات مربوطة على شبكة 33 ك.ف .الان عند قياس فولتية المحول جهة 33 ك.ف يعطي 33 ك.فولت ولكن عند قياس فولتية المغذيات والقضبان المتغذية من المحول وجدنا قيمة الفولت عليها 35 ك .فولت مع العلم بان ليس هناك مصدر يغذي القضبان والمغذيات الا المحول فما سبب اختلاف الفولتيات عما بان لكل دائرة محول جهد منفصل ..ارجو المساعدة لتحليل مثل هذه المشكلة ؟؟؟؟
    الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية حذيفة جبريل
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    Sudani in KSA
    المشاركات
    56

    رد: ظاهرة غريبة

    السلام عليكم اخي بلال
    اعتقد ان محولات الجهد المغذية الميتر او الميتر بها اختلاف وليست هنالك اختلاف في جهد الابتدائي KV 33
    والله اعلم
    مهندس صيانة وحماية شبكات النقل
    الشركة السعودية للكهرباء SEC

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية طارق الحمداني
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: ظاهرة غريبة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال القضاة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    سؤال بحاجة الى تحليل
    هناك محول 132/33 ك.ف يغذي قضبان 33 ك.ف بالاضافة الى وجود مغذيات مربوطة على شبكة 33 ك.ف .الان عند قياس فولتية المحول جهة 33 ك.ف يعطي 33 ك.فولت ولكن عند قياس فولتية المغذيات والقضبان المتغذية من المحول وجدنا قيمة الفولت عليها 35 ك .فولت مع العلم بان ليس هناك مصدر يغذي القضبان والمغذيات الا المحول فما سبب اختلاف الفولتيات عما بان لكل دائرة محول جهد منفصل ..ارجو المساعدة لتحليل مثل هذه المشكلة ؟؟؟؟
    السلام عليكم .......تأكد هل المكثفات مربوطة مع الباسبار ام لا؟

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلال القضاة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    202

    رد: ظاهرة غريبة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق الحمداني مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم .......تأكد هل المكثفات مربوطة مع الباسبار ام لا؟
    بارك الله فيك مهندس بس البسبار مش مشبوك عليه مكثفات
    الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: ظاهرة غريبة

    كماذكر الأخ طارق الحمداني ...هناك قيم جهد مضافة من مكثفات ... لكنها مكثفات جهد أرض تفرعية بين كل طور والأرض ؟ كما درسنا شبكات الجهد المتوسط ويرتفع الجهد في نهاية القضبان البعيدة عن طرف المحول بقيم نسبية بسيطة ، ...

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ظاهرة غريبة جدا جدا بمحول 11/415 ك ف سعة 1000 ك ف ا
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 24-06-13, 09:53 AM
  2. ظاهرة غريبة
    بواسطة eng.alborky في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-06-13, 09:25 AM
  3. ظاهرة غريبة ارجو المشاركة في تفسيرها
    بواسطة عوني بوبس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 05-03-12, 07:10 PM
  4. ظاهرة غريبة ارجو المشاركة في تفسيرها
    بواسطة عوني بوبس في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-07-10, 07:37 AM
  5. ظاهرة قراءة فولت غريبة
    بواسطة ddsf في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-08-07, 08:45 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter