    مشكله كبيره فى الجهد نرجو المساعده

    السلام عليكم
    واحد عنده مجموعه مواتير بقدره 70 حصان اكبرهم موتور بقدره 20 حصان وتبعد اللوحه عن المحول مسافة 800 متر بكابلات الومنيوم 3*1*35 قامت شركه الكهرباء بمدها
    لا تعمل كل المواتير مع بعض .. نقدر نقول 50 حصان من 70 حصان
    المشكله هىىىىىىىى انخفاض الجهد قبل تشغيل المواتير الى 320 او 330 فما بالكم لو اشتغلت المواتير الجهد هيقل جامد والمواتير ممكن تتحرق
    ممكن نتناقش فى الحلول الممكنه هل
    1-نعمل مكثفات تحسين وهتكون مع كل موتور ولا لوحه للمواتير كلها
    2-نجيب محول يرفع الجهد الى 400 ومواصفاته ايه
    3-نجيب محول 11/0.4 خاص بهذا المستهلك وتغذيته تكون kv 11
    عاوزين نشوف كل الطرق دى ومميزاتها وعيوبها وكما ينفع اغير الكابلات اللى شركه الكهرباء عملتها

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    13

    رد: مشكله كبيره فى الجهد نرجو المساعده

    افضل طريقة هي وضع المحولة قريبة من بورد الموتورات او زيادة قطر كابلات المنيوم الى 3*1*120 و ثم دراسة لأضافة المتسعات على الخط 400 فولت

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: مشكله كبيره فى الجهد نرجو المساعده

    السلام عليكم - نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك ونسأل الله العلي القدير أن يعيدة علينا جميعاً بالخير والبركة .
    حل هذة المشكلة تكمن في المسافة بين المصدر الرئيسي والمضخات (مجموعة الماتورات)
    أقصى مسافة مسموح بها بعد المصدر هي 700 متر وبعدها يكون الفقدان كبير لاتعمل الماتورات فقط الانارة
    وأنسب حل لهذة المشكلة هي نصب محول 11KV/0.4kv -100KVA بالقرب من مجموعة الماتورات .
    القابلوات تبقى كما هي .
    لاحاجة لنصب مكثفات أو محول رفع .

    أما أذا تعذر ذلك تكون المعالجة بوضع محول تعويضي لكل ماتور 380/380V مع نصب لوحة مكثفات على المحول الرئيسي مع منظم معامل قدرة وحسب سعة المحول أي
    50KVAR

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية اسماعيل عبد اللة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    302

    رد: مشكله كبيره فى الجهد نرجو المساعده

    الحل الأفضل والأرخص هو تغيير الكابلات 3* 120

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2013
    الدولة
    2-asafra alexandria
    المشاركات
    4

    رد: مشكله كبيره فى الجهد نرجو المساعده

    اخى الفاضل مهندس خضر : اقترح ان يكون الحل على عدة خطوات : 1- قياس الفولت الداخل الى اللوحة اى الاتى من شركة الكهرباء فلا بد ان يتم ضبطه بحيث يكون 380 او 5% زيادة او نقصان .

    2- اختيار الكابل الداخل للوحة ( كابل الشركة ) اختيار صحيح ومن الجداول التى يراعى فيها نسبة هبوط الجهد وكذلك الكابلات الموصلة للمواتير .

    3- وضع لوحة مكثفات للتغلب على القدرة غير الفعالة الناتجة من تشغيل المحركات والتى لها علاقة بهبوط الجهد .

    اامل ان اكون قد اقتربت من الاجابة الصحيحة وشكراا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشكله فى احد المواتير اتمنى المساعده
    بواسطة محمد السويسـى في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 08-06-13, 02:14 AM
  2. مشكله في محطة التحويل ارجو المساعده
    بواسطة eng.naofal في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 22-02-12, 09:43 PM
  3. برنامج جميل جدا مفيد لكل مسلم نرجو المساعده في نشره
    بواسطة ابراهيم هارون في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-12-10, 10:40 AM
  4. نرجو المساعده فى الحصول على معلومات عن انظمة انذار السرقه وكاميرات المراقبه
    بواسطة طارق أحمد محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 06-03-09, 06:51 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter