    استفسار عن leakege current

    السلام عليكم
    لدى مشكلة مع outgoing من switchgear lv القراءات على المفتاح ph1-663,ph2-633,ph3-596,N-87,earth-209
    التيار على الكابيل الأرضي الخاص بالمفتاح 120A والارضي الرئيسي ل switchgear 1A.
    السؤال لماذا لا يتم تسريب leakage إلى الأرضي وهل هناك خطر على المعدات.
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    رد: استفسار عن leakege current

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد زعل محمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لدى مشكلة مع outgoing من switchgear lv القراءات على المفتاح ph1-663,ph2-633,ph3-596,N-87,earth-209
    التيار على الكابيل الأرضي الخاص بالمفتاح 120A والارضي الرئيسي ل switchgear 1A.
    السؤال لماذا لا يتم تسريب leakage إلى الأرضي وهل هناك خطر على المعدات.
    السلام عليكم - أول الخطوات يجب أن نقيس الجهد من المصدر مباشرة من المحول المغذي لبورد التوزيع وبواسطة جهاز الأيفوميتر ذو حساسية جيدة فاذا كان نفس التفاوت بين الفازات ننتقل ونقيس على المحول مباشرة جهة الجهد الواطىء أذاوجد نفس التفاوت يجب التأكد من جهة الجهد المتوسط ملاحظة الفولت ميتر المربوط على البنل ونقارن الفازات بوسطة السلكتر سويج أذا كانت النتيجة نفس الشىء وجود تفاوت هذا يعني معالجة المصدر وأذا لم يوجد تفاوت هذا يعني وجود عيب في المحول ثانيا- أذا لم توجد فرق في الفازات فقط تفاوت في الخرج بعد قاطع الدورة الرئيسي هذا يعني وجود مشكلة في القاطع الرئيسي
    ثالثاً - وجود تيار أرضي يجب تتبع شبكة التأريض هل هي موصوله بالارض بشكل جيد ويوجد جهاز قياس المقاومة الارضية وأذا لم يوجد مثل هذا النوع من الأجهزة يمكن غرس ثلاثة أوتاد نحاسية قطر 22ملم وطول 2.5متر وربط الشبكة الارضية بها وملاحظة أختفاء هذة الظاهرة - التأكد من الاجهزة الكهربائية وفحصها لربما أحداها يوصل الى الارضي وأذا لم توجد كل هذة الاحتمالات نحكم بوجود خلل بالمحول الرئيسي داخل المحول .

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية م.احمدالمصرى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    40

    رد: استفسار عن leakege current

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    كل سنه وانت طيب
    قيمه التيار earthing amper =209
    هذه قيمه عاليه جدا وممكن تسبب فى مخاطر على الاشخاص
    العلاج هو التاكد من نظام التاريض عندك
    وهل نظام التاريض عندك متصل با Netral ولا لا

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية م.احمدالمصرى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    40

    رد: استفسار عن leakege current

    م.احمدالمصرى;471198]السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    كل سنه وانت طيب
    قيمه التيار earthing amper(Ie) =209
    قيس قيمه الجهد على لاجسام المؤرضه وشوفها كام. دى اكتر حاجه هتبين وجود مخاطر ولا لا
    لو كانت عاليه تاكد من قيمه مقاومه التاريض عندك لان قيمه الجهد على الجسام المؤرضه = Ie*Re
    وهل نظام التاريض عندك متصل با Netral ولا لا لان الواضح كده التيار Ieناتج من اتصال التاريض بتيار النيترال

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية محمد زعل محمد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    48

    رد: استفسار عن leakege current

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الجياشي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم - أول الخطوات يجب أن نقيس الجهد من المصدر مباشرة من المحول المغذي لبورد التوزيع وبواسطة جهاز الأيفوميتر ذو حساسية جيدة فاذا كان نفس التفاوت بين الفازات ننتقل ونقيس على المحول مباشرة جهة الجهد الواطىء أذاوجد نفس التفاوت يجب التأكد من جهة الجهد المتوسط ملاحظة الفولت ميتر المربوط على البنل ونقارن الفازات بوسطة السلكتر سويج أذا كانت النتيجة نفس الشىء وجود تفاوت هذا يعني معالجة المصدر وأذا لم يوجد تفاوت هذا يعني وجود عيب في المحول ثانيا- أذا لم توجد فرق في الفازات فقط تفاوت في الخرج بعد قاطع الدورة الرئيسي هذا يعني وجود مشكلة في القاطع الرئيسي
    ثالثاً - وجود تيار أرضي يجب تتبع شبكة التأريض هل هي موصوله بالارض بشكل جيد ويوجد جهاز قياس المقاومة الارضية وأذا لم يوجد مثل هذا النوع من الأجهزة يمكن غرس ثلاثة أوتاد نحاسية قطر 22ملم وطول 2.5متر وربط الشبكة الارضية بها وملاحظة أختفاء هذة الظاهرة - التأكد من الاجهزة الكهربائية وفحصها لربما أحداها يوصل الى الارضي وأذا لم توجد كل هذة الاحتمالات نحكم بوجود خلل بالمحول الرئيسي داخل المحول .
    لك الشكر على الرد

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية محمد زعل محمد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    48

    رد: استفسار عن leakege current

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.احمدالمصرى مشاهدة المشاركة
    م.احمدالمصرى;471198]السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    كل سنه وانت طيب
    قيمه التيار earthing amper(Ie) =209
    قيس قيمه الجهد على لاجسام المؤرضه وشوفها كام. دى اكتر حاجه هتبين وجود مخاطر ولا لا
    لو كانت عاليه تاكد من قيمه مقاومه التاريض عندك لان قيمه الجهد على الجسام المؤرضه = Ie*Re
    وهل نظام التاريض عندك متصل با Netral ولا لا لان الواضح كده التيار Ieناتج من اتصال التاريض بتيار النيترال
    وانت طيب باشمهندس أحمد
    Neutral متصل مع ارضي منفصل من ناحية transformer له نقطة تأريض واحدة.
    Lv switchgear حيث قيمة الأرضي على كابلات209A earth متصل على ارضي منفصل عن neutral .
    قيمة الجهد متساوي على الثلاث فاز .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عن leakege current
    بواسطة محمد زعل محمد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-12-16, 01:55 PM
  2. استفسار عن leakege current
    بواسطة محمد زعل محمد في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-12-15, 09:50 PM
  3. current transformer for direct &alternating current
    بواسطة عبدالرحيم موسى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 01-12-11, 12:27 PM
  4. لماذا FIELD CURRENT OR ‎EXCITATION CURRENT يكون dc وليس AC
    بواسطة احمد شيبه الحمد احمد في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-12-07, 10:37 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter