    Question سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
    لماذا لا توضع مقاومة حماية لمحولات التوزيع 11/0.4 ك.ف. لحمايتها من أعطال الشبكة من جهة الإخراج 400 ف كما هو الحال في حالة محولات القدرة 33/11 ك.ف.في المحطات الثانوية ؟

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    بسم الله الرحمان الرحيم .
    السلام عليكم - مالمقصود بمقاومة الحماية تعني مقاومة التأريض NGR نظراً لوجود أجهزة حماية Earth fualt and Over current Relay في محطات التحويل الثانوية 33/11kv ووجود قواطع دورة تشمل على ملف closing coil and Triping coil تعمل هذة الملفات من الاشارة والامر الصادر من الريليات نتيجة التحسس من زيادة التيار الارضي أو تيار الشورت سيركت فتعمل على الاطفاء للقاطع وهي منظومة متكاملة تدخل بها NGR وتكون كلفتها عالية أما محولات التوزيع 100-1000kva فحمايتها عن طريق Fuse جهة الجهد 11 كي في وقواطع الدورة نوع Moldad case ذو حماية حرارية مغناطيسية وبعضها يشمل على ملف لتوازن التيارات في جهة 400 فولت وهذة منظومة حماية متكاملة بكلفة أقل وتناسب الجهد 400 فولت ولاتحتاج الى مقاومة تأريض لعدم وجود الريليات التي تحتاج الى زمن تاخير ومعاوقة التيار ليعمل الريلي بزمن من 0.05 ثانية الى 0.3 ثانية ليعطي أمر فصل قاطع الدورة الذي حدث الخطاء الارضي بجهتة .

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
    لماذا لا توضع مقاومة حماية لمحولات التوزيع 11/0.4 ك.ف. لحمايتها من أعطال الشبكة من جهة الإخراج 400 ف كما هو الحال في حالة محولات القدرة 33/11 ك.ف.في المحطات الثانوية ؟

    السلام عليكم
    حسب المواصفة العراقية لمواصفات خطوط التغذية للجهد الواطئ 240,416 Volt فان النظام هو
    Three Phase , 4 Wire with neutral solidly earthed
    وكما هو معلوم ان نظام التاريض هذا يتم فيه ربط الارضي مباشرة على النيوترال ولا يسمح بوجود مقاومة تاريض فيه
    ارجو العلم ان مقاومة التاريض تربط في العراق على خطوط الضغط المتوسط التي نظام تاريضها مختلف ويكون عبر مقاومة تاريض
    مع التقدير

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,644

    رد: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    الاخ المهندس الكهربائي حسن
    كما تفضل المهندس بشار بالاجابة مشكورا
    حيث يستخدم نظام التاريض TNC على الملف الثانوي لمحولات التوزيع
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    بارك الله فيك أستاذ رباح ، بشار ، حسن ، جزاكم الله الف خير

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,644

    رد: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    الشكر لله
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 10-06-15, 03:47 PM
  2. سؤال إلى أستاذنا رباح فارس جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-04-15, 01:22 PM
  3. سؤال وارجو الجواب..... جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-04-15, 06:56 PM
  4. سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 28-12-14, 07:18 PM
  5. سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-12-14, 09:25 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter