    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
    هل أن كثرة نقاط الارتباط (joints ) في القابلو او السلك هوائي يؤثر على هبوط الجهد ونقل القدرة ؟

  2. #2
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hani51
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    sharjah
    المشاركات
    1,494

    رد: سؤال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    التاثير الاول على هبوط الجهد ولكن يمكن تلافيه من خلال رفع الفولتية بالطرق المتوفرة مثل التاب جنجر
    النتاثير الثاني على مستوى تيار القصر حيث ان وجود المقاومات المتعددة من التوصيلات (جوينت) تقلل من تيار القصر في حالة حصول تماس واذا نقص تيار القصر الى حد تيار الحماية للاوفرلود في منحني القاطع فيؤدي الى عدم فصل القاطع بخاصية الحماية لتيار القصر وانما يفصل بخاصية الحماية للاوفرلود وهذه تاخذ فترة طويلة نسبيا ومع قيمة التيار العالية ممكن ان ةتؤدي الى احتراق الكابل
    لذلك التاثير على حماية تيار القصر اهم واخطر
    وشكرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لذوي العلم والمعرفة ....سؤال ولم اجد له جواااااب...
    بواسطة خالد ظاهر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 08-07-15, 03:21 PM
  2. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-11-12, 01:42 PM
  3. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-11, 10:00 AM
  4. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-12-11, 11:12 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter