    مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين

    لدينا في مزرعة مضختين 75 حصان و 25 حصان عند تشغيلهما ينخفض الجهد الى 360 فولت مما يؤدي لفصل المضختين ، ماهو السبب ؟

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    10

    رد: مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين

    مع العلم انهم يعملان على توصيلة استار - دلتا

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    113

    Re: مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khalid diab مشاهدة المشاركة
    لدينا في مزرعة مضختين 75 حصان و 25 حصان عند تشغيلهما ينخفض الجهد الى 360 فولت مما يؤدي لفصل المضختين ، ماهو السبب ؟

    من المعروف ان اثناء بدء تشغيل المحرك الحثي بيسحب تيار كبير جدا من 6 الي 8 اضعاف قيمه التيار المكتوب علي الموتور
    او الي بيسمي التيار الاسمي فبيؤدي الي موضوع اخفاض الجهد الي بيحصل الحل:
    اقترح عليك اما انك لا تجعل المضختين يبداو في نفس الوقت
    او اما انك تعمل طريقه لتخفيض تيار البدء للمضخه الكبيره 75 حصان مثل استار دلتا او أي من الطرق المعروفه والله اعلي واعلم

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين

    السلام عليكم

    اذا امكن تزويدنا بحجم الكيبل الرئيسي وطوله

    وشكرا

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: Re: مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله عبدالله مشاهدة المشاركة

    من المعروف ان اثناء بدء تشغيل المحرك الحثي بيسحب تيار كبير جدا من 6 الي 8 اضعاف قيمه التيار المكتوب علي الموتور
    او الي بيسمي التيار الاسمي فبيؤدي الي موضوع اخفاض الجهد الي بيحصل الحل:
    اقترح عليك اما انك لا تجعل المضختين يبداو في نفس الوقت
    او اما انك تعمل طريقه لتخفيض تيار البدء للمضخه الكبيره 75 حصان مثل استار دلتا او أي من الطرق المعروفه والله اعلي واعلم
    لا يعقل مضخه بهاذ الحجم ان تعمل من غير طريقة تقليل تيار البدء
    وتم توضيح في السؤال ان طريقة الاقلاع ستار دلتا
    نطلب من صاحب السؤال ان يرفق لنا صورة عن بيانات الموتور
    وصورة عن اللوحة الخاصه بالموتور وكم تبعد عن مصدرالتغذية؟
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد علي ناصر
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    saudi arabia riyadh
    المشاركات
    53

    رد: Re: مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين

    تحياتي…
    اولا ..اسباب الانخفاض كثيرة
    ثانيا… طريقة بدء التشغيل.
    ثالثا… الحمايات المركبة..
    رابعا…. هل يوجد حماية من الانخفاض بالجهد.
    خامسا….كيفية الفصل…
    سادسا… اعتقد أن سبب الفصل ليس الهبوط في الجهد لأن بعض المحركات تعمل على هذا الجهد وهذا الاقل…
    سابعا… افضل استخدام السوفت ستارتر في مثل هذه الحالات
    هذا والله اعلم
    الحريص

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khalid diab مشاهدة المشاركة
    لدينا في مزرعة مضختين 75 حصان و 25 حصان عند تشغيلهما ينخفض الجهد الى 360 فولت مما يؤدي لفصل المضختين ، ماهو السبب ؟
    أنخفاض الجهد لحظة تشغيل المضخات 75 و25 يمكن حلها بأتباع الخطوات التاليه أولا حجم القابلو أو السلك المستخدم لتغذية المضخات أن يكون بمساحة مقطع 75ملم2 نحاس , بعد المضخات عن مصدر التغذية الرئيسي أن لايزيد 350متر - سعة المحول ( 250KVA ) الجهد المتوسط 11KV وأذا كان منخفض ترفع خطوة مبدل الفولت الى رقم أعلى - وكذلك يفضل نصب بورد معامل قدرة 200KVAR لتعويض هبوط الجهد عند تيار البدأ وستعمل المضخات سوية وبنجاح أنشاء الله .

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبداللة احمد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الدولة
    JEDDAH
    المشاركات
    109

    رد: مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khalid diab مشاهدة المشاركة
    لدينا في مزرعة مضختين 75 حصان و 25 حصان عند تشغيلهما ينخفض الجهد الى 360 فولت مما يؤدي لفصل المضختين ، ماهو السبب ؟
    ا عتقد مقاس الكيبل غير مناسب
    اولا مقاس الكيبل
    ثانيا طول الكيبل
    ثالثا مصدر التيار مولد ولا تيار عمومي

  9. #9
    استاذ -جامعة تكريت الصورة الرمزية كامل الجميلي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    محافضة صلاح الدين
    المشاركات
    114

    رد: مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين

    ارجو التوضيح هل يتم الفصل منذ بداية التشغيل starting ام اثنا العمل الاعتيادي rated operating

  10. #10
    استاذ -جامعة تكريت الصورة الرمزية كامل الجميلي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    محافضة صلاح الدين
    المشاركات
    114

    رد: مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين

    التوصيلات اذا كانت رديئه أيضا تؤدي الى هبوط الفولتيه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. برنامج سهل جداً لحساب انخفاض الجهد - voltage drop calculation
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 20-10-17, 10:38 PM
  2. انخفاض الجهد والتردد
    بواسطة محمد محمد أبوعرب في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 20-10-17, 10:37 PM
  3. سؤل بخصوص انخفاض الجهد على المحركات الحثية
    بواسطة e.hossamhosny في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 17-01-16, 01:04 AM
  4. جدول لحسابات انخفاض الجهد (VOLTAGE DROP) لاحد المشروعات الفندقية
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 22-03-14, 07:50 PM
  5. عند انخفاض الجهد
    بواسطة يوسف الصواف في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 30-04-12, 10:30 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter