    سؤال اتمنى الاجابة من سيادتكم علية ؟

    كل عام وانتم بخير
    كان عندى استفسار بخصوص الفرق بين ACB , MCCB ومتى يتم استخدام ACB فى لوحات التوزيع الرئيسيه وخرج المحولات حتى وان توفر نفس سعة القطع ؟
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: سؤال اتمنى الاجابة من سيادتكم علية ؟

    If the load of main distribution board (MDB)is equal to or more than 1000 A, you shall use air circuit breaker type
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Remon Magdy
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Doha-Qatar
    المشاركات
    171

    رد: سؤال اتمنى الاجابة من سيادتكم علية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلطان سيف الدين مشاهدة المشاركة
    كل عام وانتم بخير
    كان عندى استفسار بخصوص الفرق بين ACB , MCCB ومتى يتم استخدام ACB فى لوحات التوزيع الرئيسيه وخرج المحولات حتى وان توفر نفس سعة القطع ؟

    For the ratings above 630A, We have to use ACB but for 630 and less than that we have to use MCCB

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2015
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    20

    رد: سؤال اتمنى الاجابة من سيادتكم علية ؟

    السلام عليكم :
    يتم استخدام ACB في لوحات التوزيع الرئيسية والتي تكون اكثر من 1600 امبير اما بالنسبه للMCCB فيتم استخدامها في حالات 1000 امبير فما دون عسى ان اكون وفقت بالاجابه .

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسام لهلوبي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    الدولة
    67 شارع القدس الشريف - زهراء عين شمس
    المشاركات
    7

    رد: سؤال اتمنى الاجابة من سيادتكم علية ؟

    السلام عليكم أخي الكريم
    مواصفات القواطع الكهربائية المطلوبة:


    يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية عيارية حسب العيارات المطلوبة في المخططات أو الجداول. ويجب أن تكون جميع القواطع ذو جودة عالية وبأنواع غربية مصنوعة ومقبولة من الأنظمة العالمية: IEC 947 , VDE 0660.


    مواصفات القواطع الهوائية:

    1. يجب أن تكون جميع القواطع من نوع ACB الهوائية مصنوعة ومختبرة من الأنظمة الكهربائية العالمية:
    IEC/EN60 947, VDE0660.
    2. يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
    3. القواطع الهوائية ACB يجب أن يكون العيار الحراري من 0,4 – 1 x In
    والعيار المغناطيسي من 1.5–12 x In
    4. يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
    5. تحمل درجة الحرارة : -25 +55 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
    6. درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة (III/3) وتستخدم للأغراض الصناعية.
    7. يجب أن يكون العمر الميكانيكي للقواطع طويلاً 10000 عملية.
    8. توتر العازلية 1000 فولط.
    9. توتر العمل: 400 – 690 فولت.
    10. شدة القطع للقواطع يجب أن تكون بشدة قطع .......كيلو أمبير ICU = ICS.
    11. يجب أن تكون القواطع خاضعة للاختبارات المناخية حسب IEC/EN 60068-2-30
    12. يمكن تغذية القواطع: باتجاهين من الأعلى أو الأسفل.
    13. إمكانية تركيب اكسسوارات على القواطع حسب حاجة العمل مثل: محركات، تماسات مساعدة، وشيعة هبوط جهد أو وشيعة فصل عن بعد.


    القواطع المقولبة MCCB في اللوحات الرئيسية

    1. يجب أن تكون جميع القواطع من نوع MCCB مصنوعة ومختبرة من الأنظمة الكهربائية العالمية:
    IEC/EN60 947, VDE0660.
    2. يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى حسب ما هو مطلوب في المخططات.
    3. القواطع المقولبة MCCB لغاية 250 أمبير يجب أن يكون العيار الحراري من 0.8 -1x In
    والعيار المغناطيسي من 6 – 10 x In
    القواطع المقولبة MCCB من 400 أمبير فما فوق يجب أن يكون الريليه الكتروني
    والعيار الحراري من 0.5 - 1 x In
    والعيار المغناطيسي من n 2 – 10 x I
    4. اختبار التوتر النبضي للقواطع MCCB: 8000 فولط (ما عدا القواطع الصغيرة لغاية 160 أمبير يُقبل 6000 فولت).
    5. توتر العازلية للقواطع 1000 فولط و يمكن للقواطع ما دون 250 أمبير أن تكون العازلية 800 فولط
    6. تحمل درجة الحرارة : -25 +55 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
    7. درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة (III/3) وتستخدم للأغراض الصناعية.
    8. يجب أن يكون العمر الميكانيكي والكهربائي للقواطع طويلاً.
    9. شدة القطع للقواطع: يجب أن تكون بشدة قطع ........كيلو أمبير
    10. ICU = ICS للقواطع 630 أمبير و ما دون / ICU = 75% للقواطع 800- 1600 أمبير
    11. تكون القواطع خاضعة للاختبارات المناخية حسب IEC/EN 60068-2-30
    12. يمكن تغذية القواطع: باتجاهين من الأعلى أو الأسفل.
    13. جميع القواطع التي نوع الحماية فيها إلكتروني يجب أن تكون مزودة بمأخذ لإمكانية ربطها مع الحاسوب.
    14. إمكانية تركيب اكسسوارات على القواطع حسب حاجة العمل مثل: محركات، تماسات مساعدة، وشيعة هبوط جهد أو وشيعة فصل عن بعد.



    مواصفات القواطع الكهربائية في اللوحات الفرعية

    1. يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية حسب العيارات المدونة على المخططات.
    2. يجب أن تكون جميع القواطع ذو جودة عالية وبأنواع غربية مصنوعة ومقبولة من الأنظمة العالمية IEC 947, VDE 0660 .
    3. يجب أن تكون القواطع بعيار 80 أمبير فما فوق قواطع حرارية مغناطيسية عيارية من نوع MCCB (ولكن تقبل القواطع الغير العيارية MCB لغاية 125 أمبير في حال كانت اللوحات تستخدم لحماية دارات الإنارة).
    4. تكون القواطع المغذية لدارات الإنارة والمآخذ ما بين العيارات 6 – 63 أمبير من نوع MCB
    Miniature circuit breaker وبأقطاب أحادي، ثنائي، ثلاثي حسب ما هو مطلوب في المخططات.
    5. تكون القواطع المغذية للمحركات (ثلاثية الأقطاب) ما بين (1-200) أمبير من نوعMotor protective circuit breaker تستخدم بشكل خاص لحماية المحركات.

    مواصفات القواطع MCCB في اللوحات الفرعية:

    - يجب أن تكون هذه القواطع حرارية مغناطيسية مصنّعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية IEC947…, VDE 0660 .
    - يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
    القواطع لغاية 250 أمبير يجب أن يكون العيار الحراري من 0.8 – 1 x In
    والعيار المغناطيسي من 6 – 10 x In
    القواطع من 400 أمبير فما فوق يجب أن يكون العيار الحراري من 0.5 – 1 x In
    والعيار المغناطيسي من 2 – 10 x In
    - اختبار التوتر النبضي للقواطع 6000 فولط أو 8000 فولط
    - درجة الحرارة: -25 ، +40 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
    - شدة القطع للقواطع: ........ كيلو أمبير ICU = ICS.
    - اما في حال كانت القواطع المطلوبة في المخططات من نوع MCCB وبشدة قطع 18 كيلو أمبير وتستخدم لحماية الكبلات يمكن أن تكون الريليه الحراري عياري لكن المغناطيسي ثابت.
    - درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة وتستخدم للأغراض الصناعية.
    - توتر العمل: 690 فولط، 50 هرتز.
    - يجب أن تكون القواطع خاضعة للتجارب المناخية IEC60068
    - تغذية القواطع: من الأعلى أو الأسفل.
    - تكون القواطع قابلة للتركيب عليها الإكسسوارات الضرورية من تماسات مساعدة، قفل ميكانيكي، وشيعة هبوط جهد الخ …..

    مواصفات القواطعMiniature circuit breaker MCB :
    - يجب أن تكون هذه القواطع حرارية مغناطيسية مصنوعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية
    IEC/EN 60898, VDE 0641 .
    - درجة الحرارة: -5، + 40 درجة مئوية.
    - تكون هذه القواطع بتجاوب مغناطيسي B او C وذلك حسب ما هو مطلوب.
    - العمر الميكانيكي للقواطع: 20000 عملية.
    - اختبار التوتر النبضي: 4000 فولط.
    - توتر العازلية: 400 فولط.
    - درجة التلوث: من الدرجة الثالثة وتستخدم لأغراض صناعية.
    - توتر العمل: 230/400 فولط.
    - تيار القصر: 10 كيلو أمبير 10KA وفق نظام IEC/EN 60898 .
    - تغذية القواطع: من الأعلى أو الأسفل.
    - تتم تغذية القواطع ضن اللوحات عبر بارات شك (مسبق الصنع) خاصة لتغذية القواطع MCB .

    مواصفات قواطع المحرك Motor protective circuit breaker :
    - يجب أن تكون هذه القواطع حرارية ومغناطيسية خاصة لحماية المحركات، مصنوعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية IEC/EN 60947, VDE 0660
    - يجب أن تكون القواطع خاضعة للتجارب المناخية IEC 60068
    - درجة الحرارة: -25 ، + 40 درجة مئوية في حال وسط مغلق.
    - اختبار التوتر النبضي: 6000 فولط.
    - درجة التلوث: من الدرجة الثالثة وتستخدم لأغراض صناعية.
    - توتر العمل: 690 فولط، 50 هرتز.
    - العيار الحراري: يمكن تعييرها ما بين 0.6 – 1 x Iu
    - العيار المغناطيسي: ثابت 14 مرة x Iu 14 بحيث تتحمل إقلاعات المحركات.
    - القواطع يجب أن تكون له ميزة Phase-failure sensitivity (حساسية انقطاع الفاز) وفق نظام IEC/EN 60947-4-1
    مواصفات اللوحات الكهربائية

    الغاية من المشروع:

    تقديم وتنفيذ اللوحة الكهربائية الرئيسية واللوحات الفرعية بحيث تكون جاهزة للتركيب والتشغيل حسب المواصفات والشروط الفنية المطلوبة.

    لوحات التوزيع الرئيسية:

    ستكون هذه اللوحات مجهزة بجميع القواطع الكهربائية المطلوبة في المخططات والبارات النحاسية وأجهزة القياس جاهزة للتركيب والتشغيل.

    الهيكل الصاج للوحات:

    الخلايا يجب أن تكون من الصناعة المحلية ومن النوع التي تستخدم لتوزيع الطاقة الكهربائية
    Power distribution board أي مصنوعة وفق النظام الكهربائي IEC439-1.

    يجب أن تكون هذه اللوحات على شكل خلية مستقلة أو خلايا كهربائية قابلة للتجميع مع بعضها البعض ويكون عدد الخلايا حسب القواطع التي ستركب ضمنها مع مراعاة عملية التوسيع وإضافة خلايا جديدة مستقبلاً.

    • القواطع باستطاعة 800 أمبير وما فوق يجب أن تُركب ضمن خلية مستقلة. أما إذا كان القاطع الرئيسي للوحة 630 أمبير وما دون يمكن أن يُركب مع القواطع الفرعية ضمن خلية واحدة.
    • يجب أن تصنع الخلايا من ألواح الصاج الفولاذية بسماكة 2 ملم وهي عبارة عن هيكل من الصاج بسماكة 2 ملم وملحومة مع بعضها بشكل متين بحيث تشكل هيكل اللوحة، ويكون الغطاء الخلفي قطعة واحدة ومزودة بأغطية جانبية على طرفي نهاية اللوحة بحيث يمكن فكها حسب الحاجة.
    • تُركب الأبواب الأمامية على الهيكل بمفصّلات خاصة وتفتح الأبواب بزاوية 120 درجة لسهولة العمل ضمنها. وتكون هذه الأبواب مزودة بجوانات مطاطية على إطارات الأبواب من أجل تحقيق كتامة عالية.
    • يجب أن يكون ارتفاع كل خلية من الخلايا (ستاندر) 2 متر ولا يقل عمقها عن 60 سم. أما العرض فيكون حسب القواطع التي ستركب ضمنها بحيث لا يقل عن 50 سم (2000×500×600 ملم).
    • تكون اللوحة مغلقة وكتيمة من جميع الجهات ما عدا الأسفل حيث تكون مفتوحة لدخول وخروج الكابلات. كما تزود اللوحة بقاعدة معدنية على طولها بسماكة 2 ملم وبارتفاع 10 سم من أجل تثبيتها على القاعدة الاسمنتية ثم توضع وتثبت اللوحة على هذه القاعدة المعدنية.
    • يجب أن تزود كافة اللوحات بقفل أجنبي موحد.
    • لون اللوحة عاجي وتدهن عن طريق بخ بودرة إلكتروستاتيكي.


    التقسيم الداخلي في اللوحات:

    • يجب أن يكون التقسيم الداخلي للوحات الرئيسية لا يقل عن (Form 2) حسب النظام IEC439 بحيث يكون حسب الآتي:


    § خلايا توزيع الطاقة 800 أمبير وما فوق:

    تكون الخلية مقسمة داخلياً إلى ثلاث حجرات وكل حجرة مفصولة داخلياً عن الأخر ولها بابها المستقل:

    1) في الحجرة العلوية: تُركب عناصر التحكم (إن وجدت).
    2) في المنتصف: يُركب القاطع الكهربائي.
    3) في الحجرة السفلية: تُستخدم لدخول الكبلات لتغذية القاطع.





    السلام عليكم أخى الكريم



    مواصفات القواطع الكهربائية المطلوبة:


    يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية عيارية حسب العيارات المطلوبة في المخططات أو الجداول. ويجب أن تكون جميع القواطع ذو جودة عالية وبأنواع غربية مصنوعة ومقبولة من الأنظمة العالمية: IEC 947 , VDE 0660.


    مواصفات القواطع الهوائية:

    1. يجب أن تكون جميع القواطع من نوع ACB الهوائية مصنوعة ومختبرة من الأنظمة الكهربائية العالمية:
    IEC/EN60 947, VDE0660.
    2. يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
    3. القواطع الهوائية ACB يجب أن يكون العيار الحراري من 0,4 – 1 x In
    والعيار المغناطيسي من 1.5–12 x In
    4. يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
    5. تحمل درجة الحرارة : -25 +55 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
    6. درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة (III/3) وتستخدم للأغراض الصناعية.
    7. يجب أن يكون العمر الميكانيكي للقواطع طويلاً 10000 عملية.
    8. توتر العازلية 1000 فولط.
    9. توتر العمل: 400 – 690 فولت.
    10. شدة القطع للقواطع يجب أن تكون بشدة قطع .......كيلو أمبير ICU = ICS.
    11. يجب أن تكون القواطع خاضعة للاختبارات المناخية حسب IEC/EN 60068-2-30
    12. يمكن تغذية القواطع: باتجاهين من الأعلى أو الأسفل.
    13. إمكانية تركيب اكسسوارات على القواطع حسب حاجة العمل مثل: محركات، تماسات مساعدة، وشيعة هبوط جهد أو وشيعة فصل عن بعد.


    القواطع المقولبة MCCB في اللوحات الرئيسية

    1. يجب أن تكون جميع القواطع من نوع MCCB مصنوعة ومختبرة من الأنظمة الكهربائية العالمية:
    IEC/EN60 947, VDE0660.
    2. يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى حسب ما هو مطلوب في المخططات.
    3. القواطع المقولبة MCCB لغاية 250 أمبير يجب أن يكون العيار الحراري من 0.8 -1x In
    والعيار المغناطيسي من 6 – 10 x In
    القواطع المقولبة MCCB من 400 أمبير فما فوق يجب أن يكون الريليه الكتروني
    والعيار الحراري من 0.5 - 1 x In
    والعيار المغناطيسي من n 2 – 10 x I
    4. اختبار التوتر النبضي للقواطع MCCB: 8000 فولط (ما عدا القواطع الصغيرة لغاية 160 أمبير يُقبل 6000 فولت).
    5. توتر العازلية للقواطع 1000 فولط و يمكن للقواطع ما دون 250 أمبير أن تكون العازلية 800 فولط
    6. تحمل درجة الحرارة : -25 +55 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
    7. درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة (III/3) وتستخدم للأغراض الصناعية.
    8. يجب أن يكون العمر الميكانيكي والكهربائي للقواطع طويلاً.
    9. شدة القطع للقواطع: يجب أن تكون بشدة قطع ........كيلو أمبير
    10. ICU = ICS للقواطع 630 أمبير و ما دون / ICU = 75% للقواطع 800- 1600 أمبير
    11. تكون القواطع خاضعة للاختبارات المناخية حسب IEC/EN 60068-2-30
    12. يمكن تغذية القواطع: باتجاهين من الأعلى أو الأسفل.
    13. جميع القواطع التي نوع الحماية فيها إلكتروني يجب أن تكون مزودة بمأخذ لإمكانية ربطها مع الحاسوب.
    14. إمكانية تركيب اكسسوارات على القواطع حسب حاجة العمل مثل: محركات، تماسات مساعدة، وشيعة هبوط جهد أو وشيعة فصل عن بعد.



    مواصفات القواطع الكهربائية في اللوحات الفرعية

    1. يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية حسب العيارات المدونة على المخططات.
    2. يجب أن تكون جميع القواطع ذو جودة عالية وبأنواع غربية مصنوعة ومقبولة من الأنظمة العالمية IEC 947, VDE 0660 .
    3. يجب أن تكون القواطع بعيار 80 أمبير فما فوق قواطع حرارية مغناطيسية عيارية من نوع MCCB (ولكن تقبل القواطع الغير العيارية MCB لغاية 125 أمبير في حال كانت اللوحات تستخدم لحماية دارات الإنارة).
    4. تكون القواطع المغذية لدارات الإنارة والمآخذ ما بين العيارات 6 – 63 أمبير من نوع MCB
    Miniature circuit breaker وبأقطاب أحادي، ثنائي، ثلاثي حسب ما هو مطلوب في المخططات.
    5. تكون القواطع المغذية للمحركات (ثلاثية الأقطاب) ما بين (1-200) أمبير من نوعMotor protective circuit breaker تستخدم بشكل خاص لحماية المحركات.

    مواصفات القواطع MCCB في اللوحات الفرعية:

    - يجب أن تكون هذه القواطع حرارية مغناطيسية مصنّعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية IEC947…, VDE 0660 .
    - يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
    القواطع لغاية 250 أمبير يجب أن يكون العيار الحراري من 0.8 – 1 x In
    والعيار المغناطيسي من 6 – 10 x In
    القواطع من 400 أمبير فما فوق يجب أن يكون العيار الحراري من 0.5 – 1 x In
    والعيار المغناطيسي من 2 – 10 x In
    - اختبار التوتر النبضي للقواطع 6000 فولط أو 8000 فولط
    - درجة الحرارة: -25 ، +40 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
    - شدة القطع للقواطع: ........ كيلو أمبير ICU = ICS.
    - اما في حال كانت القواطع المطلوبة في المخططات من نوع MCCB وبشدة قطع 18 كيلو أمبير وتستخدم لحماية الكبلات يمكن أن تكون الريليه الحراري عياري لكن المغناطيسي ثابت.
    - درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة وتستخدم للأغراض الصناعية.
    - توتر العمل: 690 فولط، 50 هرتز.
    - يجب أن تكون القواطع خاضعة للتجارب المناخية IEC60068
    - تغذية القواطع: من الأعلى أو الأسفل.
    - تكون القواطع قابلة للتركيب عليها الإكسسوارات الضرورية من تماسات مساعدة، قفل ميكانيكي، وشيعة هبوط جهد الخ …..

    مواصفات القواطعMiniature circuit breaker MCB :
    - يجب أن تكون هذه القواطع حرارية مغناطيسية مصنوعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية
    IEC/EN 60898, VDE 0641 .
    - درجة الحرارة: -5، + 40 درجة مئوية.
    - تكون هذه القواطع بتجاوب مغناطيسي B او C وذلك حسب ما هو مطلوب.
    - العمر الميكانيكي للقواطع: 20000 عملية.
    - اختبار التوتر النبضي: 4000 فولط.
    - توتر العازلية: 400 فولط.
    - درجة التلوث: من الدرجة الثالثة وتستخدم لأغراض صناعية.
    - توتر العمل: 230/400 فولط.
    - تيار القصر: 10 كيلو أمبير 10KA وفق نظام IEC/EN 60898 .
    - تغذية القواطع: من الأعلى أو الأسفل.
    - تتم تغذية القواطع ضن اللوحات عبر بارات شك (مسبق الصنع) خاصة لتغذية القواطع MCB .

    مواصفات قواطع المحرك Motor protective circuit breaker :
    - يجب أن تكون هذه القواطع حرارية ومغناطيسية خاصة لحماية المحركات، مصنوعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية IEC/EN 60947, VDE 0660
    - يجب أن تكون القواطع خاضعة للتجارب المناخية IEC 60068
    - درجة الحرارة: -25 ، + 40 درجة مئوية في حال وسط مغلق.
    - اختبار التوتر النبضي: 6000 فولط.
    - درجة التلوث: من الدرجة الثالثة وتستخدم لأغراض صناعية.
    - توتر العمل: 690 فولط، 50 هرتز.
    - العيار الحراري: يمكن تعييرها ما بين 0.6 – 1 x Iu
    - العيار المغناطيسي: ثابت 14 مرة x Iu 14 بحيث تتحمل إقلاعات المحركات.
    - القواطع يجب أن تكون له ميزة Phase-failure sensitivity (حساسية انقطاع الفاز) وفق نظام IEC/EN 60947-4-1
    مواصفات اللوحات الكهربائية

    الغاية من المشروع:

    تقديم وتنفيذ اللوحة الكهربائية الرئيسية واللوحات الفرعية بحيث تكون جاهزة للتركيب والتشغيل حسب المواصفات والشروط الفنية المطلوبة.

    لوحات التوزيع الرئيسية:

    ستكون هذه اللوحات مجهزة بجميع القواطع الكهربائية المطلوبة في المخططات والبارات النحاسية وأجهزة القياس جاهزة للتركيب والتشغيل.

    الهيكل الصاج للوحات:

    الخلايا يجب أن تكون من الصناعة المحلية ومن النوع التي تستخدم لتوزيع الطاقة الكهربائية
    Power distribution board أي مصنوعة وفق النظام الكهربائي IEC439-1.

    يجب أن تكون هذه اللوحات على شكل خلية مستقلة أو خلايا كهربائية قابلة للتجميع مع بعضها البعض ويكون عدد الخلايا حسب القواطع التي ستركب ضمنها مع مراعاة عملية التوسيع وإضافة خلايا جديدة مستقبلاً.

    • القواطع باستطاعة 800 أمبير وما فوق يجب أن تُركب ضمن خلية مستقلة. أما إذا كان القاطع الرئيسي للوحة 630 أمبير وما دون يمكن أن يُركب مع القواطع الفرعية ضمن خلية واحدة.
    • يجب أن تصنع الخلايا من ألواح الصاج الفولاذية بسماكة 2 ملم وهي عبارة عن هيكل من الصاج بسماكة 2 ملم وملحومة مع بعضها بشكل متين بحيث تشكل هيكل اللوحة، ويكون الغطاء الخلفي قطعة واحدة ومزودة بأغطية جانبية على طرفي نهاية اللوحة بحيث يمكن فكها حسب الحاجة.
    • تُركب الأبواب الأمامية على الهيكل بمفصّلات خاصة وتفتح الأبواب بزاوية 120 درجة لسهولة العمل ضمنها. وتكون هذه الأبواب مزودة بجوانات مطاطية على إطارات الأبواب من أجل تحقيق كتامة عالية.
    • يجب أن يكون ارتفاع كل خلية من الخلايا (ستاندر) 2 متر ولا يقل عمقها عن 60 سم. أما العرض فيكون حسب القواطع التي ستركب ضمنها بحيث لا يقل عن 50 سم (2000×500×600 ملم).
    • تكون اللوحة مغلقة وكتيمة من جميع الجهات ما عدا الأسفل حيث تكون مفتوحة لدخول وخروج الكابلات. كما تزود اللوحة بقاعدة معدنية على طولها بسماكة 2 ملم وبارتفاع 10 سم من أجل تثبيتها على القاعدة الاسمنتية ثم توضع وتثبت اللوحة على هذه القاعدة المعدنية.
    • يجب أن تزود كافة اللوحات بقفل أجنبي موحد.
    • لون اللوحة عاجي وتدهن عن طريق بخ بودرة إلكتروستاتيكي.


    التقسيم الداخلي في اللوحات:

    • يجب أن يكون التقسيم الداخلي للوحات الرئيسية لا يقل عن (Form 2) حسب النظام IEC439 بحيث يكون حسب الآتي:


    § خلايا توزيع الطاقة 800 أمبير وما فوق:

    تكون الخلية مقسمة داخلياً إلى ثلاث حجرات وكل حجرة مفصولة داخلياً عن الأخر ولها بابها المستقل:

    1) في الحجرة العلوية: تُركب عناصر التحكم (إن وجدت).
    2) في المنتصف: يُركب القاطع الكهربائي.
    3) في الحجرة السفلية: تُستخدم لدخول الكبلات لتغذية القاطع.

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: سؤال اتمنى الاجابة من سيادتكم علية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي السراج مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم :
    يتم استخدام ACB في لوحات التوزيع الرئيسية والتي تكون اكثر من 1600 امبير اما بالنسبه للMCCB فيتم استخدامها في حالات 1000 امبير فما دون عسى ان اكون وفقت بالاجابه .
    شكرا على الرد ولكن احنا عندنا اقل من 1000 امبير ومستخدمين ACB
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: سؤال اتمنى الاجابة من سيادتكم علية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Remon Magdy مشاهدة المشاركة
    For the ratings above 630A, We have to use ACB but for 630 and less than that we have to use MCCB

    كلامك تمام ياهندسة بس ليه ايه السبب فى كده مهوا انا لو مش بستخدم MCCB 1000a اتعمل ليه او معمول سعة قطع اعلى من 630 امبير MCCB
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: سؤال اتمنى الاجابة من سيادتكم علية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام لهلوبي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم أخي الكريم
    مواصفات القواطع الكهربائية المطلوبة:


    يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية عيارية حسب العيارات المطلوبة في المخططات أو الجداول. ويجب أن تكون جميع القواطع ذو جودة عالية وبأنواع غربية مصنوعة ومقبولة من الأنظمة العالمية: IEC 947 , VDE 0660.


    مواصفات القواطع الهوائية:

    1. يجب أن تكون جميع القواطع من نوع ACB الهوائية مصنوعة ومختبرة من الأنظمة الكهربائية العالمية:
    IEC/EN60 947, VDE0660.
    2. يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
    3. القواطع الهوائية ACB يجب أن يكون العيار الحراري من 0,4 – 1 x In
    والعيار المغناطيسي من 1.5–12 x In
    4. يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
    5. تحمل درجة الحرارة : -25 +55 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
    6. درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة (III/3) وتستخدم للأغراض الصناعية.
    7. يجب أن يكون العمر الميكانيكي للقواطع طويلاً 10000 عملية.
    8. توتر العازلية 1000 فولط.
    9. توتر العمل: 400 – 690 فولت.
    10. شدة القطع للقواطع يجب أن تكون بشدة قطع .......كيلو أمبير ICU = ICS.
    11. يجب أن تكون القواطع خاضعة للاختبارات المناخية حسب IEC/EN 60068-2-30
    12. يمكن تغذية القواطع: باتجاهين من الأعلى أو الأسفل.
    13. إمكانية تركيب اكسسوارات على القواطع حسب حاجة العمل مثل: محركات، تماسات مساعدة، وشيعة هبوط جهد أو وشيعة فصل عن بعد.


    القواطع المقولبة MCCB في اللوحات الرئيسية

    1. يجب أن تكون جميع القواطع من نوع MCCB مصنوعة ومختبرة من الأنظمة الكهربائية العالمية:
    IEC/EN60 947, VDE0660.
    2. يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى حسب ما هو مطلوب في المخططات.
    3. القواطع المقولبة MCCB لغاية 250 أمبير يجب أن يكون العيار الحراري من 0.8 -1x In
    والعيار المغناطيسي من 6 – 10 x In
    القواطع المقولبة MCCB من 400 أمبير فما فوق يجب أن يكون الريليه الكتروني
    والعيار الحراري من 0.5 - 1 x In
    والعيار المغناطيسي من n 2 – 10 x I
    4. اختبار التوتر النبضي للقواطع MCCB: 8000 فولط (ما عدا القواطع الصغيرة لغاية 160 أمبير يُقبل 6000 فولت).
    5. توتر العازلية للقواطع 1000 فولط و يمكن للقواطع ما دون 250 أمبير أن تكون العازلية 800 فولط
    6. تحمل درجة الحرارة : -25 +55 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
    7. درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة (III/3) وتستخدم للأغراض الصناعية.
    8. يجب أن يكون العمر الميكانيكي والكهربائي للقواطع طويلاً.
    9. شدة القطع للقواطع: يجب أن تكون بشدة قطع ........كيلو أمبير
    10. ICU = ICS للقواطع 630 أمبير و ما دون / ICU = 75% للقواطع 800- 1600 أمبير
    11. تكون القواطع خاضعة للاختبارات المناخية حسب IEC/EN 60068-2-30
    12. يمكن تغذية القواطع: باتجاهين من الأعلى أو الأسفل.
    13. جميع القواطع التي نوع الحماية فيها إلكتروني يجب أن تكون مزودة بمأخذ لإمكانية ربطها مع الحاسوب.
    14. إمكانية تركيب اكسسوارات على القواطع حسب حاجة العمل مثل: محركات، تماسات مساعدة، وشيعة هبوط جهد أو وشيعة فصل عن بعد.



    مواصفات القواطع الكهربائية في اللوحات الفرعية

    1. يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية حسب العيارات المدونة على المخططات.
    2. يجب أن تكون جميع القواطع ذو جودة عالية وبأنواع غربية مصنوعة ومقبولة من الأنظمة العالمية IEC 947, VDE 0660 .
    3. يجب أن تكون القواطع بعيار 80 أمبير فما فوق قواطع حرارية مغناطيسية عيارية من نوع MCCB (ولكن تقبل القواطع الغير العيارية MCB لغاية 125 أمبير في حال كانت اللوحات تستخدم لحماية دارات الإنارة).
    4. تكون القواطع المغذية لدارات الإنارة والمآخذ ما بين العيارات 6 – 63 أمبير من نوع MCB
    Miniature circuit breaker وبأقطاب أحادي، ثنائي، ثلاثي حسب ما هو مطلوب في المخططات.
    5. تكون القواطع المغذية للمحركات (ثلاثية الأقطاب) ما بين (1-200) أمبير من نوعMotor protective circuit breaker تستخدم بشكل خاص لحماية المحركات.

    مواصفات القواطع MCCB في اللوحات الفرعية:

    - يجب أن تكون هذه القواطع حرارية مغناطيسية مصنّعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية IEC947…, VDE 0660 .
    - يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
    القواطع لغاية 250 أمبير يجب أن يكون العيار الحراري من 0.8 – 1 x In
    والعيار المغناطيسي من 6 – 10 x In
    القواطع من 400 أمبير فما فوق يجب أن يكون العيار الحراري من 0.5 – 1 x In
    والعيار المغناطيسي من 2 – 10 x In
    - اختبار التوتر النبضي للقواطع 6000 فولط أو 8000 فولط
    - درجة الحرارة: -25 ، +40 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
    - شدة القطع للقواطع: ........ كيلو أمبير ICU = ICS.
    - اما في حال كانت القواطع المطلوبة في المخططات من نوع MCCB وبشدة قطع 18 كيلو أمبير وتستخدم لحماية الكبلات يمكن أن تكون الريليه الحراري عياري لكن المغناطيسي ثابت.
    - درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة وتستخدم للأغراض الصناعية.
    - توتر العمل: 690 فولط، 50 هرتز.
    - يجب أن تكون القواطع خاضعة للتجارب المناخية IEC60068
    - تغذية القواطع: من الأعلى أو الأسفل.
    - تكون القواطع قابلة للتركيب عليها الإكسسوارات الضرورية من تماسات مساعدة، قفل ميكانيكي، وشيعة هبوط جهد الخ …..

    مواصفات القواطعMiniature circuit breaker MCB :
    - يجب أن تكون هذه القواطع حرارية مغناطيسية مصنوعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية
    IEC/EN 60898, VDE 0641 .
    - درجة الحرارة: -5، + 40 درجة مئوية.
    - تكون هذه القواطع بتجاوب مغناطيسي B او C وذلك حسب ما هو مطلوب.
    - العمر الميكانيكي للقواطع: 20000 عملية.
    - اختبار التوتر النبضي: 4000 فولط.
    - توتر العازلية: 400 فولط.
    - درجة التلوث: من الدرجة الثالثة وتستخدم لأغراض صناعية.
    - توتر العمل: 230/400 فولط.
    - تيار القصر: 10 كيلو أمبير 10KA وفق نظام IEC/EN 60898 .
    - تغذية القواطع: من الأعلى أو الأسفل.
    - تتم تغذية القواطع ضن اللوحات عبر بارات شك (مسبق الصنع) خاصة لتغذية القواطع MCB .

    مواصفات قواطع المحرك Motor protective circuit breaker :
    - يجب أن تكون هذه القواطع حرارية ومغناطيسية خاصة لحماية المحركات، مصنوعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية IEC/EN 60947, VDE 0660
    - يجب أن تكون القواطع خاضعة للتجارب المناخية IEC 60068
    - درجة الحرارة: -25 ، + 40 درجة مئوية في حال وسط مغلق.
    - اختبار التوتر النبضي: 6000 فولط.
    - درجة التلوث: من الدرجة الثالثة وتستخدم لأغراض صناعية.
    - توتر العمل: 690 فولط، 50 هرتز.
    - العيار الحراري: يمكن تعييرها ما بين 0.6 – 1 x Iu
    - العيار المغناطيسي: ثابت 14 مرة x Iu 14 بحيث تتحمل إقلاعات المحركات.
    - القواطع يجب أن تكون له ميزة Phase-failure sensitivity (حساسية انقطاع الفاز) وفق نظام IEC/EN 60947-4-1
    مواصفات اللوحات الكهربائية

    الغاية من المشروع:

    تقديم وتنفيذ اللوحة الكهربائية الرئيسية واللوحات الفرعية بحيث تكون جاهزة للتركيب والتشغيل حسب المواصفات والشروط الفنية المطلوبة.

    لوحات التوزيع الرئيسية:

    ستكون هذه اللوحات مجهزة بجميع القواطع الكهربائية المطلوبة في المخططات والبارات النحاسية وأجهزة القياس جاهزة للتركيب والتشغيل.

    الهيكل الصاج للوحات:

    الخلايا يجب أن تكون من الصناعة المحلية ومن النوع التي تستخدم لتوزيع الطاقة الكهربائية
    Power distribution board أي مصنوعة وفق النظام الكهربائي IEC439-1.

    يجب أن تكون هذه اللوحات على شكل خلية مستقلة أو خلايا كهربائية قابلة للتجميع مع بعضها البعض ويكون عدد الخلايا حسب القواطع التي ستركب ضمنها مع مراعاة عملية التوسيع وإضافة خلايا جديدة مستقبلاً.

    • القواطع باستطاعة 800 أمبير وما فوق يجب أن تُركب ضمن خلية مستقلة. أما إذا كان القاطع الرئيسي للوحة 630 أمبير وما دون يمكن أن يُركب مع القواطع الفرعية ضمن خلية واحدة.
    • يجب أن تصنع الخلايا من ألواح الصاج الفولاذية بسماكة 2 ملم وهي عبارة عن هيكل من الصاج بسماكة 2 ملم وملحومة مع بعضها بشكل متين بحيث تشكل هيكل اللوحة، ويكون الغطاء الخلفي قطعة واحدة ومزودة بأغطية جانبية على طرفي نهاية اللوحة بحيث يمكن فكها حسب الحاجة.
    • تُركب الأبواب الأمامية على الهيكل بمفصّلات خاصة وتفتح الأبواب بزاوية 120 درجة لسهولة العمل ضمنها. وتكون هذه الأبواب مزودة بجوانات مطاطية على إطارات الأبواب من أجل تحقيق كتامة عالية.
    • يجب أن يكون ارتفاع كل خلية من الخلايا (ستاندر) 2 متر ولا يقل عمقها عن 60 سم. أما العرض فيكون حسب القواطع التي ستركب ضمنها بحيث لا يقل عن 50 سم (2000×500×600 ملم).
    • تكون اللوحة مغلقة وكتيمة من جميع الجهات ما عدا الأسفل حيث تكون مفتوحة لدخول وخروج الكابلات. كما تزود اللوحة بقاعدة معدنية على طولها بسماكة 2 ملم وبارتفاع 10 سم من أجل تثبيتها على القاعدة الاسمنتية ثم توضع وتثبت اللوحة على هذه القاعدة المعدنية.
    • يجب أن تزود كافة اللوحات بقفل أجنبي موحد.
    • لون اللوحة عاجي وتدهن عن طريق بخ بودرة إلكتروستاتيكي.


    التقسيم الداخلي في اللوحات:

    • يجب أن يكون التقسيم الداخلي للوحات الرئيسية لا يقل عن (Form 2) حسب النظام IEC439 بحيث يكون حسب الآتي:


    § خلايا توزيع الطاقة 800 أمبير وما فوق:

    تكون الخلية مقسمة داخلياً إلى ثلاث حجرات وكل حجرة مفصولة داخلياً عن الأخر ولها بابها المستقل:

    1) في الحجرة العلوية: تُركب عناصر التحكم (إن وجدت).
    2) في المنتصف: يُركب القاطع الكهربائي.
    3) في الحجرة السفلية: تُستخدم لدخول الكبلات لتغذية القاطع.





    السلام عليكم أخى الكريم



    مواصفات القواطع الكهربائية المطلوبة:


    يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية عيارية حسب العيارات المطلوبة في المخططات أو الجداول. ويجب أن تكون جميع القواطع ذو جودة عالية وبأنواع غربية مصنوعة ومقبولة من الأنظمة العالمية: IEC 947 , VDE 0660.


    مواصفات القواطع الهوائية:

    1. يجب أن تكون جميع القواطع من نوع ACB الهوائية مصنوعة ومختبرة من الأنظمة الكهربائية العالمية:
    IEC/EN60 947, VDE0660.
    2. يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
    3. القواطع الهوائية ACB يجب أن يكون العيار الحراري من 0,4 – 1 x In
    والعيار المغناطيسي من 1.5–12 x In
    4. يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
    5. تحمل درجة الحرارة : -25 +55 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
    6. درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة (III/3) وتستخدم للأغراض الصناعية.
    7. يجب أن يكون العمر الميكانيكي للقواطع طويلاً 10000 عملية.
    8. توتر العازلية 1000 فولط.
    9. توتر العمل: 400 – 690 فولت.
    10. شدة القطع للقواطع يجب أن تكون بشدة قطع .......كيلو أمبير ICU = ICS.
    11. يجب أن تكون القواطع خاضعة للاختبارات المناخية حسب IEC/EN 60068-2-30
    12. يمكن تغذية القواطع: باتجاهين من الأعلى أو الأسفل.
    13. إمكانية تركيب اكسسوارات على القواطع حسب حاجة العمل مثل: محركات، تماسات مساعدة، وشيعة هبوط جهد أو وشيعة فصل عن بعد.


    القواطع المقولبة MCCB في اللوحات الرئيسية

    1. يجب أن تكون جميع القواطع من نوع MCCB مصنوعة ومختبرة من الأنظمة الكهربائية العالمية:
    IEC/EN60 947, VDE0660.
    2. يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى حسب ما هو مطلوب في المخططات.
    3. القواطع المقولبة MCCB لغاية 250 أمبير يجب أن يكون العيار الحراري من 0.8 -1x In
    والعيار المغناطيسي من 6 – 10 x In
    القواطع المقولبة MCCB من 400 أمبير فما فوق يجب أن يكون الريليه الكتروني
    والعيار الحراري من 0.5 - 1 x In
    والعيار المغناطيسي من n 2 – 10 x I
    4. اختبار التوتر النبضي للقواطع MCCB: 8000 فولط (ما عدا القواطع الصغيرة لغاية 160 أمبير يُقبل 6000 فولت).
    5. توتر العازلية للقواطع 1000 فولط و يمكن للقواطع ما دون 250 أمبير أن تكون العازلية 800 فولط
    6. تحمل درجة الحرارة : -25 +55 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
    7. درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة (III/3) وتستخدم للأغراض الصناعية.
    8. يجب أن يكون العمر الميكانيكي والكهربائي للقواطع طويلاً.
    9. شدة القطع للقواطع: يجب أن تكون بشدة قطع ........كيلو أمبير
    10. ICU = ICS للقواطع 630 أمبير و ما دون / ICU = 75% للقواطع 800- 1600 أمبير
    11. تكون القواطع خاضعة للاختبارات المناخية حسب IEC/EN 60068-2-30
    12. يمكن تغذية القواطع: باتجاهين من الأعلى أو الأسفل.
    13. جميع القواطع التي نوع الحماية فيها إلكتروني يجب أن تكون مزودة بمأخذ لإمكانية ربطها مع الحاسوب.
    14. إمكانية تركيب اكسسوارات على القواطع حسب حاجة العمل مثل: محركات، تماسات مساعدة، وشيعة هبوط جهد أو وشيعة فصل عن بعد.



    مواصفات القواطع الكهربائية في اللوحات الفرعية

    1. يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية حسب العيارات المدونة على المخططات.
    2. يجب أن تكون جميع القواطع ذو جودة عالية وبأنواع غربية مصنوعة ومقبولة من الأنظمة العالمية IEC 947, VDE 0660 .
    3. يجب أن تكون القواطع بعيار 80 أمبير فما فوق قواطع حرارية مغناطيسية عيارية من نوع MCCB (ولكن تقبل القواطع الغير العيارية MCB لغاية 125 أمبير في حال كانت اللوحات تستخدم لحماية دارات الإنارة).
    4. تكون القواطع المغذية لدارات الإنارة والمآخذ ما بين العيارات 6 – 63 أمبير من نوع MCB
    Miniature circuit breaker وبأقطاب أحادي، ثنائي، ثلاثي حسب ما هو مطلوب في المخططات.
    5. تكون القواطع المغذية للمحركات (ثلاثية الأقطاب) ما بين (1-200) أمبير من نوعMotor protective circuit breaker تستخدم بشكل خاص لحماية المحركات.

    مواصفات القواطع MCCB في اللوحات الفرعية:

    - يجب أن تكون هذه القواطع حرارية مغناطيسية مصنّعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية IEC947…, VDE 0660 .
    - يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
    القواطع لغاية 250 أمبير يجب أن يكون العيار الحراري من 0.8 – 1 x In
    والعيار المغناطيسي من 6 – 10 x In
    القواطع من 400 أمبير فما فوق يجب أن يكون العيار الحراري من 0.5 – 1 x In
    والعيار المغناطيسي من 2 – 10 x In
    - اختبار التوتر النبضي للقواطع 6000 فولط أو 8000 فولط
    - درجة الحرارة: -25 ، +40 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
    - شدة القطع للقواطع: ........ كيلو أمبير ICU = ICS.
    - اما في حال كانت القواطع المطلوبة في المخططات من نوع MCCB وبشدة قطع 18 كيلو أمبير وتستخدم لحماية الكبلات يمكن أن تكون الريليه الحراري عياري لكن المغناطيسي ثابت.
    - درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة وتستخدم للأغراض الصناعية.
    - توتر العمل: 690 فولط، 50 هرتز.
    - يجب أن تكون القواطع خاضعة للتجارب المناخية IEC60068
    - تغذية القواطع: من الأعلى أو الأسفل.
    - تكون القواطع قابلة للتركيب عليها الإكسسوارات الضرورية من تماسات مساعدة، قفل ميكانيكي، وشيعة هبوط جهد الخ …..

    مواصفات القواطعMiniature circuit breaker MCB :
    - يجب أن تكون هذه القواطع حرارية مغناطيسية مصنوعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية
    IEC/EN 60898, VDE 0641 .
    - درجة الحرارة: -5، + 40 درجة مئوية.
    - تكون هذه القواطع بتجاوب مغناطيسي B او C وذلك حسب ما هو مطلوب.
    - العمر الميكانيكي للقواطع: 20000 عملية.
    - اختبار التوتر النبضي: 4000 فولط.
    - توتر العازلية: 400 فولط.
    - درجة التلوث: من الدرجة الثالثة وتستخدم لأغراض صناعية.
    - توتر العمل: 230/400 فولط.
    - تيار القصر: 10 كيلو أمبير 10KA وفق نظام IEC/EN 60898 .
    - تغذية القواطع: من الأعلى أو الأسفل.
    - تتم تغذية القواطع ضن اللوحات عبر بارات شك (مسبق الصنع) خاصة لتغذية القواطع MCB .

    مواصفات قواطع المحرك Motor protective circuit breaker :
    - يجب أن تكون هذه القواطع حرارية ومغناطيسية خاصة لحماية المحركات، مصنوعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية IEC/EN 60947, VDE 0660
    - يجب أن تكون القواطع خاضعة للتجارب المناخية IEC 60068
    - درجة الحرارة: -25 ، + 40 درجة مئوية في حال وسط مغلق.
    - اختبار التوتر النبضي: 6000 فولط.
    - درجة التلوث: من الدرجة الثالثة وتستخدم لأغراض صناعية.
    - توتر العمل: 690 فولط، 50 هرتز.
    - العيار الحراري: يمكن تعييرها ما بين 0.6 – 1 x Iu
    - العيار المغناطيسي: ثابت 14 مرة x Iu 14 بحيث تتحمل إقلاعات المحركات.
    - القواطع يجب أن تكون له ميزة Phase-failure sensitivity (حساسية انقطاع الفاز) وفق نظام IEC/EN 60947-4-1
    مواصفات اللوحات الكهربائية

    الغاية من المشروع:

    تقديم وتنفيذ اللوحة الكهربائية الرئيسية واللوحات الفرعية بحيث تكون جاهزة للتركيب والتشغيل حسب المواصفات والشروط الفنية المطلوبة.

    لوحات التوزيع الرئيسية:

    ستكون هذه اللوحات مجهزة بجميع القواطع الكهربائية المطلوبة في المخططات والبارات النحاسية وأجهزة القياس جاهزة للتركيب والتشغيل.

    الهيكل الصاج للوحات:

    الخلايا يجب أن تكون من الصناعة المحلية ومن النوع التي تستخدم لتوزيع الطاقة الكهربائية
    Power distribution board أي مصنوعة وفق النظام الكهربائي IEC439-1.

    يجب أن تكون هذه اللوحات على شكل خلية مستقلة أو خلايا كهربائية قابلة للتجميع مع بعضها البعض ويكون عدد الخلايا حسب القواطع التي ستركب ضمنها مع مراعاة عملية التوسيع وإضافة خلايا جديدة مستقبلاً.

    • القواطع باستطاعة 800 أمبير وما فوق يجب أن تُركب ضمن خلية مستقلة. أما إذا كان القاطع الرئيسي للوحة 630 أمبير وما دون يمكن أن يُركب مع القواطع الفرعية ضمن خلية واحدة.
    • يجب أن تصنع الخلايا من ألواح الصاج الفولاذية بسماكة 2 ملم وهي عبارة عن هيكل من الصاج بسماكة 2 ملم وملحومة مع بعضها بشكل متين بحيث تشكل هيكل اللوحة، ويكون الغطاء الخلفي قطعة واحدة ومزودة بأغطية جانبية على طرفي نهاية اللوحة بحيث يمكن فكها حسب الحاجة.
    • تُركب الأبواب الأمامية على الهيكل بمفصّلات خاصة وتفتح الأبواب بزاوية 120 درجة لسهولة العمل ضمنها. وتكون هذه الأبواب مزودة بجوانات مطاطية على إطارات الأبواب من أجل تحقيق كتامة عالية.
    • يجب أن يكون ارتفاع كل خلية من الخلايا (ستاندر) 2 متر ولا يقل عمقها عن 60 سم. أما العرض فيكون حسب القواطع التي ستركب ضمنها بحيث لا يقل عن 50 سم (2000×500×600 ملم).
    • تكون اللوحة مغلقة وكتيمة من جميع الجهات ما عدا الأسفل حيث تكون مفتوحة لدخول وخروج الكابلات. كما تزود اللوحة بقاعدة معدنية على طولها بسماكة 2 ملم وبارتفاع 10 سم من أجل تثبيتها على القاعدة الاسمنتية ثم توضع وتثبت اللوحة على هذه القاعدة المعدنية.
    • يجب أن تزود كافة اللوحات بقفل أجنبي موحد.
    • لون اللوحة عاجي وتدهن عن طريق بخ بودرة إلكتروستاتيكي.


    التقسيم الداخلي في اللوحات:

    • يجب أن يكون التقسيم الداخلي للوحات الرئيسية لا يقل عن (Form 2) حسب النظام IEC439 بحيث يكون حسب الآتي:


    § خلايا توزيع الطاقة 800 أمبير وما فوق:

    تكون الخلية مقسمة داخلياً إلى ثلاث حجرات وكل حجرة مفصولة داخلياً عن الأخر ولها بابها المستقل:

    1) في الحجرة العلوية: تُركب عناصر التحكم (إن وجدت).
    2) في المنتصف: يُركب القاطع الكهربائي.
    3) في الحجرة السفلية: تُستخدم لدخول الكبلات لتغذية القاطع.
    مجهود كبير من حضرتك ياباش مهندس جزاك الله خيرا كلامك تمام ياهندسة بس انا بسأل ان عندنا 630 امبير للوحة استخدم MCCB ,ACB و ليه ايه السبب فى كده مهوا انا لو مش بستخدم MCCB 1000a اتعمل ليه او معمول سعة قطع اعلى من 630 امبير MCCB
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية husam samara
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    JORDAN
    المشاركات
    26

    Re: سؤال اتمنى الاجابة من سيادتكم علية ؟

    اخي العزيز

    السلام عليكم
    لعل التمييز بين القواطع الكهربائية من اصعب الامور و يعود السبب في ذلك الى تاريخ التسميه فكمت تعلم فان المواصفات العالميه (اي اي سي)هي ناتج من اندماج المواصفات البريطانيه و المواصفات الاوروبيه وكما تعلم فقد كانت القواطع تسمى حسب طريقة و ضع التماسات الرئيسيه في داخل جسم القاطع مثل اوبن فريم سيركت بريكر او اير سيركت بريكر للتدليل على ان التماسات يمكن رؤيتها من خلال جسم القاطع او ان طريقة فصل الشرارة هي الهواء لتمييزها عن القواطع الزيتيه الشائعه في القديم ومن ثم جاءت تسميه القواطع المقولبه (المولدد كيس) لتعني بام جسم القاطع اصبح جزء اساسي في ميكانيزم القاطع و كما تلاحظ فان التسميه هي التي حددت انواع القواطع حسب الفريم الداخلي و طبعا كانت تستخدم القواطع اوبن فريم اير سيركت بريكر للقدرات العاليه و القواطع المقولبه للقدرات الاصغر في الاستخدامات الصناعيه
    ثم تطورت التكنولوجيا و اندمجت المواصفات الفنيه لتوحيد الفهم العام للقواطع الكهربائية و لكن التسميه بقيت علما بان قواطع الاغراض الصناعيه يحكمها مواصفه فنيه عالميه واحدة هي (اي اي سي 439) لذلك فانه يمكن القول بان المحدد الرئيسي لاستخدتم اي قاطع هي بنود اساسيه تاليه اخذا بعين الاعتبار في حال تساوي القواطع في هذه البنود فيمكنك استخدام اي قاطع تشاء و هذه البنود هي :
    1- قيمة الشورت سيركت كرنت (اي سي يو) فكلما اقتربت من المصدر كلما ترتب عليك استخدام قواطع ذات سعة مزق اكبر و يحدد ذلك حسابات الشورت سيركت.
    2- الرغبه في عمل ال الديسكرمينايشن و هي باختصار تراتبية فصل القواطع حسب متطلبات النظام وفي حالة الاير سيركت بريكر فانه يمكنك اقاء القاطع في الدائرة في حالة الشورت سيركت لفتره اطول حتى تعطي قواطع اخرى اولوية الفصل وهذا يتطلب ان يكون القاطع مصمم لتحمل تيار القصر هذة الفترة و يعرف هذا المتغير ب (اي سي دبليو) وهو متوفر في القواطع الهوائيه
    ومن هذه النقطه تحديد كانت معظم المواصفات للمشاريع تؤكد على ان يكون قاطع اللوحه الرئيسية من نوع اير سيركت بريكر رغم ان الحاه لهذه الميزة ليست اساسيه دائما
    باختصار يمكن استخدام القواطع المقولبه في اكثر من 90% من الاستخدامات الصناعيه اما ال 10% فهي حالات خاصه لبعض المشاريع مثل تيار اعلى من 2500 امبير وهي الحد الاعلى لقدرة القواطع المقولبه في حينة الهوائيه تصل الى 6300 امبير
    او عمل ربط ميكانيكي لثلاث قواطع كما في حالة بص كبلر وهي غير متوفره في القواطع المقلوبه بعكس الهوائيه

    هذا شرح مختصر لتمنى ان يفيد الجميع و نسال الله الثواب

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: Re: سؤال اتمنى الاجابة من سيادتكم علية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة husam samara مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز
    السلام عليكم
    لعل التمييز بين القواطع الكهربائية من اصعب الامور و يعود السبب في ذلك الى تاريخ التسميه فكمت تعلم فان المواصفات العالميه (اي اي سي)هي ناتج من اندماج المواصفات البريطانيه و المواصفات الاوروبيه وكما تعلم فقد كانت القواطع تسمى حسب طريقة و ضع التماسات الرئيسيه في داخل جسم القاطع مثل اوبن فريم سيركت بريكر او اير سيركت بريكر للتدليل على ان التماسات يمكن رؤيتها من خلال جسم القاطع او ان طريقة فصل الشرارة هي الهواء لتمييزها عن القواطع الزيتيه الشائعه في القديم ومن ثم جاءت تسميه القواطع المقولبه (المولدد كيس) لتعني بام جسم القاطع اصبح جزء اساسي في ميكانيزم القاطع و كما تلاحظ فان التسميه هي التي حددت انواع القواطع حسب الفريم الداخلي و طبعا كانت تستخدم القواطع اوبن فريم اير سيركت بريكر للقدرات العاليه و القواطع المقولبه للقدرات الاصغر في الاستخدامات الصناعيه
    ثم تطورت التكنولوجيا و اندمجت المواصفات الفنيه لتوحيد الفهم العام للقواطع الكهربائية و لكن التسميه بقيت علما بان قواطع الاغراض الصناعيه يحكمها مواصفه فنيه عالميه واحدة هي (اي اي سي 439) لذلك فانه يمكن القول بان المحدد الرئيسي لاستخدتم اي قاطع هي بنود اساسيه تاليه اخذا بعين الاعتبار في حال تساوي القواطع في هذه البنود فيمكنك استخدام اي قاطع تشاء و هذه البنود هي :
    1- قيمة الشورت سيركت كرنت (اي سي يو) فكلما اقتربت من المصدر كلما ترتب عليك استخدام قواطع ذات سعة مزق اكبر و يحدد ذلك حسابات الشورت سيركت.
    2- الرغبه في عمل ال الديسكرمينايشن و هي باختصار تراتبية فصل القواطع حسب متطلبات النظام وفي حالة الاير سيركت بريكر فانه يمكنك اقاء القاطع في الدائرة في حالة الشورت سيركت لفتره اطول حتى تعطي قواطع اخرى اولوية الفصل وهذا يتطلب ان يكون القاطع مصمم لتحمل تيار القصر هذة الفترة و يعرف هذا المتغير ب (اي سي دبليو) وهو متوفر في القواطع الهوائيه
    ومن هذه النقطه تحديد كانت معظم المواصفات للمشاريع تؤكد على ان يكون قاطع اللوحه الرئيسية من نوع اير سيركت بريكر رغم ان الحاه لهذه الميزة ليست اساسيه دائما
    باختصار يمكن استخدام القواطع المقولبه في اكثر من 90% من الاستخدامات الصناعيه اما ال 10% فهي حالات خاصه لبعض المشاريع مثل تيار اعلى من 2500 امبير وهي الحد الاعلى لقدرة القواطع المقولبه في حينة الهوائيه تصل الى 6300 امبير
    او عمل ربط ميكانيكي لثلاث قواطع كما في حالة بص كبلر وهي غير متوفره في القواطع المقلوبه بعكس الهوائيه
    هذا شرح مختصر لتمنى ان يفيد الجميع و نسال الله الثواب



    جزاك الله خيرا وشرح جميل جدا ومفيد تحياتى لحضرتك
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال من مقابله ارجو الاجابة من سيادتكم
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 06-04-15, 10:13 AM
  2. سؤال من مقابله ارجو الاجابة من سيادتكم
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 05-04-15, 11:06 AM
  3. سؤال من مقابله ارجو الاجابة من سيادتكم
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-04-15, 01:33 PM
  4. سؤال مهم ارجو الاجابة علية
    بواسطة سعاد عبدالله في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-06-12, 11:14 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter