الموضوع: سوال عن حساب قيمه كابل زسيركيت بركير لللدائره

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    الاسكندرية
    المشاركات
    43

    سوال عن حساب قيمه كابل زسيركيت بركير لللدائره

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو سمحتوا عندة استفسار لو عندى مشروع قطرى وعاوزه احسب مساحه مقطع الكابل والسيركيت بركير للوحه علما بان
    TOTAL CONNECTED LOAD IN KW: 16.48Kw

    13.18= TOTAL DIVERSIFIED LOAD
    وشكرا

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: سوال عن حساب قيمه كابل زسيركيت بركير لللدائره

    السلام عليكم-
    p=I*1.7*400*0.8
    13.18+16.48
    29.66=p
    I=29660/544
    I=54.5Ampers*1.2=65.4 A Circuit breaker
    =75 Amper
    القابلو 35ملم2 نحاس

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    الاسكندرية
    المشاركات
    43

    رد: سوال عن حساب قيمه كابل زسيركيت بركير لللدائره

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الجياشي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم-
    p=I*1.7*400*0.8
    13.18+16.48
    29.66=p
    I=29660/544
    I=54.5Ampers*1.2=65.4 A Circuit breaker
    =75 Amper
    القابلو 35ملم2 نحاس
    الف شكر يا بشمهندس بس لو سمحت كنت عاوزه الو موجود كتالوج او ملف ورد او اكسيل موضح فيه القيم المتاحه للسيركيت بركير والكابلات ترفعه وجزاك الله خيرا

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    83

    رد: سوال عن حساب قيمه كابل زسيركيت بركير لللدائره

    لماذا تم جمع القدرة ...مهندس حسن ...اعتقد ان احدهم القدرة الكليه والاخرى بعد تطبيق الديفيرستى فاكتور

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: سوال عن حساب قيمه كابل زسيركيت بركير لللدائره

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسما محمود مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو سمحتوا عندة استفسار لو عندى مشروع قطرى وعاوزه احسب مساحه مقطع الكابل والسيركيت بركير للوحه علما بان
    TOTAL CONNECTED LOAD IN KW: 16.48Kw

    13.18= TOTAL DIVERSIFIED LOAD
    وشكرا
    على فرض ان معامل القدرة يساوي 0.8 والجهد يساوي 400 فولت
    الامبير يساوي 13.18*1.44 =19 امبير
    امبير القاطع يساوي 19*1.25 =23.75 امبير واقرب ستاندرد للقاطع 25 او 32
    والكيبل المناسب هو 6 مم2 باهمال طرق تمديد الكيبل ودرجة الحرارة وفقد الجهد لانهم لم يتم ذكرهم في السؤال
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-08-15, 07:58 AM
  2. حساب مساحة مقطع كابل
    بواسطة مهندس ياسرعشاوى في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-08-15, 05:01 PM
  3. سؤال بخصوص حساب مقطع كابل
    بواسطة حسن طارق في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-01-15, 07:04 PM
  4. حساب أبعاد كابل
    بواسطة engshimaa في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-11-13, 06:52 PM
  5. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-06-12, 12:06 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter