النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: Parallel operation of power transformers

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية MohamedRagab
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    27

    Parallel operation of power transformers

    I have a Question!
    What is the reasone of using Sych check Circuit with parallel operated Transformers even if they are identically and the source is the same ?!
    is it for just esurance or
    is it possible to have different voltage chs or
    is it because the loaded transformer will be different than unloaded one which will produce a voltage different.

    Thanks for your support
    TheMr
    Gas Turbine Engineer

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,634

    رد: Parallel operation of power transformers

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MohamedRagab مشاهدة المشاركة
    I have a Question!
    What is the reasone of using Sych check Circuit with parallel operated Transformers even if they are identically and the source is the same ?!
    is it for just esurance or
    is it possible to have different voltage chs or
    is it because the loaded transformer will be different than unloaded one which will produce a voltage different.
    Thanks for your support
    امر لابد منه عند ربط محولين على التوازي لابد من التاكد من خصائص كل من المحولين ومعرفة مدى مطابقتها لشروط التوازي والتي اهمها
    ---- تساوي نسب التحويل
    ----- تماثل الربط الاتجاهي
    ---- تساوي الممانعة المئوية
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: Parallel operation of power transformers


    لدي ملاحظة وهي انه ليس من الدقة والصواب استخدام كلمة تزامن sync للاشارة لفحص صلاحية ربط التوازي للمحولات
    فعملية التزامن تطلق مثلا عند ربط مولدين على التوازي لتغذية شبكة كهربائية وفيها يتم التحسس والسيطرة والتحكم المستمر والتعديل للفولتية والتردد والطور
    اما في المحولات فيتم التدقيق في بداية النصب لصحة الربط والحمايات المتعلقة به ولا يوجد عملية مزامنة وتعديل بمراقبة مستمرة لشئ يخص الطور والتردد في المحولتين
    مع كل الاحترام والتقدير

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية MohamedRagab
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    27

    رد: Parallel operation of power transformers

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    امر لابد منه عند ربط محولين على التوازي لابد من التاكد من خصائص كل من المحولين ومعرفة مدى مطابقتها لشروط التوازي والتي اهمها
    ---- تساوي نسب التحويل
    ----- تماثل الربط الاتجاهي
    ---- تساوي الممانعة المئوية
    الاستاذ الكبير م. رباح
    اولا اود ان اشكرك على الاهتمام بالرد
    ويبدو ان سؤالى لم يكن واضحا ، لذلك ارجو ان يسع صدرك لى
    1- الا ناخذ فى الاعتبار شروط التوازى عند اختيار المحولات فقط ام عند كل مرة نضعهم على التوازى ؟
    2- هل هناك ما يغيير من خصائص المحولات بعد التشغيل مما يؤثر على شروط التوازى ؟
    3- هل تحميل احد المحولين وترك الاخرعلى وضع ال لاحمل يغيير من الخصائص التى تؤثر على شروط التوازى؟

    وشكرا لسعه صدرك
    TheMr
    Gas Turbine Engineer

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,634

    رد: Parallel operation of power transformers

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MohamedRagab مشاهدة المشاركة
    الاستاذ الكبير م. رباح
    اولا اود ان اشكرك على الاهتمام بالرد
    ويبدو ان سؤالى لم يكن واضحا ، لذلك ارجو ان يسع صدرك لى
    1- الا ناخذ فى الاعتبار شروط التوازى عند اختيار المحولات فقط ام عند كل مرة نضعهم على التوازى ؟
    2- هل هناك ما يغيير من خصائص المحولات بعد التشغيل مما يؤثر على شروط التوازى ؟
    3- هل تحميل احد المحولين وترك الاخرعلى وضع ال لاحمل يغيير من الخصائص التى تؤثر على شروط التوازى؟
    وشكرا لسعه صدرك
    1- في المحطة التي تعمل فيها المحولات على التوازي يجب ان تكون شروط ربط التوازي متوفرة فيها \\\\ ويتم ربطهم متى ما تشاء وحسب الاحمال في المحطة \\\ وهذا امر مهم انه في محطات المحولات يجب ان تكون كل المحولات ذات مواصفات مشتركة \\ حيث يتم ربط التوازي بدون مشاكل \\\\ واذا كان كل محول ذو مواصفة تختلف عن الاخر فهذا سوء تخطيط وجهل في توزيع الطاقة الكهربائية
    2- ان خصائص المحولات تبقى ثابته فيها الى ان ينتهي عمرها التشغيلي
    3- ان الغاية من ربط التوازي هو توزيع الاحمال بالتساوي على كلا المحولين \\ لضمان عدم الاجهاد الحراري في حالة تشغيل محول واحد ومن الافضل فصل المحول الذي لا حمل عليه \\\ اما اذاكان سؤالك ماالذي يحصل اذا بقى مربوطا على التوازي مع المحول الاخر ففي هذه الحالة سيمر في ملفاته تيار دوار \\ circulating current \\\ مما يؤدي الى ارتفاع حرارة المحول وهذا خلاف المطلوب من ربط التوازي وفي شرط التوازي الخاص بالاحمال انه يمكن ان تكون سعة احد المحولين 1\3 \ ثلث \ سعه المحول الاخر
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية MohamedRagab
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    27

    رد: Parallel operation of power transformers

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    1- في المحطة التي تعمل فيها المحولات على التوازي يجب ان تكون شروط ربط التوازي متوفرة فيها \\\\ ويتم ربطهم متى ما تشاء وحسب الاحمال في المحطة \\\ وهذا امر مهم انه في محطات المحولات يجب ان تكون كل المحولات ذات مواصفات مشتركة \\ حيث يتم ربط التوازي بدون مشاكل \\\\ واذا كان كل محول ذو مواصفة تختلف عن الاخر فهذا سوء تخطيط وجهل في توزيع الطاقة الكهربائية
    2- ان خصائص المحولات تبقى ثابته فيها الى ان ينتهي عمرها التشغيلي
    3- ان الغاية من ربط التوازي هو توزيع الاحمال بالتساوي على كلا المحولين \\ لضمان عدم الاجهاد الحراري في حالة تشغيل محول واحد ومن الافضل فصل المحول الذي لا حمل عليه \\\ اما اذاكان سؤالك ماالذي يحصل اذا بقى مربوطا على التوازي مع المحول الاخر ففي هذه الحالة سيمر في ملفاته تيار دوار \\ circulating current \\\ مما يؤدي الى ارتفاع حرارة المحول وهذا خلاف المطلوب من ربط التوازي وفي شرط التوازي الخاص بالاحمال انه يمكن ان تكون سعة احد المحولين 1\3 \ ثلث \ سعه المحول الاخر
    اشكرك بشده
    ولكن هل يعنى هذا انه اذا تم الاختيار الجيد ويعمل بالفعل المحولان بصورة سليمة فى توزيع الاحمال ، يصبح استخدام دائرة مراقبة التزامن بين المحولين من غير ذو قيمة
    TheMr
    Gas Turbine Engineer

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,634

    رد: Parallel operation of power transformers

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MohamedRagab مشاهدة المشاركة
    اشكرك بشده
    ولكن هل يعنى هذا انه اذا تم الاختيار الجيد ويعمل بالفعل المحولان بصورة سليمة فى توزيع الاحمال ، يصبح استخدام دائرة مراقبة التزامن بين المحولين من غير ذو قيمة
    الشكر لله اخي
    نعم اذا تحققت شروط ربط التوازي بين المحولين فليس هناك جاجة لاي وسيلة مراقبة \\ وكما ذكر المهندس بشار بان عملية التزامن \\ synchronizing\\ لاعلاقة لها بربط التوازي طالما ان الزاوية والذبذبة متحققة اصلا في شبكة التوزيع لكلا المحولين
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال حول توصيل المحولات على توازي ( PARALLEL OPERATION OF TRANSFORMERS)
    بواسطة Tarik Yasin في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 10-05-15, 10:14 PM
  2. Operation and Maintenance for Power Transformers
    بواسطة اسامه بدر في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 29-11-12, 11:40 PM
  3. Optimal Operation of Paralleled Power Transformers
    بواسطة mahmoud shalpy في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-03-09, 07:57 PM
  4. parallel operation between 2ea gen sets
    بواسطة ayman abdel tawab في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-06-07, 07:35 PM
  5. voltage regulator&parallel operation
    بواسطة م/اسامه صالح محجوب في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 13-01-07, 12:52 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter