محرك كهربائي بقوة 207 كيلووات 380 فولت انغمر بمياه البحر وتم فكه من الروتر وتم تجفيف اللفات ولكن بين الاطوار قيمة الاوم 186كيلو اوم وبين الفازه والهيكل 280كيلواوم . هل هنا مشكلة في العازلية بهذه القيم فيدوني فادكم الله والسلام عليكم
محرك كهربائي بقوة 207 كيلووات 380 فولت انغمر بمياه البحر وتم فكه من الروتر وتم تجفيف اللفات ولكن بين الاطوار قيمة الاوم 186كيلو اوم وبين الفازه والهيكل 280كيلواوم . هل هنا مشكلة في العازلية بهذه القيم فيدوني فادكم الله والسلام عليكم
السلام عليكم مقارنة عازلية المحرك مع الملف المرفق
لا يتم مقارنة قيم العزل بقيم قياسية محددة ويتم التعامل مع العزل بناء علي قيم معامل الامتصاص طبقا لكود IEEE 43 ومن النظرة العملية فكلم حدث ارتفاع فى قيم العزل اثناء الاختبار فذلك يدلل علي جودة العزل وانما ان ارتفعت القيم ثم انخفضت وثبتت فذلك يدلل علي الحاجة لغسيل الملفات وتجفيفاها مع وضع طبقة من الاوبكسي العازل بعد التجفيف للمنع تسرب الرطوبة للملفات مرة اخري
الله يبارك فيك وفي والديك يامحترم جزاك الله عنا الف خير وان شاء الله في ميزان حسناتك
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات