الموضوع: ورد في الكود الأمريكي الفقرة التالية

  1. #1
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    ورد في الكود الأمريكي الفقرة التالية

    NEC article 310.10
    when conductor are run in parallel ,current must be evenly
    distributed among the individual parallel conductors by requiring
    :all conductors of the parallel set to
    Be the same length
    Have the same conductor material
    Be the same size in circular mil area minimum 1/0 AWG
    Have the same insulation type
    Be terminated in the same manner
    والسؤال لماذا تم تحديد ان اقل مساحة مقطع للكيبل يجب ان تكون 1/0 AWG والتي تعادلها 50مليمتر مربع
    وما المشكلة اذا كانت مساحة مقطع الكيبل 35 مليمتر مربع ولم يكن متوفر هذا الكيبل
    واخترت كيبلان مساحة مقطعهما 16مليمتر مربع
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: ورد في الكود الأمريكي الفقرة التالية

    كنت اتمنى من المشرفين على قسم التصميم المشاركة بالموضوع
    ولكن ثبت لي ان المشرفين علىى هذا القسم اخر مشاركه لهم كانت في عام 2011
    ولذلك نطلب من ادارة المنتدى بالتغيير الفوري للمشرفين لعدم تفاعلهم بالمنتدى
    ونحن نقدر انشغالهم باعمالهم ,ولكن هذا لا يمنع من عدم التواصل ولو لمدة وجيزه في المنتدى
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية mostafa alfrmawy
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    saudi
    المشاركات
    165

    رد: ورد في الكود الأمريكي الفقرة التالية

    السلام عليكم ورحمه الله
    لكى نستطيع الاجابه على سؤالك علينا ان نسال متى نكون فى حاجه الى استخدام اكثر من كيبل لنفس الحمل

    الاجابه :: عندما تكون سعه تيار الحمل اكبر من اكبر سعه اكبر مقاس للكابلات واعتقد اكبر مقاس للكابلات 630ملم2 ....او عندما توجد مشاكل فى استخدام كابلات بمقاسات كبيره مثل 300 ملم2 او 630 ملم2 (مشاكل فى تمديد الكيبل)
    ...وتوجد اسباب اخرى خاصه بتوفر المواد بسعه كبيره او ظروف تشغيل وغيرها...
    سؤال اخر
    ايهما اقل تكلفه ماديه .. تمديد كيبل مقاس 120 ملم2 ... ام تمديد عدد 2 كيبل مقاس 50 ملم2...
    الاجابه .. ان استخدام كيبل واحد اقل ماديا من سعر عدد 2 كيبل سواء تكلفه مواد او تكلفه تنفيذ...

    واعتقد ايضا ان اختياره لمقاس 50 ملم2 اختيار تقليدى خاص بالجدوى الاقتصاديه لاستخدام المواد ايضا.. لن هناك احيانا بعض الامور الاضطراريه التى قد تلزمك باستخدام اكثر من كيبل بمقاسات اقل من 50 ملم2 خصوصا فى حالات الصيانه والتشغيل..

    .....والله اعلم

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: ورد في الكود الأمريكي الفقرة التالية

    المهندس مصطفى
    اشكرك على مجهودك الطيب
    ولكن اذا كان موجود كميه كبيره في المستودع كيبلات مقاس 16مم2
    وغير متوفر عندي كيبلات مقاس 35مم2
    فلا توجد اي مشكله فنيه نحو ذلك في استخدام كيبلان 16مم2
    ومع ذلك الكود منع ذلك
    وبحثت في مراجع كثيره عن السبب المباشر
    فلم اجد جواب علمي مقنع
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الكود الأمريكى للكهرباء نسخة 2011
    بواسطة aymanelaraby في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-02-14, 11:50 AM
  2. الكود الأمريكي NFPA 101
    بواسطة سمير محمد توفيق في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 22-12-12, 06:57 PM
  3. اريد احد الابحاث التالية
    بواسطة alaa hmza في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 13-05-06, 11:31 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter