    السلام عليكم ورحمة االله وبركأته. ......
    تم قياس فولتية الاخراج مباشرة من أطراف الملف الثانوي لمحولات توزيع سعة 400 ك.ف.ا. خافظة 11/0.4 ك.ف. فوجد عدد منهن الفولتية 416 ف
    وعدد آخر 400 ف وعدد آخر 380 ف .. وجميعها من نفس المنشأ .
    السؤال ماهي الفولتية المقننة الدقيقة الواجب توفرها على اطراف الملف الثانوي ؟

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    12

    رد: سؤال

    هل تقوم بالقياس في حالة اللاحمل ام تقيس و هناك احمال موصلة على المحول

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مصطفى ظاهر
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    117

    رد: سؤال

    السلام عليكم
    هل يمكنك ارفاق ورقة الفحص المعملي لفحص نسبة التحويل او صورة لل Name plate
    ادم الصلاة على الحبيب محمد
    فقبولها حتما بلا تردد
    اعمالنا بين القبول وردها
    الا الصلاة على الحبيب احمد

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال

    القياس تم في حالة اللاحمل والفولتية في لوحة بيانات المحولة 416 ف.

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: سؤال

    السلام عليكم - أستاذنا المحترم
    محولات التوزيع في العراق هي حسب المواصفة يكون الجهد 11/0.416kv
    عند مقارنة قياس الجهد في الملف الثانوي للمحولات الثلاثة أو الأكثر
    1- يكون رقم التاب نفسة في جميع المحولات
    2- يكون الجهد على الملف الابتدائي هو نفسة على جميع المحولات أي 11kvوقياسة لحظة قياس الجهد الثانوي.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لذوي العلم والمعرفة ....سؤال ولم اجد له جواااااب...
    بواسطة خالد ظاهر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 08-07-15, 03:21 PM
  2. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-11-12, 01:42 PM
  3. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-11, 10:00 AM
  4. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-12-11, 11:12 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter