النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: تخفيف الأحمال ومعامل القدرة

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    62

    تخفيف الأحمال ومعامل القدرة

    السلام عليكم ...
    هو لو انا خففت أحمالى فى المصنع مثلا مش معامل القدر كده هيقل ؟؟؟؟
    طب لو قل أنا كده هدفع غرامة على معامل القدرة
    أرجو سرع الرد

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: تخفيف الأحمال ومعامل القدرة

    اعتقد ان السؤال بحاجه الى توضيح
    لان لا علاقة بخفض قيمة الاحمال على معامل القدرة
    نحن نقوم في البداية بتحسين معامل القدرة للمصانع
    وايصاله الى 0.9 لان في ذلك نتائج ايجابية من الناحية االفنية والاقتصادية

    فمن الناحية الفنية:
    يقلل التيار المار في المغذيات.
    انخفاض المفاقيد الاومية (الحرارية).
    (اي ان علاقة التيار و المفقودات الاومية بمعامل القدرة هي علاقة عكسية).
    أما من الناحية الاقتصادية:

    انخفاض مفقودات الطاقة.
    التحسين في تنظيم الجهد.
    زيادة قدرة الاجهزة و المعدات المختلفة(كوابل ، محولات ،...الخ) علي العمل بكفاءة عالية.
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: تخفيف الأحمال ومعامل القدرة

    السلام عليكم - تخفيف الاحمال Inductive loads يفيد لرفع معامل القدرة ويمكن لك أن تقوم بتحسين معامل القدرة في المصنع الخاص بك بدون تخفيض الاحمال وذلك بنصب بورد 380 فولت يحتوي على مجموعة متسعات سعتها تتناسب مع المحول الكهربائي الرئيسي بقدر capacity Transformer MVA*0.4= kvar .

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: تخفيف الأحمال ومعامل القدرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الجياشي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم - تخفيف الاحمال Inductive loads يفيد لرفع معامل القدرة ويمكن لك أن تقوم بتحسين معامل القدرة في المصنع الخاص بك بدون تخفيض الاحمال وذلك بنصب بورد 380 فولت يحتوي على مجموعة متسعات سعتها تتناسب مع المحول الكهربائي الرئيسي بقدر capacity Transformer MVA*0.4= kvar .
    من المفترض عند حساب احمال المصنع يجب الاخذ بعين الاعتبار تحسين معامل القدره الى اقرب 1 صحيح لكي لا نلجأ لعملية تخفيف الاحمال
    ومن الخطأ ان نقول ننصب بورد 380 فولت قبل معرفة سعة اللوحة المغذية للمصنع لكي نضيف الكابستور بانك
    نتمنى مراجعة اجابتك والدخول على الرابط ادناه للتفاصيل

    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...ht=#post468493
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملف باوربوينت للدكتورة كاميليا يوسف عن التوافقيات ومعامل القدرة
    بواسطة عبدالله الصوالحى في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 22-03-18, 11:20 AM
  2. ملف اكسل لحساب تيار القصر ومعامل القدرة
    بواسطة جهاد الزرو في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 27-12-14, 08:54 AM
  3. تجفيف محولات القدرة في الموقع
    بواسطة emad khairy في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 23-03-11, 01:05 PM
  4. الأحمال ومعامل القدرة
    بواسطة دكتور/ علاء بيومي في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 25-10-10, 06:41 AM
  5. طرق تجفيف محولات القدرة
    بواسطة لبنى ميمون أبو قياص في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 09-11-09, 12:05 AM