    ارجو توضيح ماذا يقصد بالكونتاكت التالي
    Dry Contact and Wet contacts
    هل هي الكونتاكت العادي في الريلايات المالوفه ؟؟
    ارجو توضيح بمثال او صوره ان سمحتم

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية باسم نعمه حاجم
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    عراق-بابل
    المشاركات
    98

    رد: Dry Contact,Wet contacts

    مافي رد يامهندسين

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    35

    رد: Dry Contact,Wet contacts

    فين الرد يااخينا؟؟؟

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية حذيفة جبريل
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    Sudani in KSA
    المشاركات
    56

    رد: Dry Contact,Wet contacts

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد منديل مشاهدة المشاركة
    فين الرد يااخينا؟؟؟
    السلام عليكم
    Wet contactsهو الذي يكون بين طرفيه جهد او يسري فيه تيار اما
    Dry Contact العكسى او يكون spare
    والله اعلم
    مهندس صيانة وحماية شبكات النقل
    الشركة السعودية للكهرباء SEC

  5. #5
    Consultant Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2,278

    رد: Dry Contact,Wet contacts

    Wet contact and dry contact both are contact signal (digital input signal DI). Dry contact is digital input without power, wet contact have power supply.
    Different:
    Dry contact definition: Passive switch. It have connect and disconnect status. There is no polarity between two nodes and exchange by each other. For example:
    1. Kind of switch, like limit switch, trip switch, foot switch etc
    2. Kind of button
    3. Kind of sensor output: like Environment dynamic monitoring of the sensor: water sensor, fire alarm sensor, broken glass, vibration, smoke and condensation sensor;
    4. Relay, the output of the dry reed pipe
    Wet contact definition: With and without electric power 2 status, there is the polarity between the two contacts and can’t inverses connect. Dry contact connect with power and as output for power another side, that’s wet contact signal. In industrial standard, wet contact voltage range is DC0-30V, standard is 24V; AC 110-220V

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Measuring Contact Resistance
    بواسطة Ibrahim Mohamed Abdalla في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-02-12, 02:47 PM
  2. Contacts for Gas Turbine Power Plants in the Middle East
    بواسطة Khaldoun El Kabbout في المنتدى ملتقى التعارف و الأصدقاء
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-08-11, 09:52 AM
  3. Contact Resistance Test
    بواسطة eng.diab في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-06-09, 11:39 PM
  4. C.B contact res. measur.
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-02-08, 08:30 AM
  5. China Factory Nike and Jordans Wholesale Suppliers Contacts
    بواسطة PeterJargon في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-10-06, 06:53 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter