    سؤال مهم جدا متعلق باختباري ال INDUCED VOLTAGE و SEPARATE SOURCE WITHSTAND TEST

    معلوم انه في حالة ال INDUCED VOLTAGE TEST نقوم بمضاعفة الجهد والتردد علي احد جانبي المحول وترك الجانب الاخر مفتوحا وملاحظة مدي تحمل المحول لهذا الاختبار وفي هذا الاختبار نتاكد من الاتي :
    1/ العزل بين طبقات الملف الواحد .
    2/ العزل بين الفيز والفيز في نفس الجانب .
    3/ العزل بين الاولي والثانوي لكل فيزة علي حده .
    4/ التاكد من تصميم مسافات العزل داخل المحول وخارجه في ال BUSHING
    وفي حالة ال SEPARATE SOURCE WITHSTAND VOLTAGE TEST نقوم بقصر جانبي المحول ورفع جهد عالي علي احد الجانبين وتوصيل الجانب الاخر بالارض لمدة دقيقة وملاحظة مدي تحمل المحول للاختبار ، وفي هذا الاختبار نتاكد من الاتي :
    1/ جودة العزل بين الثلاث فيزات معا في الاولي والثلاث فيزات معا في الثانوي (بمعني ان هذا الاختبار يكتشف ضعف العزل بين احد جانبي المحول مع الجانب الاخر ومع الارض فلو كان هناك انهيار عزل كامل بين فيزتين في احد جوانب المحول من غير اتصال مع الارض فسوف لن يتم اكتشافه بهذا الاختبار ولكن يتم اكتشافه باختبار ال INDUCED بوضوح )
    والذي يتضح من الاسطر اعلاه ان اختبار ال INDUCED اشمل من اختبار ال SEPARATE
    والسؤال هو ماهي الاعطال اوالمشاكل في المحولات التي يكتشفها او يظهرها اختبار ال SEPARATE SOURCE WITHSTAND VOLTAGE TEST ولا يستطيع اكتشافها اختبار ال INDUCED VOLTAGE TEST ؟؟؟؟
    بمعني انه قد يقول قائل لماذا نقوم بعمل الاختبارين معا اليس ال INDUCED TEST كافي لانجاز المهمه ؟؟؟

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال مهم جدا متعلق باختباري ال INDUCED VOLTAGE و SEPARATE SOURCE WITHSTAND TEST


    اخي الكريم السلام عليكم
    ان مستويات فولتية الفحص بال induced voltage test اقل منها للفولتيات بفحص ال applied voltage test
    ولهذا لا يغني الفحص بالاول عن الثاني
    مع التقدير

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس نصير المطر
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    العراق - ذي قار
    المشاركات
    148

    Re: سؤال مهم جدا متعلق باختباري ال INDUCED VOLTAGE و SEPARATE SOURCE WITHSTAND TEST

    احسنت استاذ بشار
    استغفر الله الذي لا اله الا هو و اسأله التوبه

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية راتب فارس
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    سوريا
    المشاركات
    108

    رد: سؤال مهم جدا متعلق باختباري ال INDUCED VOLTAGE و SEPARATE SOURCE WITHSTAND TEST

    SEPARATE-SOURCE VOLTAGE WITHSTAND TEST
    الهدف منه اختبار العازلية بين ملفات المحول وليس لفات كل ملف وكذلك اختبار العازلية بين الملفات والاجزاء المؤرضة مثل الحوض والنواة -الصفائح او اي جزء مؤرض
    أما INDUCED OVERVOLTAGE WITHSTAND TEST
    الهدف منه اختبار العازلية بين لفات الملف للطور الواحد (العازلية بين لفة ولفة للفاز الواحد ) و اختبار العازالية بين النهايات واسلاك المبدل tap وكذلك اختبار العزل بين تلك الاجزاء والارض

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,644

    رد: سؤال مهم جدا متعلق باختباري ال INDUCED VOLTAGE و SEPARATE SOURCE WITHSTAND TEST

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    معلوم انه في حالة ال INDUCED VOLTAGE TEST نقوم بمضاعفة الجهد والتردد علي احد جانبي المحول وترك الجانب الاخر مفتوحا وملاحظة مدي تحمل المحول لهذا الاختبار وفي هذا الاختبار نتاكد من الاتي :
    1/ العزل بين طبقات الملف الواحد .
    2/ العزل بين الفيز والفيز في نفس الجانب .
    3/ العزل بين الاولي والثانوي لكل فيزة علي حده .
    4/ التاكد من تصميم مسافات العزل داخل المحول وخارجه في ال BUSHING
    وفي حالة ال SEPARATE SOURCE WITHSTAND VOLTAGE TEST نقوم بقصر جانبي المحول ورفع جهد عالي علي احد الجانبين وتوصيل الجانب الاخر بالارض لمدة دقيقة وملاحظة مدي تحمل المحول للاختبار ، وفي هذا الاختبار نتاكد من الاتي :
    1/ جودة العزل بين الثلاث فيزات معا في الاولي والثلاث فيزات معا في الثانوي (بمعني ان هذا الاختبار يكتشف ضعف العزل بين احد جانبي المحول مع الجانب الاخر ومع الارض فلو كان هناك انهيار عزل كامل بين فيزتين في احد جوانب المحول من غير اتصال مع الارض فسوف لن يتم اكتشافه بهذا الاختبار ولكن يتم اكتشافه باختبار ال INDUCED بوضوح )
    والذي يتضح من الاسطر اعلاه ان اختبار ال INDUCED اشمل من اختبار ال SEPARATE
    والسؤال هو ماهي الاعطال اوالمشاكل في المحولات التي يكتشفها او يظهرها اختبار ال SEPARATE SOURCE WITHSTAND VOLTAGE TEST ولا يستطيع اكتشافها اختبار ال INDUCED VOLTAGE TEST ؟؟؟؟
    بمعني انه قد يقول قائل لماذا نقوم بعمل الاختبارين معا اليس ال INDUCED TEST كافي لانجاز المهمه ؟؟؟
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\
    الاخ المهندس السيد الامين \\\ حياك الله
    ---- ان فحص الفولتية المحتثة \ induced voltage test \\ يتم اجراءه من خلال تسليط فولتية مقدارها ضعف فولتية الملف الثانوي وبذبذبة مقدارها ضعف الذبذبة الاعتيادية وتصل الى 250 هرتز وحسب نوع المولد حيث يوجد ذو فيز واحد ويوجد ذو ثلاثة فيزات وان هذا الفحص ذو خصوصية عن فحص فولتية التحمل \\ withstand voltage test \\وهي ان الذبذبة العالية المستخدمة في الفولتية المسلطة لها غايتان اولاهما --- تجنب حالة التشبع في الفيض المغناطيسي \\ saturation \\ للقلب الحديدي وثانيهما هو \\ اكتشاف الفجوات الهوائية بين طبقات الملف \\ بسبب عدم اجراء التفريغ الهوائي vacuum \\ حيث ان الذبذبة العالية تطرق بشدة على تلك الفجوات الهوائية \\ مسببة اقواس كهربائية arcs\ مما تؤدي الى انهيار العزل بين طبقات الملف الواحد \\\ ودلالته اثناء الفحص هو ارتفاع قيمة التيار وهبوط في قيمة الفولتية المسلطة \\\ اذن الغاية من هذا الفحص اضافة الى الامور التي ذكرتها هي التاكد من جودة تفريغ المحول من الهواء حيث ان وجوده يؤدي الى انهيار العزل بين طبقات الملف الواحد
    --------- اما فحص فولتية التحمل withstand voltage test --- وكما يعرف الجميع اليات اجراءه حيث يتم وضع \ شورت \ على ملف الابتدائي وعلى الملف الثانوي كل على انفراد وتسليط الفولتية المناسبة حسب نوع العزل للملف \\\ في هذا الفحص لاتوجد تيارات عالية فالمجالات الكهربائية والمغناطيسية \\ مخمدة \\ damped والذبذبة المسشخدمة هي الذبذبة الاعتيادية \\ والغاية منه هو \\ 1- التاكد من ان مسافات العزل بين ملفات المحول والسطح الداخلي لخزان المحول هي ضمن المحدد وحسب فولتية الملف \\ وحدة قياسها \ ملي متر\ واي اختلال في تلك المسافة فان ذلك يؤدي الى انهيار العزل اذا كان اختلالا كبيرا او انهياره مستقبلا ان كان اقل انحرافا عن المسموح \\\ مثلا بعد سنة او سنتين من عمل المحول \\
    وكذلك ففي هذا الفحص يتم اكتشاف اي \\ هرش في العوازل الورقية لاسلاك الملفات حتى لوكان بقدر راس \ الدبوس \\ اي حتى كان على شكل \نقطة صغيرة \ وكم صادفتني في حياتي العملية عندما كنت اعمل في قسم فحص محولات القدرة هكذا حالات \\ حيث كنا نوزع الكادر الفني على اجزاء المحول مستخدمين الاضاءة العالية لغرض اكتشاف هذه النقطة في اي coil من الفيزات الثلاثة
    اذن اصبح واضحا الفرق بين الفحصين \\\ اضافة الى ما ذكرته انت \\\\\\-- اي كلُ له تخصصه ولايغني احدهما عن الاخر
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال مهم جدا متعلق باختباري ال INDUCED VOLTAGE و SEPARATE SOURCE WITHSTAND TEST


    اخوتي الاكارم السلام عليكم
    لقد طرح السيد الامين تساؤلا مهما فهو يقول ان كل الغايات التي من اجلها وضع فحص applied voltage test موجودة في ال induced voltage test مع العلم ان الاخير هو اقسى
    ونحن نلاحظ ان الفولتية العالية بين الملف والارضي وملفي الجهد العالي والواطئ ستتولد بفحص التردد العالي فلماذا لا يستغنى عن فحص الفولتية المسلطة
    ولكن وبسبب كون الفولتية بفحص الفولتية المسلطة هو اعلى منها من فولتية الفحص المحتثة فلا يستغنى عن الفحصين
    ولو كان بالامكان الصعود بالجهد بفحص الفولتية المحتثة لنفس فولتيات فحص الفولتية المسلطة لتم الاستغناء عن الثاني
    مع التقدير والاحترام

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال في اختباري induced voltage test and separate source withstand
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-02-15, 10:01 AM
  2. الفرق بين اختبار ال partial discharge واختبار separate source withstand test للمحول