    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
    في حالة حدوث الشورت السيركت من جهة الإخراج لمحولة توزيع خافظة 11/0.4 ك.ف. سعة 400 ك.ف.ذات ممانعة 5% .ها ان تيار الشورت سيركت الذي سوف يمر هو نفسه تيار الحمل الكامل 555 امبير أم أن هناك قيمة للتيار أعلى من هذه القيمة سوف تمر بالمحولة.

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: سؤال ارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء وجزأكم الله خير الجزاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
    في حالة حدوث الشورت السيركت من جهة الإخراج لمحولة توزيع خافظة 11/0.4 ك.ف. سعة 400 ك.ف.ذات ممانعة 5% .ها ان تيار الشورت سيركت الذي سوف يمر هو نفسه تيار الحمل الكامل 555 امبير أم أن هناك قيمة للتيار أعلى من هذه القيمة سوف تمر بالمحولة.
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    تيار \ الدائرة القصيرة - short circuit\\ = التيار الاعتيادي \ الممانعة المئوية مضروبا في 100
    = 555\ 5 * 100
    =11100 امبير
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال ارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء وجزأكم الله خير الجزاء

    بارك الله فيك أستاذنا رباح فارس ....
    لكن أود أن أعرف هل هناك وقت محدد لتحمل هكذا تيار كبير جدا سوف يمر في الملفات للمحولة ؟

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: سؤال ارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء وجزأكم الله خير الجزاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أستاذنا رباح فارس ....
    لكن أود أن أعرف هل هناك وقت محدد لتحمل هكذا تيار كبير جدا سوف يمر في الملفات للمحولة ؟
    في محولات التوزيع ذات السعات 100 الى 1000 \ KVA\\\\\\\ لا تتعدى فترة 5 ثواني
    اما المحولات ذات السعات العالية لاتتعدى 3 ثواني
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال ارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء وجزأكم الله خير الجزاء

    نسأل الله العلي القديرالقدير في هذا الشهر الفضيل التوفيق لك ولمؤسسي المنتدى أستاذنا العزيز.
    بارك الله فيكم جميعا .ياالله

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: سؤال ارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء وجزأكم الله خير الجزاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    نسأل الله العلي القديرالقدير في هذا الشهر الفضيل التوفيق لك ولمؤسسي المنتدى أستاذنا العزيز.
    بارك الله فيكم جميعا .ياالله
    الله يبارك بجهود الجميع ومن الله التوفيق
    وندعوا لمؤسس المنتدى الاستاذ سيد سعد \\ ان يجازيه خير الجزاء دنيا واخرة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال ارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء وجزأكم الله خير الجزاء
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-06-16, 11:38 AM
  2. سؤال ارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء وجزأكم الله خير الجزاء
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-11-15, 02:01 AM
  3. سؤال ارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء وجزأكم الله خير الجزاء
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-06-15, 09:55 AM
  4. سؤال ارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء وجزأكم الله خير الجزاء
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 03-06-15, 09:32 PM
  5. سؤال ارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء وجزأكم الله خير الجزاء
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-12-14, 07:12 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter